..aber nicht was er soll.
Evtl habt ihr eine Lösung/einen Rat, da die Buddys scheinbar gerade nicht erreichbar sind.

das Problem:
Die Modi in der App werden nicht ausgeführt und auch das Minimum-Backuplimit ignoriert.
Egal ob Pausenzeiten im Manuellen Modus, Backupmodus oder im Ladezeitfenster, der Speicher entlädt kontinuierlich und lässt sich nicht stoppen.
(somit kann ich das Auto nicht mit Überschuss laden)
Andererseits habe ich ihn heute ertappt wie er plötzlich unaufgefordert wie im Backupmodus 1kW aus dem Netz gezogen hat bzw. trotz PV Überschuss offline geht.

Kurzgesagt, er macht was er will ohne ersichtlichen Hintergrund - entlädt wenn er Aus sein sollte und ist Aus wenn er aufladen soll.

2 Speicher hängen am SE10K-RWB
1 Speicher hängt am SE5K-RES

der kleinere Speicher hatte letzte Woche ein Kommunikationsproblem und hat sich selbst mehrmals verabschiedet, welches aber behoben sein sollte.

Ich hatte gestern versucht den kleinen Speicher auszuschalten und siehe da, der große Speicher hatte dann wieder funktioniert und die Modi angenommen.
Heute Morgen wurde der Kleine wieder aktiviert um ihn ein wenig zu laden und dann wieder zu trennen. Diesmal funktioniert das Spiel jedoch nicht und auch nur der Große allein spielt verrückt.

ich habe im Forum (vom Mike) von einem Hardreset gelesen - 2x 20 Sekunden Ausknopf 
eine Option?

Laut SE Support funktionieren 2 WR WR [Wechselrichter] mit 2 Speichern nicht.. auf meine Aussage, dass es die letzten Monate sehr wohl funktioniert hat, kam die Antwort "Na Sie sehen aber jetzt geht es nicht"
..keine weiteren Fragen, Ihr Zeuge, Euer Ehren

  •  pepo83
25.9.2025  (#1)
Gibt wohl ein Problem mit der App, siehe auch hier:
https://www.photovoltaikforum.com/thread/224100-firmwareupdate-solaredge/?pageNo=44

1
  •  LeFalcon
  •   Silber-Award
26.9.2025  (#2)
das heisst es sollten gerade alle Solaredge Systeme nicht steuerbar sein? das bezweifle ich ein bissl, aber danke dir für den Link, sehr informativ!

so ist das System jedoch unbrauchbar und ich bin gerade mehr als verärgert.

gerade zuvor hat sich die Batterie für 30min deaktiviert, ist dann langsam wieder zurückgekommen und in der App steht plötzlich Backup-Limit 100% und das lässt sich per Regler auch nicht ändern.. aber trotzdem entlädt sie wieder 🤬
was soll der Murks?!?! 


2025/20250926437168.jpg

2025/20250926767132.jpg

1
  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
27.9.2025  (#3)

zitat..
LeFalcon schrieb:

das heisst es sollten gerade alle Solaredge Systeme nicht steuerbar sein? das bezweifle ich ein bissl, aber danke dir für den Link, sehr informativ!

so ist das System jedoch unbrauchbar und ich bin gerade mehr als verärgert.

gerade zuvor hat sich die Batterie für 30min deaktiviert, ist dann langsam wieder zurückgekommen und in der App steht plötzlich Backup-Limit 100% und das lässt sich per Regler auch nicht ändern.. aber trotzdem entlädt sie wieder 🤬
was soll der Murks?!?!



zitat..
LeFalcon schrieb:

das heisst es sollten gerade alle Solaredge Systeme nicht steuerbar sein? das bezweifle ich ein bissl, aber danke dir für den Link, sehr informativ!

so ist das System jedoch unbrauchbar und ich bin gerade mehr als verärgert.

gerade zuvor hat sich die Batterie für 30min deaktiviert, ist dann langsam wieder zurückgekommen und in der App steht plötzlich Backup-Limit 100% und das lässt sich per Regler auch nicht ändern.. aber trotzdem entlädt sie wieder 🤬
was soll der Murks?!?!

