« Forum für Sonstiges  |

Schalldruckpegel messen

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  machobo
9.12.2010 - 29.9.2011
20 Antworten 20
20
Hallo,

Hat jemand einen Tipp wie ich zu einer Schalldruckpegel Messung komme oder wo man sich ein Gerät ausborgen könnte?
Hintergrund: Ich höre deutlich die Wohnraumlüftung in einem Kinderzimmer und finde das persönlich als störend. Mich würde jetzt interessieren wie laut diese wirklich ist.

Gruß
MaC

  •  Gast Karl
  •   Gold-Award
13.12.2010  (#1)
.ich verwende einen Palm Tungsten T3 (gibts günstig gebraucht bei Ebay) und das Freeware Programm HandDeeSA...

1
  •  kunzibus
14.12.2010  (#2)
@machobo - Hi Machobo

Was machst du wenn du jetzt herausfindest das die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] dort 50dbA erzeugt. Gibt es einen Vertrag wo steht das sie leiser sein muss.


@Gast Karl
Die Idee ist gut


1
  •  2moose
  •   Gold-Award
14.12.2010  (#3)
kunzibus hat Recht - wenn es DIR zu laut ist, such Dir nicht - Möglichkeiten das zu messen, sondern es abzustellen. Wobei das bei meisten Krawallmaschinen schwer bis unmöglich ist, weil zu kleine Querschnitte zu den Zimmern gelegt wurden.
Haben seit gestern die Lüftung in Betrieb - und man hört alles ... aber keine Lüftung.

1


  •  machobo
14.12.2010  (#4)
nachdem es immer heisst wenn ich etwas bemängle, dass die haustechnik nach den gültigen normen hergestellt wurde, haben sie sich sicher auch in diesem fall an die önorm gehalten und dort steht 25dB(A) ;)
ich suche ohnehin auch lösungen zum abstellen, denn sonst weiss ich nicht ob unser kind in dem zimmer schlafen kann. ich würde es nicht können.
nur diese soll der installateru zahlen, der sich an so gut wie gar nichts bei der haustechnik gehalten hat. nur um mein subjektives gefühl auch objektiv darstellen zu können, bedarf es auch einer messung.

1
  •  daytrader
15.12.2010  (#5)
bei conrad.at - gibts ein messagerät namens: "SL-50 Schallpegel-Messgerät" und kostet günstige 25.- emoji

1
  •  dandjo
  •   Gold-Award
15.12.2010  (#6)
@machobo - Wie heißt die ÖNorm?

1
  •  daytrader
15.12.2010  (#7)
ich wollt noch denb beitrag noch edtieren ergänzen: - das messgerät um 25.- misst dbC
um 50.- gibts dort eins welches dbA und C misst

1
  •  machobo
15.12.2010  (#8)
danke - daytrader, werde mal schauen was es dort gibt.

@dandjo
ÖNORM H 6038

1
  •  2moose
  •   Gold-Award
20.12.2010  (#9)
Ob ein Installateur, der sich um nix schert, von einer - Laienmessung mit einem ungeeichten Instrument, bei der man ungefähr 99 Dinge falsch machen kann (für Akustiker gibts nicht umsonst ne eigene Branche) ... wirklich beeindruckt sein wird? Schade um jeden Euro.

1
  •  kunzibus
20.12.2010  (#10)
Danke für die Önorm - Bin auch gerade dabei eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] zu beauftragen und möchte mich da rechtlich voll absichern. Wegen KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] lauftstärke.



1
  •  gloitom
  •   Bronze-Award
20.12.2010  (#11)
@kunzibus - wenn du noch vor Abschluss bist, dann könntest auch die folgend angeführten Checklisten als Vertragsbestandteil verlangen.
http://komfortlueftung.at
Einfamilienhaus>Umsetzungshilfen>
Bestellkriterien Qualitätskriterien


1
  •  kunzibus
20.12.2010  (#12)
@gloitom - Ja super danke. Sowas habe ich gebraucht. Schauen wir einmal was der Installateur dazu sagt.


