Hallo zusammen,
bei meiner S1155 scheint das 3 Wege Ventil undicht zu sein. Bei den warmen Temperaturen ist jetzt die Kühlung angesprungen und man sieht eindeutig wie die Temperatur vom
WW WW [Warmwasser] Speicher kontinuierlich abfällt. Sobald ich die Kühlung ausschalte, bleibt die
WW WW [Warmwasser] konstant. Ich hatte mir sowas schon vor einiger Zeit gedacht, als der
VL VL [Vorlauf] bei ca. 30 Grad war und die
WW WW [Warmwasser] deutlicher schneller abgesackt ist als früher. Jetzt mit dem gekühlten
VL VL [Vorlauf] von 18 Grad ist es jedoch richtig offensichtlich. Setup ist übrigens: WP direkt am Heizkreis ohne Puffer angeschlossen. WW über separaten Nibe 340l Speicher.
Das 3 Wege Ventil steht laut der Anzeige auf dem Motor immer richtig und dreht auch korrekt beim Wechsel von
WW WW [Warmwasser] zu Heizkreis weiter. Am Motor würde ich sagen, liegt es nicht.
Ist das 3 Wege Ventil in so einem Fall irreparabel defekt ohne kann man das noch retten? Da scheint ja irgendwas an den Dichtflächen zu sein. Vielleicht Motor abnehmen und von Hand ein paar mal weiterdrehen?
Grüße
Fabian