Ich bezweifle dass auch a bissal dass bei Allen nicht geht weil laut interner gefaelschter Statistik-Ö-Känguru bist Du der einzige Laestwanzikus der im wohlverdienten Urlaub Sturmgelaeutet hat 😊

Glaubst Nur Du derfst im Ausland sein und Spass haben 😂😂

Aktuell laueft alles soweit was ich so sehen kann in meiner freiwillig geooferten Privatzeit😊
Gerne ab Mitte naechster Woche melden (Per Email/HP gibts immer die Urlaubsinfos) dann schaun wir uns dass gerne an, Du hast ja eh noch ein aktives BUDDY-Care-Abo ✌️


1


  •  LeFalcon
  •   Silber-Award
28.9.2025  (#4)
mea culpa, hab zu spät gesegn, dass ihr auf Urlaub sein 😇
meld dich einfach wenn ihr zurück seids - offenbar gibts da ähnliche Probleme bei anderen Anwendern aber scheinbar nicht hier im Forum.

der Spaß im Ausland ist schnell vorbei wenn "zuhause"anruft, ein Problem an einer technischen Einheit meldet und eine Lösung erwartet 😅

1
  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
28.9.2025  (#5)

zitat..
LeFalcon schrieb:

mea culpa, hab zu spät gesegn, dass ihr auf Urlaub sein 😇
meld dich einfach wenn ihr zurück seids - offenbar gibts da ähnliche Probleme bei anderen Anwendern aber scheinbar nicht hier im Forum.

der Spaß im Ausland ist schnell vorbei wenn "zuhause"anruft, ein Problem an einer technischen Einheit meldet und eine Lösung erwartet 😅

Trau Dich dich zu sagen DASS wann die CHEFIN anruft aber DANN, glaubst bei uns allen gstandenen Forumspantoffelhelden hier is es anders 😂

Es gibt eine neue SE-App Grafik/Hintergrundarbeit - vl liegts/lags an dem 

Du baust 100 Anlagen , mit der gleichen Hardware, gleiche Software .. bei 2 geht trotzdem was nicht, was immer geht - Klassiker ☺️✌️


1
  •  LeFalcon
  •   Silber-Award
16.2.2026  (#6)
Ergebnis nach Monaten an Diskussionen mit Solaredge und dem kaum vorhandenen Support, zahlreichem Ärger und einer sehr eingeschränkten Nutzbarkeit des Sytems:

Solaredge als vermeintlicher Premium-Anbieter ist nicht in der Lage 2 Inverter und 2 Batterien korrekt anzusteuern.
Ich rede hier auch schon lange nicht mehr von Details und einer chirurgischen Präzision, sondern von der grundlegenden Funktion.

Die App erlaubt nur das Ansprechen eines Inverters/Batterie und die andere macht somit was sie will.

Ein Überschussladen des Autos ist daher nicht möglich, die Batterie 2 lädt aus dem Netz obwohl sie entladen bzw inaktiv sein soll und das ganze System ist in seiner Form so recht nutzlos und eine große Geldvernichtungsanlage.
Dass Solaredge selbst die Basics wie ein maximales Laden auf zwischen 20%-80% um die Batterie zu schonen nicht kennt, ist dabei gar kein Ärgernis mehr..

Seit mein System teuer um die Batterien aufgewertet wurde, hat es nur die ersten paar Monate gut funktioniert und seitdem ist es ein beinahe tägliches Ärgernis - meine Erkenntnis zu Solaredge: schade um die Investition.


1
  •  webwude
  •   Bronze-Award
16.2.2026  (#7)
Hast Du schon mal versucht, anders auf die Komponenten zuzugreifen? Monitor Portal oder Modbus?

1
  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
16.2.2026  (#8)

zitat..
LeFalcon schrieb:

Ergebnis nach Monaten an Diskussionen mit Solaredge und dem kaum vorhandenen Support, zahlreichem Ärger und einer sehr eingeschränkten Nutzbarkeit des Sytems:

Solaredge als vermeintlicher Premium-Anbieter ist nicht in der Lage 2 Inverter und 2 Batterien korrekt anzusteuern.
Ich rede hier auch schon lange nicht mehr von Details und einer chirurgischen Präzision, sondern von der grundlegenden Funktion.

Die App erlaubt nur das Ansprechen eines Inverters/Batterie und die andere macht somit was sie will.

Ein Überschussladen des Autos ist daher nicht möglich, die Batterie 2 lädt aus dem Netz obwohl sie entladen bzw inaktiv sein soll und das ganze System ist in seiner Form so recht nutzlos und eine große Geldvernichtungsanlage.
Dass Solaredge selbst die Basics wie ein maximales Laden auf zwischen 20%-80% um die Batterie zu schonen nicht kennt, ist dabei gar kein Ärgernis mehr..

Seit mein System teuer um die Batterien aufgewertet wurde, hat es nur die ersten paar Monate gut funktioniert und seitdem ist es ein beinahe tägliches Ärgernis - meine Erkenntnis zu Solaredge: schade um die Investition.

