Hallo zusammen , evtl. hat ja noch wer das Problem seit 23.09.

Ich lese den Wechselrichter SE12k Loxone aus. Das Modbus Register 40206 M_AC_Power zeigt normalerweise die Leistung des Wechselrichter in KW an. Das zweite Register 40210 M_AC_Power_SF - ist der Skalierungsfaktor. Sobald dieser auf 0 steht passt alles, wenn der Faktor sich jedoch ändert stimmen die Werte nicht mehr. Es wird das Komma vom M_AC_Power Register teilweise um 2 oder 3 Kommastellen verrückt. Somit zeigt Loxone dann immer utopische Werte an. Alle anderen Daten über Modbus passen. Es lief auch über 1 Jahr problemlos. Neustart, Stromlos, Reset vom Inline Meter usw. ist erfolglos. Ich hab nur gesehen das ein Update war im September 2024 - kann sein das es genau an dem Tag war ??

evtl. weiss da jemend mehr ?
@­Solarbuddys ?

  •  derLandmann
  •   Gold-Award
26.9.2024  (#1)
Du kannst einen Skalierungsfaktor doch in Loxone direkt einstellen, dann brauchst du den 40210 gar nicht?

1
  •  Mhtech
  •   Silber-Award
26.9.2024  (#2)
du meinst die eingangswerte, ja die kann ich natürlich ändern oder umrechnen, nur ändert das Register die Kommastellen - dh ich müsste auch die Umrechnung immer ändern in der Config,
das geht halt nicht lange bzw. nur in einem gewissen Bereich
hat ja 1 Jahr funktioniert

1
  •  Benji
  •   Gold-Award
26.9.2024  (#3)

zitat..
derLandmann schrieb: Du kannst einen Skalierungsfaktor doch in Loxone direkt einstellen, dann brauchst du den 40210 gar nicht?

Soweit ich Modbus kenne und verstehe, muss man den Skalierungsfaktor immer mit berücksichtigen, da sich dieser dynamisch ändern kann.


1


  •  derLandmann
  •   Gold-Award
26.9.2024  (#4)

zitat..
Benji schrieb:

Soweit ich Modbus kenne und verstehe, muss man den Skalierungsfaktor immer mit berücksichtigen, da sich dieser dynamisch ändern kann.

So weit verstehe ich Modbus nicht :) 
Machs nur so bei den Daten von der KNV


1
  •  DrShouter
  •   Gold-Award
26.9.2024  (#5)
Der Skalierungsfaktor ist dynamisch. Kann man also nicht statisch über Lox lösen.

Bei mir funktioniert das auslesen per Modbus noch. Mache aber auch keine Updates, da Solaredge in der Vergangenhit bei den Updates immer irgendetwas anderes verpfuscht hat.

1
  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
26.9.2024  (#6)

zitat..
Mhtech schrieb: Es wird das Komma vom M_AC_Power Register teilweise um 2 oder 3 Kommastellen verrückt. Somit zeigt Loxone dann immer utopische Werte an.

Wie berücksichitgst du den Skalierfaktor in Loxone? Der Skalierfaktor ist nämlich eine Potenz und kein normaler Faktor und müsste mit einem Formelbaustein berechnet werden:
Aktuelle Leistung = I_AC_Power * 10^I_AC_Power_SF / 1000

1
  •  Mhtech
  •   Silber-Award
26.9.2024  (#7)
ja genau, der Scalefactor ist mit dieser Formel drinnen, habe heute mit dem Solaredge Support gesprochen, genau am 23.09 ist ein neues Update eingespielt worden, komisch - passt irgendwie zusammen, ging ja voher 1 Jahr lang ohne Muks,  Es hat auch was bei den Einstellungen vorgenommen am Wechselrichter, aber das war nicht das Problem, habe mal einen Fall aufgemacht , aber wenns ein Bug in der neuen Firmware ist dann sollten es ja bald mehr mitbekommen.
dachte das Updates immer über die SetApp manuel gemacht werden müssen, ich hab kein Update angestossen.

Zitat vom Support: Das war der Parameter für das energiezähler, das von unserer Seite aus eingestellt werden muss. Nach dem Upgrade wurden die Setdetails wohl aktualisiert, also habe ich es jetzt richtig eingestellt.


1
  •  Mhtech
  •   Silber-Award
9.10.2024 22:35  (#8)
zur Info
vom Support auf die letzte Software downgrade gemacht, läuft wieder alles,
dürfte ein Bug in der neuen Version sein,

1