« Heizung, Lüftung, Klima  |

OG 1 Grad kühler als EG - Parkett verklebt vs. schwimmend?

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  tepee
  •   Bronze-Award
16.1. - 17.1.2024
6 Antworten | 5 Autoren 6
6
Hallo,

Im EG ist es bei uns mit 21,5-22 Grad immer etwas wärmer als im OG mit 20,5-21 Grad. Wir kommen damit klar, aber es wäre schöner, wenn es im OG etwas wärmer wäre. Alle Heizkreise sind voll offen.

WP ist mit 28er Cu angebunden bis direkt vor HKV EG. Ab da verzweigt es sich in 22er Cu wenige cm zum HKV EG und weiter rauf zum HKV OG.

OG Betondecke ist mit 36cm graues EPS gedämmt U-Wert 0,9.

Wir haben im EG + OG das selbe 11mm Klickparkett mit Wärmedurchlasswiderstand  0,065 m² K/W, jedoch im EG verklebt und im OG nur schwimmend verlegt (mit hochwertiger Trittschallunterlage mit niedrigem Wärmedurchlasswiderstand 0,009 m² K/W).

Mich beschäftigt, woran die niedrigeren Temperaturen im OG liegen könnten? Macht die schwimmende Verlegung so viel aus? Oder kann auch das 22er Cu Rohr nach oben ein leichter Flaschenhals sein?
Wir sind natürlich die meiste Zeit im EG Wohnbereich und auch die E-Geräte laufen da, so dass diese Abwärme im EG entsteht.

Ich frage auch deswegen, weil ich im OG die Sockelleisten noch nicht montiert habe und evtl. noch die letzte Chance hätte den Boden doch noch zu verkleben.

  •  chrismaster
16.1.2024  (#1)
Bin kein Installateur, aber kann es sein, dass du oben so und so eine höhere Heizleistung brauchst, da du über das Dach mehr Wärme verlierst als im EG. Daran sollte die Trittschallunterlage nicht viel ändern. Ich würde den Durchfluß der Heizkreise unten minimal niedriger stellen. Dein U-Wert Dach wird eher 0,1 als 0,9 W/(m²K) sein (bei 36cm EPS). D.h. dein Haus ist super gedämmt und geringe Änderungen machens aus.
Aber verklebt finde ich trotzdem ansprechender.

1
  •  luxmoo
  •   Bronze-Award
16.1.2024  (#2)
Wie du schon selbst schreibst wird es wohl die Summe der Einzelpunkte sein, die jeweils deine Heizleistung im OG Reduzieren:

- schwimmender statt verklebter Parkett
- weniger innere Gewinne
- Geringerer Durchfluss durch die Anbindung

Lassen sich die Durchflüsse an den Verteilern ablesen?

Verkleben hilft natürlich, wieviel ist eine gute Frage.

1
  •  luxmoo
  •   Bronze-Award
17.1.2024  (#3)
Meine Frage im Nachbarthread könnte für dich auch relevant sein:

https://www.energiesparhaus.at/forum-fussbodenheizung-volumenstrom-eg-und-og/76063_1#790087

1


  •  Gast-Karl
  •   Gold-Award
17.1.2024  (#4)
@tepee: Falls Du eine Klimaanlage hast, könntest du eventuell im OG damit zuheizen...

Generell sollte man immer bei Parkett am besten gleich eine BKA BKA [Betonkernaktivierung] mit einplanen, oder von vornherein auf eine LLWP setzen. Wir haben z.B. überall schwimmend verlegten Parkett aber im OG ist es etwas wärmer als im EG (warme Luft steigt auf...)

1
  •  tepee
  •   Bronze-Award
17.1.2024  (#5)
Danke Euch so weit!

@chrismaster:
Hast recht, habe mich beim U-Wert verschrieben, es sind natürlich 0,09 lt. EA. 
Habe auch schon daran gedacht, dass ich übers Dach trotzdem einfach mehr Wärme verliere.

@luxmoo: 
Jeweils am Verteiler direkt kann ich keine Durchflüsse ablesen, falls du das meinst. An den einzelnen Heizkreisen natürlich schon, allerdings kaum sichtbar wegen dem braunen Heizungswasser (extra Thema, wird bald in Angriff genommen). 

Hmm, wie ihr auch bestätigt, wird es wohl insgesamt an den verschiedenen genannten Punkten liegen. Da ist das einzige was ich ändern kann, den Boden zu verkleben. Auch schon aufwändig, wenn man schon drin wohnt, aber noch (selbst) machbar. Wieviel es wirklich bringt, weiß man halt nur im Nachhinein.

Da fällt es mir zum Thema Bodenart/Verkleben: Das Bad im OG ist gefliest, aber auch da ist es ähnlich von den Temperaturen her. VA ist da enger mit 7,5, aber unter der Badewanne haben sie mir die FBH FBH [Fußbodenheizung] ausgespart :(

@Gast-Karl: 
Klimaanlage oder BKA BKA [Betonkernaktivierung] ist leider nicht vorhanden. 
Der Theorie nach, dass warme Luft aufsteigt, müsste es bei mir im OG wärmer sein :)

Was ich mir mal überlegt habe, statt passive Kühlung (habe das Nachrüst-Kit schon da) eine Split-Klima einzubauen. Damit könnte man wie du sagst auch zuheizen. Habe aber keine Freigabe von der besseren Hälfte ;) 
Eine nachträgliche Wand- oder Deckenheizung fürs OG-Bad schwirrt mir auch hin und wieder im Kopf rum.

1
  •  hk16
17.1.2024  (#6)
Wir haben auch im OG so ca 1° weniger als im EG, die Böden sind praktisch gleich. Das EG profitiert vielleicht vom leicht konditionierten Keller, während das OG oben zwar gedämmt, aber darüber nicht beheizt ist.

Ich habe einmal versucht, das EG etwas zurückzuregeln, hat aber nichts Merkbares gebracht. Zu viel wollte ich nicht probieren, da sonst alles passt.

Was sonst noch dazukommt:
Das EG hat auch bei uns viel mehr Abwärme von Geräten.
Das EG ist gerade im Winter stärker verschattet, solare Gewinne eher im OG; bei wenig Sonne wie jetzt bei uns gerade verstärkt sich der Unterschied.
Auf Grund der Trägheit der FBH FBH [Fußbodenheizung] kommt mir vor, dass auch das Lüftungsverhalten oben/unten einen Einfluss hat.

Übrigend auch im OG Bad das gleiche Problem: Etwas zu wenig FBH FBH [Fußbodenheizung] Fläche. An Wandheizung nachrüsten hab ich auch einmal gedacht, ohne das näher zu prüfen. Ist das möglich, an die bestehende FBH FBH [Fußbodenheizung] anzuschließen, oder wirft das das bestehende System durcheinander?

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Förderung "raus aus Öl und Gas" für Private