Solar & wassergeführter Heizeinsatz
|
|
||
Solar & wassergeführter Heizeinsatz - Servus Michael,
funktioniert wunderbar. Wohne selbst seit ca 2 Jahren in so einem Haus, Heizung nur solar oder von November bis März mit Scheitholz. Wichtig: grosser Puffer, grosse Kollektorfläche, kein Schnickschnack. Schau mal unter www.sonnenhaus-institut.de Gruss, Konrad |
||
|
||
@konradb - Hallo!
Wir stecken gerade in der Planung für unser Niedrigstenergiehaus und interesiere mich für so ein Heizsystem. kannst du mir mehr über deine Heizung erzählen? Anschaffungskosten, Heizkörper oder FBH FBH [Fußbodenheizung], ...1 Vielen Dank |
||
|
||
wir haben es auch so gelöst200qm Wohnfläche ohne Keller, 20qm thermische Solaranlage mit nahezu voller Südausrichtung und 30 Grad Neigung im Dach integriert, ein Heizeinsatz mit Wassertasche 15kW wovon 10,6kW wasserseitige Leistung sind, ein 6kW Heizstab im Speicher (zur Not, wenn wir mal nicht heizen können), 1.500 Liter Hygienespeicher und alles mit FBH FBH [Fußbodenheizung].
Die Anschaffung der kompletten Anlage kam auf rund 17.000 inkl. Montagematerial. Für die Montage greifen wir nochmal mit rund 10.000 in die Tasche. Während der Ausheizphase vom Estrich haben wir über mehrere Tage auf 45 Grad Vorlauftemperatur geheizt...selbst das schaffte der Kamineinsatz problemlos ![]() Hier noch ein paar Eindrücke von unserem System aus unserem Hausbau-Blog: http://der-hausbau.blogspot.com/2011/08/die-solarkollektoren-308.html http://der-hausbau.blogspot.com/2012/03/unser-kamineinsatz-2212012.html http://der-hausbau.blogspot.com/2012/03/aufputzeletrik-im-technikraum-2332012.html http://der-hausbau.blogspot.com/2012/04/die-ausheizphase-3032012.html |
||
|