« Hausbau-, Sanierung  |

Sockeldämmplatten als Kellerdämmung

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  heribert
18.4.2018 1
1
2
Hallo,

Punkt 1: unser Baumeister hat die Sockeldämmplatten "TOP P TB GK 200" auch als Dämmung unter dem Erdreich eingesetzt (Kellerwände). Wie problematisch ist das?

Bei der Perimeterdämmung (Kellerwand) steht: "feuchtigkeits- und druckunempfindlich" (https://www.austrotherm.at/anwendungen/wand/kellerwand-aussen/)

Bei der Sockeldämmung steht: "weitgehende Feuchtigkeitsunempfindlichkeit"
(https://www.austrotherm.at/anwendungen/wand/sockel/)

Punkt 2: Wir haben kein drückendes Wasser, daher ist die Punktverklebung gemacht worden. Ist der ca. 3-6 mm Spalt zwischen Wand und Platten aufgrund der Punkteverklebung OK?

Gibt es einen guten Link in dem die ÖNORMEN B6400 und B6410 besprochen werden oder ausführlich zitiert werden :)?

Danke

  •  StefanP
  •   Gold-Award
18.4.2018  (#1)
Hallo Heribert,

Weder die B6400 noch die B6410 (die es auch nicht mehr gibt, da sie zurückgezogen wurde und durch die neue zusammengefasste bzw. erweiterte  B6400 ersetzt wurde) , sind für den Bereich der Dämmung im Perimeterbereich zuständig.

Die für die Dämmungen im Hochbau zuständige Norm ist die B6000 und laut dieser Norm sind XPS-R in welche die TOP P TB GK 200 fällt,  ist "eigentlich" nicht für den Perimeterbereich zugelassen.

Für die Kelleraußenwand "müsste" eine XPS-G in der jeweiligen Druckklasse eingesetzt werden.

Grundsätzlich sind XPS Platten geschloßenzellige Dämmplatten und haben mit Feuchtigkeit kein Problem.
Der eigentliche Unterschied zwischender R und der G, ist die Oberfläche. Die R hat eine Raue (bzw. geprägte) Oberfläche und die G hat eine glatte Oberfläche. Die Raue Oerfläche deshalt, dass man sie Spachteln kann.
Dies spiegelt sich auch in den Produktanfoerderungen der B6000 wieder. Die XPS-R hat die gleichen Anforderungen wie die XPS-G20. Wobei die G20 auch im Perimeterbereich auch nicht eingesetzt werden "darf". Erst ab eine Druckfestigkeitsklasse von 300 kPa (0,3 N/mm²) also die G30 darf ich Perimeterbereich eingesetzt werden.

Hieraus kannst du dir jetzt glaube ich selber deine Meinung über den Einsatz der jeweiligen Platte bilden ;)


zitat..
heribert schrieb: Gibt es einen guten Link in dem die ÖNORMEN B6400 und B6410 besprochen werden oder ausführlich zitiert werden :)?


Die Verarbeitungsrichtlinien der jeweiligen Hersteller bzw. die der Qualitätsgruppe Wärmedämmsysteme sind eingentlich eine gute Zusammenfassung der relevanten Normen.


Hoffe ich konnte dir etwas helfen.

2

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Stahlbetondecke mit was stemmen ?