« Hausbau-, Sanierung  |

Sanierungsprojekt: Fußbodenaufbau (mit FBH)

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  enfo
20.2.2022 - 19.7.2023
14 Antworten | 6 Autoren 14
14
Hallo,
da wir im Zuge unserer Sanierung alle Bodenbeläge austauschen werden, wollen wir die Gelegenheit nutzen und gleich eine Fußbodenheizung verlegen. Bis auf das Einbringen des Estrich wollen wir alles selbst machen, daher möchte ich kurz eine Feedbackrunde zum Fußbodenaufbau starten.
Die Einschränkung ist, dass der bestehende Aufbau nur ca. 6 cm hoch ist (Belag auf Holzkonstruktion). Darunter ist im EG und OG eine Ziegel-Einhängdecke und jeweils ein beheiztes Geschoß, Wäremedämmung nach unten ist nicht maßgeblich. Generell wollen wir ~10 cm Aufbauhöhe möglichst nicht überschreiten.
Meine Vorgehensweise wäre daher:
2 oder 3 cm Rolljet direkt auf die Ziegeldecke
6 cm Anhydritestrich (lt. Estrichleger das Minimum)
1,5 cm Fußbodenbelag

Im Kellergeschoß ist der Aufbau derselbe, allerdings kommen darunter noch 8 cm PUR-Dämmung.

Die Leitungen werden alle direkt durch die Decke geführt, im Bodenaufbau kommen  außer der FBH FBH [Fußbodenheizung] keine Installationen zu liegen.

Passt das oder gibts Bedenken? Wäre eine Ausgleichsschüttung erforderlich oder geht das mit dem Rolljet direkt auf der Rohdecke?
Danke!

  •  Akani
20.2.2022  (#1)
Finde für eine Sanierung ist der Aufbau mit diesen Höhen optimal. Der Aufwand für mehr Dämmung würde sich sonst nicht lohnen. Wichtig ist nur eine Raumweise Heizlastberechnung und Auslegung der Heizkreise. 

Gruß

1
  •  enfo
21.2.2022  (#2)
Super, danke!

Gibts Bedenken wegen Trittschall bei nur 2cm Rolljet oder ggf. Unebenheiten in der Rohdecke aufgrund der fehlenden Ausgleichsschüttung?

1
  •  Akani
21.2.2022  (#3)
Wenn 3 cm eh gehen würden nimm den 20er Rolljet und zie vorher sauber mit perlite ab 

Gruß

1


  •  peda3
22.2.2022  (#4)
wg. Trittschall haben ich bei meiner Sanierung noch folgendes verbaut: 
https://www.isolgomma.de/produkt/grei/


1
  •  enfo
26.2.2022  (#5)
Danke,
und noch eine Frage:
Im Keller kommt auch eine FBH FBH [Fußbodenheizung]: Kellerboden ist ca. 1,5m unter GOK, aktuell nur geflieste Bodenplatte. Für die Fußbodenheizung hätte ich geplant 8cm PUR-Dämmung auf den Bestand aufzulegen und dann darauf eine Tackerfolie und die 6cm Heizestrich. Ubakus zeigt aber bei diesem Aufbau Tauwasserbildung im Bereich der Dämmung an. Wie sollten wir vorgehen? Eine Dampfbremse unter den Heizestrich und Noppen statt tackern?

1
  •  enfo
11.3.2022  (#6)
So, der alte Boden wurde entfernt und der Rohboden ist... naja... sehr uneben.

Wie würdet ihr vorgehen, Richtwert wäre noch immer max. 10 cm Fußbodenaufbau. Rolljet direkt auf den Rohboden oder zuerst noch die Unebenheiten ausgleichen?

LG Christian


2022/2022031185885.jpg

2022/20220311936865.jpg


1
  •  Akani
11.3.2022  (#7)
Bin noch immer bei der gleichen Aufbau/Aussage wie oben Ausgleich und Rolljet. 
Die Folie von pede3 ist aber auch sehr gut. Falsch machst mit beiden Varianten nichts. Die Matte verfliegt halt nicht perlite müsstest mit Zement anrühren um zu binden
Gruß

1
  •  enfo
14.3.2022  (#8)
ok, klingt vernünfigt.
Gäbe es auch eine Möglichkeit, den Rohboden noch auf einfache Weise zumindest grob zu glätten? Es gibt schon einige Höcker, wo ich mir denke, die sollte ich noch wegmachen.

