Nibe S1255PC MAG
|
|
||
Was soll das MAG im Kaltwasser bringen?! SV baut Überdruck bei der Warmwasserbereitung ab, fertig |
||
|
||
Alles klar Danke, hatte was gelesen, dass ein Ausdehnungsgefäß für Trinkwasserleitung eingebaut werden kann. Lass den dann weg. |
||
|
||
Kann ja, wenns dann aber niemand überprüft, ist das eine Keimschleuder |
||
|
||
|
||
mindert das MAG nicht auch druckschläge? guter punkt. das teil habe ich bisher vernachlässigt. prüft man nur die generelle funktion (also ob blase gerissen ist) und den vordruck? hab ein durchströmtes. |
||
|
||
Das MAG im Trinkwasser muss immer Durchströmt gebaut werden. Vordruck sollte so eingestellt werden dass Ruhedruck 0,5 bar unterschritten sind. Sprich 4 Bar Ruhedruck sind 3,5barVordruck im MAG. Das entspricht dann meist auch dem Fliesdruck. Allerdings wird es nicht mehr sauber durchströmt wenn der Vordruck zu gering ist und die Blase fast voll mit Wasser. Es Kann Drucksclägen vorbeugen, sollte aber bei richtiger Installation und der Richtigen Armaturenklassen nicht vorkommen. Magnetventil mal aus gelassen
|
||
|
||
danke. hab das seit 2019 nicht angefasst und weiß auch nicht, was der insti voreingestellt hat, oder überhaupt was eingestellt hat. die armatur erschließt sich mir auch nicht ganz. wenn @Speedy33 nichts dagegen hat, werd ich das die tage hier mal zeigen und hoffe auf deine hilfe @Akani :D |
||
|
||
Klar gerne. Immer her mit, oder du machst geschwind ein neues Thema auf, dann wirds leichter gefunden bevor es hier verschwindet. Verlinken. Fertig
|