« Heizung, Lüftung, Klima

NIBE S1156-8 PC vs. Stiebel WPE-I 07.1 Plus – Kaufentscheidung am RGK teilen

17.7.2026 1 2026-07-17T13:58:52+02:00
  •  fabian2
17.07.2026
1
Hallozusammen, kurz vorm Wärmepumpen-Kauf für unseren Neubau (ebenerdiges EFH mit 218m2) hänge ich zwischen zwei Geräten. Zur neuen Stiebel-Serie finde ich hier im Forum eher wenige Beiträge, daher der Thread, freue mich über jedes Feedback. Eckdaten: RGK bereits verlegt (2 × 300 m DN40, von Arne ausgelegt), Heizen/Kühlen über FBH FBH [Fußbodenheizung] bzw. BKA.
Auswahl:
  • NIBE S1156-8 PC
  • Stiebel WPE-I 07.1 Plus H Eigentlich war die NIBE gesetzt (fast RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Standard hier im Forum). Bin vor einigerzeit auf die -Stiebel aufmerksam geworden und die wurde auch von Arne in einem Beitrag hydraulisch sehr gelobt. Ich würde diese sicherlich auch günstiger bekommen (Warte noch auf das Angebot) -> unsicher bin ich aber was die Külung betrifft. Es gibt schon einen Stiebel Post, für eine Kaufentscheidung dachte ich mir ich erstelle kurz einen neuen, hoffe das ist in Ordnung.
Fragen:
  • Klare Argumente pro NIBE oder pro Stiebel? Hat jemand die neue WPE-I Plus (R290) schon laufen inkl. Kühlung?
  • Kühlung Stiebel; Ich habe gelesen, dass die Umsetzung der Passivkühlung in der Praxis mühsam war. Bei der NIBE ist Passivkühlung bei der 8PC Variante ja schon enthalten und sollte deutlich einfacher gehen. Ist dem nach wie vor so? 
  • Hydraulikschema - für NIBE finde ich problemlos ein Hydraulikschemen (auch in diversen Forenbeiträgen), für die neue WPE-I Plus habe ich noch nichts gefunden. Gibt es da mittlerweile fertige Schemas?

    Für welche Wärmepumpe würdet ihr euch entscheiden und warum? Danke vorab für euer Feedback.
    •  pred
    •   Bronze-Award
    17.7.2026 13:58  (#1)
    Ich hab selbst seit einem Jahr die Stiebel WPE-I 07.1 Plus H und meine Eltern seit einigen Jahren die 1155PC-6.
    Passic Cooling nutz ich bei der Stiebel nicht, bei der Nibe funktioniert das recht gut und günstig ohne externe Komponenten.

    Grundsätzlich ist die Stiebel brav gelaufen, moduliert gut und auch recht leise. Auslesen der Daten via Modbus TCP funktioniert ebenfalls und ist nun auch seitens Stiebel dokumentiert.

    Ingesamt find ich die Nibe aber ausgereifter. Auch wenn ich die App nicht brauche, aber die ist z.B. bei Stiebel recht nutzlos aus meiner Sicht. Einzige was ich umstellen kann ist die Soll-Temperatur. Keine Datenvisualisierung oder irgendwelche anderen Möglichkeiten zur Anpassung der Wärmepumpe. Und die Daten sollte eigentlich Stiebel haben weil der Techniker mal draufgeschaut wie meine Sole Pumpe dauernd zwischen min und max Drehzahl "moduliert" hat...

    Sollte aus irgendeinem Grund auch ein Puffer im System sein, dann gilt zu beachten das bei der Stiebel durch R290 das Ausdehnungsgefäß maximal 50l sein darf.

    Also wenn die Nibe nicht x-tausend Euro mehr kostet würd ich eher zur Nibe greifen.