Liebe Leute,

ich habe folgendes Problem und benötige bitte Hilfe:

am 11.5. habe ich auf die Software Version 4.2.4 aktualisiert. Direkt nach dem Neustart habe ich dann folgende Meldung in myUplink erhalten.

Fühlerfehler –BT7 BW-Fühler, oben am NIBE S1155-6 PC EM 3X400V

Die WP WP [Wärmepumpe] sagt:

_aktuell/20250521978361.png

Kann das direkt mit dem Update zusammenhängen oder ist es der Zeitpunkt des Fehlers eher zufällig? Ich habe vor dem Update längere Zeit nichts verändert und auch keinen derartigen Fehler gehabt.

Was kann ich machen um den Fehler zu beheben? Wo kann ich am besten mit der Fehlersuche starten?

Schöne Grüße

  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
22.5.2025  (#1)
schau mal im Menü bei den AUX Eingängen.
Vielleicht ist er mitn Update rausgeflogen und muss neu konfiguriert werden?!

1
  •  stmo
22.5.2025  (#2)

zitat..
Pedaaa schrieb:

schau mal im Menü bei den AUX Eingängen.
Vielleicht ist er mitn Update rausgeflogen und muss neu konfiguriert werden?!

Dort habe ich geschaut, ist auf AUX 8 eingetragen, ich weiß nicht ob davor der gleiche Ausgang gewählt war.

myUlink zeigt mir da nur "-" an, auch da weiß ich nicht ob das ok ist.

Kann am Abend mal alle Ausgänge durchprobieren und schauen ob sich was ändert. Danke!


_aktuell/20250522133780.png




1
  •  stmo
23.5.2025  (#3)
Konnte den Fühler auch bei keinem der anderen Eingänge finden.

Nach Downgrade auf die davor installierte Version (3.5.5) ist der Fühler sofort wieder hier.

Habe dann nochmal das Update auf 4.2.4 durchlaufen lassen und Fühler wieder weg.

Bin jetzt nochmal auf 3.5.5 retour und bin froh, dass ein Downgrade so einfach geht. Danke an der Stelle an Oromis, der im Modbus Thread erst kürzlich den Downgrade Vorgang erklärt hat.

Vielleicht ist da überhaupt der Wurm drin, wenn es anscheinend auch bei den Registeradressen Probleme gibt, mit Version 4.2.4.

1