« Elektrotechnik & Smarthome  |

RJ45 Crimpwerkzeug Cat6a/Cat7

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  brtl
1.3.2026
5 Antworten | 3 Autoren 5
5
Ich habe schon ewig keine Netzwerkkabel mehr konfektioniert. Ich kann mich an viel Fummelei, schlechte Crimpzangen, widerspenstige Stecker und öfters mal mehrere Anläufe erinnern, bis das Ergebnis gepasst hat.

Da ich bei der Netzerkinstallation das meiste selbst machen möchte, würde mich interessieren, welches Werkzeug, Stecker, etc. ihr empfehlen könnt, damit es möglichst viel Spaß macht... emoji Eine Standard-Crimpzange habe ich, die wird's vermutlich auch tun. Ich nehme an, dass es bei den Steckern große Unterschiede gibt (Einführhilfe etc...)?!

  •  MPP33
1.3.2026 11:50  (#1)
Wo musst du LAN Kabel selbst machen?

In der Hausinstallation hab ich alles mit Keystones gemacht - werkzeuglos.
Die Easylan mit Winkelabgang waren perfekt für die engen Unterputzdosen.

1
  •  brtl
1.3.2026 11:58  (#2)
Mit der Frage hast du einen Punkt, das habe ich wohl nicht zu Ende gedacht. 

Bei den Patchpanelen brauche ich nur ein Auflegewerkzeug und für den Rest ist es wohl besser, vorkonfektionierte Kabel in der richtigen Länge zu besorgen. 

1
  •  luxmoo
  •   Bronze-Award
1.3.2026 13:59  (#3)

zitat..
brtl schrieb: Bei den Patchpanelen brauche ich nur ein Auflegewerkzeug

Nein, wie bereits von @MPP33 erwähnt, würde ich das heutzutage mit Keystones werkzeuglos machen.


1


  •  MPP33
1.3.2026 14:31  (#4)
Genau, ich hab auch in den Dosen angefangen mit Auflegewerkzeug zu arbeiten. Abgesehen von der Fummelei hats nicht funktioniert weil das cat7 Kabel so störrisch war und zu weit vorne in die Dose kam. Im Nachgang würd ich bei LAN Dosen mit einem Zusatzraum unten dran machen, das ist bei den Elektrikern aber nicht angekommen.

Die Keystones haben den Vorteil, dass jedes Kabel für sich fertiggemacht wird und die Kabel quasi werkzeuglos (Zange uns Seitenschneider brauchts...) durch das zusammenklappen kontaktiert werden.
Ich hab in der Hausinstallation derzeit 25 Leitungen und ein 24er Patchpanel - egal, das eine das nicht reinpasst ist dahinter mit Keystone bereitgelegt und falls ich es brauche wirds halt gegen ein nicht verwendetes getauscht.

Nennenswert teurer war der Spaß jetzt auch nicht, erst recht nicht wenn man sich die gesparten Nerven anrechnet...

Fehlerquote war übrigens bei 25 Anschlüssen, also gesamt 50 Keystones genau 0. Funktionierten alle auf Anhieb mit dem Tester.

1
  •  brtl
1.3.2026 17:22  (#5)
Ah, das sieht super aus. Dank euch!

1


Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]