Nibe S2125: Verdichter stoppt obwohl GM kleiner 0
20.10.
-21.10.2026
3 Antworten
2 Autoren
|
|
||
|
Kann das die 5-Minuten-Zwangspause alle 24 Stunden sein, sofern die WP WP [Wärmepumpe] taktfrei durchgelaufen ist? Oder tun die Luftpumpen das nicht, weil die Defrost-Wechsel als Verdichter-Pause genügen? Hast Du Zugriff auf myUplink, bzw. kannst Screenshots vom Verlauf machen? |
||
|
||
|
Die Anlage läuft bei den aktuellen Außentemperaturen mit 2 Takten pro Tag. Anbei ein Screenshot mit der Verdichterpause. |
||
|
||
|
Vielleicht kannst Du in Deinen Graphen heraussuchen, was direkt vor dem Abschalten des Verdichters passiert. Also Anstieg von einer bestimmten Temperatur bei bspw. Heisgas oder Zuckungen der Umwälspumpe GP1, einen Anstieg bei WW WW [Warmwasser] wo es doch heizen sollte (oder umgekehrt), also eine Besonderheit im zeitlichen Zusammenhang - vorher. Beispielsweise suche ich hier eine Idee, warum seit kurzer Zeit im manuellen Modus (also nur WW WW [Warmwasser] nach Plan ab 12 Uhr) breits fast zwei Stunden vorher die GP1 einfach mal anfängt vor sich hin zu tanzen. Ich sehe, daß alle Werte der GP1 folgen (Verdichter/Sole/BW-Start folgen erst später der Prio WW WW [Warmwasser] ab 12 Uhr). Ich will damit Deine Anfrage nicht kapern, sondern nur eine Herangehensweise darstellen, daß Du ggf. selbst heraussuchen/erkennen kannst, was sich wann abspielte und deswegen evtl. direkt vor dem Verdichterstop den Impuls/Voraussetzung dafür gesetzt haben könnte. |
||
|
|