1
  •  dandjo
  •   Gold-Award
20.12.2010  (#13)
Zulufttemperatur - Hm, das ist ja interessant. Hier wird von einer minimalen Zulufttemperatur von 17°C oder 3°C unter Raumtemperatur als Muss-Qualitätskriterium gesprochen. Steht dies auch so in der ÖNORM H 6038? Gibt es irgendwo die ÖNORN als ganzes Dokument zum gratis Download? Habe nur Downloads um die 50€ bei astandis.at gefunden.

1
  •  machobo
21.12.2010  (#14)
@dandjo - Nein, das mit den Temperaturen steht leider nicht in der Norm. War bei uns in den letzten Tagen auch ein Thema, denn im Haus hatte es 21°C und die WRL hat mit ca. 15° in den Raum geblasen. Wo die Auslässe waren, war es deutlich spürbar, dass es dort kühler war.

Noch etwas, was unterschiedlich zu den Qualitätskriterien und der Norm ist:
- In der Norm werden Strömungsgeschwindigkeiten bis 3,5m/s erlaubt
- die 25dB(A) in Schalfräumen sind anzustreben

Es gibt aber zum Schall noch eine weiter Norm B 8115. Die kenne ich aber leider noch nicht.

Und leider nochmals nein, an die Normen kommt man nicht so leicht heran. Muss mal sehen ob es sie in der Bibliothek der TU gibt.

1
  •  kunzibus
21.12.2010  (#15)
Önormen und keine Verfügbarkeit - Für was gibt es eigentlich ÖNormen wenn die wie Staatsgeheimnisse gehütet werden.

Ich meine Eur 50 für Endverbraucher ist ja nicht gerade super kundenfreundlich.




1
  •  dandjo
  •   Gold-Award
21.12.2010  (#16)
@machobo - Du hast ja auch eine DomoAir oder? Wie hast du die 15°C gemessen?

1
  •  machobo
21.12.2010  (#17)
ja, ich habe auch eine DomoAir, aber die Kleinste. Hab auch gelesen, dass deine nicht zu hören ist (im Gegensatz zu meiner).

Habe das Auslassventil im Wohnzimmer abmontiert, den Fühler eines Thermometers im Schacht plaziert, das Ventil wieder drauf und dann eine Zeit lang gemessen.

@kunzibus
Diesen Umstand verdanken wohl auch einige "Fachbetriebe" dass sie sich gerne darauf ausreden, dass alles nach Norm erstellt wurde, weil man als Kunde kaum alle Normen zulegen würde um das nachzuprüfen.

Hin und wieder findet man Ausschnitte aus Normen, aber komplette sind nur gegen Entgeld zu haben. Aber ich versuche noch herauszufinden ob Normen in Bibliotheken zu finden sind.

1
  •  dandjo
  •   Gold-Award
28.9.2011  (#18)
ÖNORM H 6038 / DIN 1946 / EN 15251 / SIA 382/1 - www.komfortlüftung.at/fileadmin/komfortlueftung/EFH/komfortlueftung.at-Info10_Luftmenge_-_Luftmengenvergleich_V_1.0.pdf

Hier stehen auch einige Werte beschrieben.

1
  •  machobo
29.9.2011  (#19)
Danke - Diese Seite habe ich schon von vorne bis hinten durchforstet und ich finde, die gibt einem schon eine gute Basis für eine ordentliche Planung.

Nur falls es jemanden interessieren sollte, wir haben mittlerweile eine Schallpegelmessung durchführen lassen (mit einem geeichten Gerät) und die Anlage läuft mit bis zu 37dB(A) im Normalbetrieb. Wobei Normalbetrieb bei uns derzeit ein reduzierter ist, denn ansonsten wäre die Anlage noch lauter.

1
  •  dandjo
  •   Gold-Award
29.9.2011  (#20)
Wahnsinn! - Die Werte sind eine Frechheit!

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Badarmaturen