Hallo
Habe folgendes Problem:
Bis vor kurzem wurde mein Haus noch mit Brunnen+Pumpe mit Wasser versorgt, seit einigen Tagen haben wir nun einen Wasseranschluß von der Gemeinde(Wien) bekommen.
In meiner Haus-Installation befindet sich ein 6Bar Sicherheitsventil und gelegentlich öffnet dieses kurz seit wir den Wasseranschluß haben.
Ich vermute, das Sicherheitsventil öffnet deshalb, weil es bei mir keinen Druckminderer davor gibt, welcher bis jetzt für die Brunnenpumpe nicht notwendig war.
Frage: Sollte ich daher einen Druckminderer einbauen oder, weil einfacher, könnte ich auch einfach nur das 6bar Sicherheitsventil durch ein stärkeres(zB 8bar) ersetzen?
Mfg
Sektionschef
 

  •  Bauherrjoe
  •   Bronze-Award
26.7.2023  (#1)
Das Sicherheitsventil würde ich auf keinen Fall gegen ein stärkeres tauschen.

Wieviel Druck kommt den bei der Leitung rein?

Wie alt ist das Sicherheitsventil?

Öffnet es wenn der WW WW [Warmwasser]-Speicher erwärmt wird?

1
  •  Sektionschef
  •   Gold-Award
26.7.2023  (#2)
Hallo
Danke!
Das Sicherheitsventil ist neu und sollte verläßlich arbeiten.
Wieviel Druck rein kommt, weiss ich leider nicht da kein Manometer vorhanden.
Bei der  WW-Bereitung öffnet das Ventil nicht.
Mfg
Sektionschef

1
  •  altehuette
  •   Gold-Award
26.7.2023  (#3)
Bei uns würde auch ein 8 bar Ventil eingebaut weil das 6 er sich öfter öffnete. Trotz geringeren Vordrucks. Zusätzlich wurde ein Druckminderer (anstatt des Wasserfilters) eingebaut. 

1


  •  Sektionschef
  •   Gold-Award
26.7.2023  (#4)
@altehuette : Wenn eh ein Druckminderer davor ist, bräuchte das Sicherheitsventil nicht auf 8bar erweitert werden. Aber ich denke die Armaturen, Heizung, WW-Speicher etc halten eh mind 10bar aus, oder?
Mfg
Sektionschef

1
  •  altehuette
  •   Gold-Award
26.7.2023  (#5)
Habe etwas falsch formuliert, Druckminderer wurde erst später eingebaut, nicht wegen des Überdruckventils, sondern auf anraten des Wasserwerks, sollte nämlich der Druckminderer in der Hauptwasserleitung defekt sein, würden bei uns mehr als 10 bar anstehen. So gesehen würde wieder ein 6 bar Überdruckventil reichen. Aber egal, jetzt wirds sicher nicht mehr ausgetauscht!

1
  •  AndiBru
  •   Gold-Award
27.7.2023  (#6)
Hallo, klares JA für einen Druckminderer auf 4,2 bis 4,5 Bar eingestellt.
Mich wundert dass deine Armaturen '6 Bar' aushalten ...

Wenn technisch möglich lass die Gartenleitung bei 6 Bar, tust dir leichter beim Gießen.

LG

1
  •  Sektionschef
  •   Gold-Award
27.7.2023  (#7)

zitat..
AndiBru schrieb:

Hallo, klares JA für einen Druckminderer auf 4,2 bis 4,5 Bar eingestellt.
Mich wundert dass deine Armaturen '6 Bar' aushalten ...

Wenn technisch möglich lass die Gartenleitung bei 6 Bar, tust dir leichter beim Gießen.

LG

Danke. Kannst du einen speziellen Druckminderer empfehlen oder einfach den günstigsten vom Bauhaus kaufen?
Mfg
Sektionschef


1
  • ▾ Werbung
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo Sektionschef, schau mal hier im Shop nach, da siehst du Preise und wirst sicher auch fündig.
  •  AndiBru
  •   Gold-Award
27.7.2023  (#8)
Da ich den Druckminderer vom Baumarkt alle paar Jahre tauschen musste, was kein Problem ist da links und rechts Holländer sind, habe ich mir einen bwt mit Filter gekauft.

Aber wir haben viel kalk was in Wien nicht das Thema sein wird.

Der bwt mit Filter wird so um die 300 kosten schätze ich. Ist halt gut für die Armaturen sollte es Baustellen geben. Lg

1
  •  altehuette
  •   Gold-Award
27.7.2023  (#9)
Unser Druckminderer hat 100 € kost. Hat der Wassermeister der Gemeinde besorgt. 
Aber auch schon 4 oder 5 Jahre her.

1
  •  Akani
28.7.2023  (#10)
Hast du dann wenigstens nen Wasserfällen im Haus wenn nein gleich einen kombinierten Filter mit Druckminderer besorgen ansonsten 
Wäre Braukmann/ Honeywell zu empfehlen