Hey Leute

Ich baue ein EFH mit EKZ von gut 20. 50er Ziegel und großem Keller.
Als Heizung nehm ich eine Hargassner Nano Pelletskessel. Mit Gewebesilo.

Nun überlege ich ob ich zum Warmwasser für den Sommer einen Wärmepumpenboiler nehmen soll oder einen konventionellen der nur per Pellets befeuert wird.

Hat jemand schon ähnliche Überlegungen gehabt?

Danke

  •  eggerhau
1.3.2015  (#1)
Pellets und WP WP [Wärmepumpe]-Boiler -

zitat..
barneyb schrieb: Nun überlege ich ob ich zum Warmwasser für den Sommer einen Wärmepumpenboiler nehmen soll oder einen konventionellen der nur per Pellets befeuert wird.

Ich rate Dir.
- Mach die Pelletheizung mit einem richtig dimensionierten Puffer für den Heizbetrieb.
- Mach dazu einen separaten Wasserwärmer mit Solarunterstützung. Auch wieder in einer vernünftigen Grösse. Im Beispiel unten sind das 5m2 für einen 4-Personenhaushalt! emoji
Damit hast Du eine – gratis – Warmwasserbereitung über die Sommermonate. Du kannst die Heizung praktisch ein halbes Jahr abstellen.
Ein 1 zu 1 Beispiel aus der Praxis: http://meg.eggerhaustechnik.eu/temp.php Die Daten sind aktuell! Mit dem Pfeil oben links kann man die Historie der letzten 12 Monate anschauen. Einfache, effiziente Technik. emoji
In diesem Sinne
HDE



1
  •  barneyb
1.3.2015  (#2)

zitat..
eggerhau schrieb: Wasserwärmer mit Solarunterstützung


Kostet dafür auch gleich mal 10k mehr... Also so gratis ists dann auch nicht..

Vom späteren Entsorgen dieser Panele mal ganz abgesehen.

1
  •  eggerhau
1.3.2015  (#3)
Pellets und WP WP [Wärmepumpe]-Boiler -

zitat..
barneyb schrieb: Hat jemand schon ähnliche Überlegungen gehabt?

Entschuldige - ich dachte Du wolltest eine Information.

zitat..
eggerhau schrieb: Damit hast Du eine – gratis – Warmwasserbereitung über die Sommermonate.

Du solltest Dir - zumindest - die Mühe machen und Hinweise richtig lesen. emoji
Ich habe fertig
HDE

1


  •  barneyb
1.3.2015  (#4)
hey sorry - sollte keine Kritik sein! emoji

Ich stell mir nur die Frage ob ein WP WP [Wärmepumpe]-Boiler sinnvoll ist, da
+ keine verfeuerung von Pellets im Sommer
- dafür höherer Stromverbrauch
- sicherlich geringere Lebensdauer des Boilers (ein Standardboiler hält sicher ewig im Vergleich zu einem mit Elektronik)
- Entzug von Temperatur und Feuchte im Keller

Der Aufpreis von meinem 300l Boiler zu einem mit WP WP [Wärmepumpe] ist etwa 600€.

Ich dachte - vielleicht gibts wen der ähnliche Gedanken hatte?

1