« Heizung, Lüftung, Klima  |

Probleme mit Hoval HomeVent RS-250

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  merlin.AT
  •   Silber-Award
23.7. - 21.10.2023
10 Antworten | 4 Autoren 10
10
Hallo

Ich habe das komische Verhaten, dass die RS-250 für 30 Sekunden läuft, dann abschaltet und die orange LED bringt. Ich denke es ist die orange, die rote habe ich noch nie gesehen. Beide Filter sind komplett neu. 

Hat jemand eine Idee was das sein könnte?

Danke, Thomas

  •  JohnyBravo
23.7.2023  (#1)
Die orange led zeigt einen Fehler. Hast du kein Minitablet von Hoval wo du die Sachen siehst?

1
  •  merlin.AT
  •   Silber-Award
25.7.2023  (#2)
Hallo

Meine Anlage ist aus 2008, ich vermute, da gab es das Ding noch nicht.

Hast du zufällig eine Artikelnummer von dem Teil bzw. weisst du ob das auch mit alten Anlagen funktioniert?

Danke, Thomas

1
  •  rocco81
  •   Gold-Award
25.7.2023  (#3)
Schau rein ob beide Ventilatoren laufen und sich der Rotor dreht.
Wenn Ja: Mit offenem Deckel oder ohne Filter läuft sie ohne dass die Störung kommt?
Wenn Ja: Unterdrucksensor kontrollieren: Schlauch abgegangen, verlegt, kaputt

1


  •  merlin.AT
  •   Silber-Award
27.7.2023  (#4)
Danke schön.
Der Rotor dreht nicht mehr. Das Flachbandkabel des Motors ist eingerissen. Vermutlich steht der Rotor mal kur und der Motor hat sich etwas mitgedreht denn das Flachbandkabel war extrem straff und eben eingerissen.

1
  •  rocco81
  •   Gold-Award
28.7.2023  (#5)
Vielleicht ist die Halterung des Motors gebrochen, war bei den älteren Modellen aus Kunststoff. 

1
  •  merlin.AT
  •   Silber-Award
1.8.2023  (#6)
Die Halterung sieht gut aus, der Rotor ist leichtgängig. Keinen Plan wieso der Motor gerutscht ist...

Hast du eventuell mehr Infos von der Platine? Versorgung 24V is klar. Die beiden anderen sind die analoge Sollwertvorgabe? 0-5V?

Wie erkennt die Steuerung, dass der Rotor steckt oder der Motor nicht mehr dreht?


1
  •  rocco81
  •   Gold-Award
1.8.2023  (#7)
Dreht er jetzt wieder? Vielleicht ist er ja nur nach einem Stromausfall nicht mehr weg gekommen oder so?

1
  •  merlin.AT
  •   Silber-Award
2.8.2023  (#8)
Leider nein. Das Flachbandkabel des Motors ist vorne und hinten eingerissen. Ich brauch nen neuen Motor :(

Überlege aber ob ich nicht selbst was baue, dazu müsste man aber die Details der Steuerung etwas kennen...

1
  •  Wolle123
20.10.2023  (#9)
...wenn ich mich da anhängen darf....
Habe ein ähnliches Problem - das Gerät läuft ca 5 Sekunden und schaltet dann ab, LED geht eher auf orange als auf rot. Ventilatoren und RWT bewegen sich, Druckschalter funktioniert auch
Was könnte ich an den Platinen nachmessen um den Fehler einzugrenzen??

1
  •  rocco81
  •   Gold-Award
21.10.2023  (#10)
Orange LED bedeutet Filter tauschen.
Der Differenz Druck ist zu hoch. Könnte auch sein dass die Messdose hin ist, oder der Schlauch runter gegangen. Nicht hineinblasen oder saugen, das kann die Membrane zerstören. 

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Dimensionierung Wärmepumpe