1
  •  Akani
16.3.2022  (#9)
Vertiefungen mit Fließenkleber ausspachtelt. Grobe Höcker kannst ja auch weg stemmen. In der Flächen hoch und tief is weniger schlimm. Dein Estrich macht am Schluss gerade

1
  •  ChristianKTN
17.7.2023  (#10)
Hallo an den Beitragsersteller!
Ich befinde mich in der selben lage wie du! Komplette Estrich mit LECASchüttung rausgestemmt und auf die Rohedecke (Ziegeleinhängedecke) gegangen und mach den selben aufbau wie du. 3 cm Rolljet und FBH FBH [Fußbodenheizung] im ganzen Haus. Aber beim rausstemmen hab ich in 2 Räumen des gleiche wie du, die Unebenheiten sind gleich wie auf deinem 2. Bild.
Hast du die unebenheiten auseglichen oder hsat du den Rolljet über die unebenheiten drübergelegt? 
Zu mir sagt jeder was anderes. Der eine sagt, die Unebenheiten mit Sand ausgleichen, der andere sagt gar nix machen, den Rolljet anfoch drüberlegen und fertig. 
LG

1
  •  enfo
18.7.2023  (#11)
Servus,
ich habe im ersten Raum versucht mit Perliten die Ungleichheiten unter dem Rolljet auszugleichen, das war aber eher sinnlos (Körnung zu groß). Habs dann gelassen und einfach den 2 cm Rolljet direkt auf die Rohdecke gelegt. Mit dem Gewicht des Estrichs liegt der Rolljet dann eh vollflächig auf. Der Fußboden ist jetzt seit ca. einem Jahr in Betrieb, hatte bisher keine Probleme. Trittschall ist entgegen der ursprünglichen Befürchtung auch kein Thema.
Ggf. die ärgsten Höcker wegstemmen. Ansonsten reichts jedenfalls aus, wenns so ist wie auf dem Foto oben.

LG

1
  •  ChristianKTN
19.7.2023  (#12)
super danke dir vielmals! ja die teilweise spitzen höcker hab ich schon weggestemmt. das andere is eher flächiger verteilt, ähnlich wie auf deinem 2. bild zu sehen. mei begleitender "Baumeister" meinte die unebenheiten mit sand ausgleichen, aber mein installateur hat gesagt, das is nicht notwendig, die unebenheiten sind zwar da, aber das wäre vollkommen egal. 

lg

1
  •  CoolS
  •   Bronze-Award
19.7.2023  (#13)

zitat..
Akani schrieb:

Bin noch immer bei der gleichen Aufbau/Aussage wie oben Ausgleich und Rolljet. 
Die Folie von pede3 ist aber auch sehr gut. Falsch machst mit beiden Varianten nichts. Die Matte verfliegt halt nicht perlite müsstest mit Zement anrühren um zu binden
Gruß

Servus,
da peda3 schon ein Jahr nicht mehr online war richte ich meine Frage mal an dich.
Wir sanieren ebenfalls und werden je nach Raum (Rohdecke sehr uneben) 13-18cm Fußbodenaufbau haben.

Bei uns liegen auf der Decke viele Leitungen weshalb wir eine Thermoschüttung einbringen werden. Hast du Tipps welche hier am besten dämmt?
Unter unserem EG ist ein unbeheizter Keller den wir im Erdreich fast überall nachträglich mit 10cm XPS gedämmt haben.
An der Kellerdecke sind 5cm EPS aber ich fürchte trotzdem das hier viel Energie in den Keller verloren geht.

Liege ich richtig das Trittschalldämmung im EG egal ist wenn darunter nur Keller ist?
Im OG würde ich gerne eine möglichst dünne Trittschalldämmung machen da wir eben mit dem Platz sehr beschränkt sind.
Die Folie von peda3 würde da ja gut passen, weißt du zufällig wo man sowas privat zu einem guten Preis bekommt?

Gedacht wäre der AUfbau dann so:
Thermoschüttung überall bis ca. 9cm unter fertigem Fußboden
Trittschalldämmung
Fbh auf Gittermatten + Estrich ca. 7cm
15mm Bodenbelag

Danke!

1
  •  ZERO
19.7.2023  (#14)
also grundsätzlich würde ich solch unebene rohbetonbodenplatten zuerst absaugen, grundieren und dann mit fliesenkleber ebener spachteln. großere wellen im raum sind nicht so das problem, die löcher sollten allerdings weg. 

bei erdberührten bodenplatten gehört dann auf jeden fall eine abdichtung gegen aufsteigenden wasserdampf. das heißt, die ganze bodenplatte sollte jedenfalls vollflächig mit bitumenbahnen geflämmt werden. inklusive hochzügen an den wänden. wunder mich, dass das keiner anspricht. 

dann kann entweder eine thermo-schüttung oder eine andere dämmung rein. schüttung so hoch wie von den leitungen am boden erforderlich. wenn es sich ausgeht, darüber noch eps-platten, da der dämmwert viel höher ist.

wenn von der aufbauhöhe möglich, würde ich rolljet nehmen, da dieser auch als trittschalldämmung fungiert.

bei ordentlicher abdichtung von unten (flämmung) sollte in der regel auch nichts gegen fließestrich sprechen. bei entsprechender verfütung sollte hierbei auch eine dicke von nur 5cm möglich sein. die gewonnenen 2cm zum zementestrich kann man in die dämmung stecken.

bodenbelag von 15mm reicht in der regel für fließen oder parkett. 

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Schüttung, Estrich + FBH über Deckendurchbruch gelegt - aufstemmen?