- Solateur, Einzelfall, schlechtes Karma .... who knows 

Tud uns Leid für Dich und der Frust is verständlich, aber dass was Du schreibst können wir nicht nachvollziehen zumal wir diese Konstellationen sehr oft bauen. 
Die Batterien werden nie ganz leer oder voll geladen weill SE die reale Nutzbare Energie anders (fairer ?) angibt da z.b das Speichermodul 5,12kWh hat jedoch nur (4,6 bzw 4,85 neu) beansprucht. 

Bei 100% Ladung (verkaufter Speichermenge) ist der Speicher real nicht voll und anderesherum bei 0% nie leer
 
Der Support war wie bei vielen in der Energiekrise sehr sehr sehr Mangelhaft , aber seit 1,5-2 Jahren Top, immer schnell erreichbar ABER ja bei Softwaresachen (wir hängen bei einer SE/Keba-Wallbox seit einiger Zeit- ein sporadischer Überschussfehler) muss man geduldiger sein oder die richtigen Kanäle kennen damit man weiterkommt. - am Ende wurde immer noch eine Lösung gefunden.

Speicher benötigen die neueste gleiche Firmware wenns Probleme gibt, Teilweise abschalten der Komponenten dass man den Fehler eingrenzen kann.


1
  •  LeFalcon
  •   Silber-Award
17.2.2026  (#9)
@webwude  
ja, Modbus ist aktiviert und ich hatte versucht alles in Loxone zu integrieren, aber Batterie 2 lässt sich nicht entsprechend abfragen. Solaredge gibt dazu auch keine Registerliste frei und was im Netz kursiert ist lückenhaft.
Ich verwende hauptsächlich das Portal zum Abfragen der Werte, die App ist dafür ungeeignet.

@­Solarbuddys 
danke für die Antwort als mein Installateur - wie ihr wisst ist die Sache wahrscheinlich ein Solaredge Problem und für die Software könnt ihr nichts,ich mach euch auch keinen Vorwurf.
Es geht nicht um die Batteriekapazität sondern darum, dass ich von Solaredge seit Monaten auf den unteren Tech-Levels herumgeschickt und vertröstet werde und am Ende gesagt wird  "es ist wie es ist, bitte warten"
Gibt es das gleiche Setup bei anderen? Falls ja und es funktioniert, brauchen wir eine Lösung hardwareseitig..

Wie gesagt, es scheint für Solaredge (laut eigener Aussage eines Technikers) wegen fehlerhafter Software ein Ding der Unmöglichkeit zu sein 2 Inverter mit 2 Batterien korrekt anzusprechen. 
Batterie 2 ignoriert jeden Modus und lädt/entlädt wann sie möchte sobald man aus dem Standard "Max Eigenverbrauch" wechselt. 
Und dies ist an sich kein gesteuerter Modus sondern behandelt das System als simple Batterie.
Falls dies so bei anderen funktioniert, bitte melden - denn dann liegt Solaredge bei ihrem eigenen Programm falsch und es liegt ganz klar an der Hardware.
So oder so, ich möchte schlussendlich eine Lösung des Problems und kein weiteres Schulterzucken von SE. Dazu kostet der Spaß zu viel..
Habt ihr evtl eurerseitig eine Lösung dafür, immer gerne.

Als letzten Ausweg sehe ich sonst nur, die Batterie 2 direkt an die Batterie 1 zu hängen und den 2ten Wechselrichter mit den erhofften Vorteilen aus dem Ladespiel zu nehmen.

1
  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
17.2.2026  (#10)

zitat..
LeFalcon schrieb:

@webwude  
ja, Modbus ist aktiviert und ich hatte versucht alles in Loxone zu integrieren, aber Batterie 2 lässt sich nicht entsprechend abfragen. Solaredge gibt dazu auch keine Registerliste frei und was im Netz kursiert ist lückenhaft.
Ich verwende hauptsächlich das Portal zum Abfragen der Werte, die App ist dafür ungeeignet.

@­Solarbuddys 
danke für die Antwort als mein Installateur - wie ihr wisst ist die Sache jedoch ein Solaredge Problem und für die Software könnt ihr nichts.
Es geht nicht um die Batteriekapazität sondern darum, dass ich von Solaredge seit Monaten auf den unteren Tech-Levels herumgeschickt und vertröstet werde und am Ende gesagt wird  "es ist wie es ist, bitte warten"
Gibt es das gleiche Setup bei anderen? Falls ja und es funktioniert, brauchen wir eine Lösung hardwareseitig..

Wie gesagt, es scheint für Solaredge (laut eigener Aussage eines Technikers) wegen fehlerhafter Software ein Ding der Unmöglichkeit zu sein 2 Inverter mit 2 Batterien korrekt anzusprechen. 
Batterie 2 ignoriert jeden Modus und lädt/entlädt wann sie möchte sobald man aus dem Standard "Max Eigenverbrauch" wechselt. 
Und dies ist an sich kein gesteuerter Modus sondern behandelt das System als simple Batterie.
Falls dies so bei anderen funktioniert, bitte melden - denn dann liegt Solaredge bei ihrem eigenen Programm falsch und es liegt ganz klar an der Hardware.
So oder so, ich möchte schlussendlich eine Lösung des Problems und kein weiteres Schulterzucken von SE. Dazu kostet der Spaß zu viel..
Habt ihr evtl eurerseitig eine Lösung dafür, immer gerne.

Als letzten Ausweg sehe ich sonst nur, die Batterie 2 direkt an die Batterie 1 zu hängen und den 2ten Wechselrichter mit den erhofften Vorteilen aus dem Ladespiel zu nehmen.

FUggggg meld dich doch - sorry aber ich merk mir unmöglich alle Nicknames :o) - auf die schau ich oft gar nimmer aber ich hab jetzt a gute Ahnung wer du bist , wollt dich was wegen dem Epoxyboden fragen :o)) 

Ja für die Software können wir nichts, Danke für das Verständnis, aber wir wollen trotzdem dass es ordentlich läuft udn versuchen behilflich zu sein.

Meld Dich mal bei uns direkt, bring uns auf Stand, weil des letzte mal dass wir darüber geredet haben ist in meiner Welt ewig her (Monate, da ging ich grad zu einem Kundengespräch rein und du wolltest selbst SE kontaktieren so hab ichs im Kopf - da hatte ich ja nioch gemütlich a kurzes Leiberl an gg) .... und wenn sich keiner meldet (Bei UNS direkt) gehen wir davon aus dass alles passt - wir schaun ehrlich gesagt nicht jeden Tag in alle Anlagen rein, dass ist jetzt auch nicht sooo spannend bzw so fad is uns dann auch nicht,  wie ein Banker der sich jeden Tag die Kontostände seiner Kunden anschaut (der es auch nicht macht)

Also läut durch, vielleicht bekommen wir deinen Frust Level gemeinsam wieder in einen besseren Bereich 

1
  •  pepo83
18.2.2026  (#11)

zitat..
Solarbuddys schrieb:

- Solateur, Einzelfall, schlechtes Karma .... who knows 


Ich glaub der Solateur ist schuld. 😜😂


1
  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
18.2.2026  (#12)

zitat..
pepo83 schrieb:

──────..
Solarbuddys schrieb:

- Solateur, Einzelfall, schlechtes Karma .... who knows 

───────────────

Ich glaub der Solateur ist schuld. 😜😂

Is in der Regel immer so.. Naturgesetz 
-- ich geb auch immer in Bauern die Schuld wenn mei Semmal steinhart is und grauslig schmeckt 😁


1
  •  mkoenigs
21.2.2026  (#13)

zitat..
LeFalcon schrieb:

@webwude  
ja, Modbus ist aktiviert und ich hatte versucht alles in Loxone zu integrieren, aber Batterie 2 lässt sich nicht entsprechend abfragen. Solaredge gibt dazu auch keine Registerliste frei und was im Netz kursiert ist lückenhaft.
Ich verwende hauptsächlich das Portal zum Abfragen der Werte, die App ist dafür ungeeignet.

Magst du mal versuchen den Storage Control Mode von beiden WR WR [Wechselrichter] abzufragen und dann bei einem versuchen den SCM zu ändern und schauen, was der andere macht.

Je nachdem wie fit du bist, kannst du das untenstehende machen. Geht aber vermutlich auch (irgendwie) mit deiner Loxone. Alternativ Home Assistant drüberlegen und beide WR WR [Wechselrichter] via Modbus-TCP anbinden. (zB mit https://github.com/WillCodeForCats/solaredge-modbus-multi)

unit=self.inverter_unit_id, address=57348, rcount=14
float32_data = (
    inverter_data.registers[2:6] + inverter_data.registers[10:14]
)
ModbusClientMixin.convert_from_registers(
    float32_data,
    data_type=ModbusClientMixin.DATATYPE.FLOAT32,
    word_order="little",
),

1


Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?