Nibe ERS s10-500 kaum Wärmerückgewinnung mehr

   
Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  felixausvisbek
30.10.2025 1
1
Hallo,

Habe jetzt seit ca 2022 eine ERS S10-500 gekoppelt an die Nibe VVM500 Inneneinheit.
Die ersten 2 Jahre war bei einer AT AT [Außentemperatur] vom 10 Grad ca. die Abluft bei 21 Grad, Fortluft bei ca 8 Grad und die Zuluft bei ca 18 bis 19 Grad. Jetzt seit diesem Herbst habe ich zwischen Zuluft und Aussenluft nur noch ca 1,5 bis 2,5 Grad Unterschied, bei ähnlicher Konstellation.
Gemacht habe ich natürlich Jährlich ( Bin selber Anlagenmechniker ) Filter wechsel ( nicht gesäubert, direkt neu ) und den Wärmetauscher gespült.

Die Bypassklappe ist natürlich geschlossen. Dabei ist es auch egal in welcher Moduloationsstufe das Gerät arbeitet. Nibe meinte flüchtig die Zuluft ist ja Wärmer als die Aussenluft alles ok. Finde ich nicht, es war vorher anders und bei den Werten sind das auch keine 90 Prozent Wärmerückgewinnung.

Anbei hänge ich mal ein aktuelles Bild

Gruß Felix

_aktuell/20251030952267.jpg

  •  leitwolf
  •   Gold-Award
30.10.2025 12:53  (#1)
Hast du die Temperaturwerte mit eigenen Thermometern überprüft? Möglicherweise zeigt die interne Messkette nicht mehr die richtigen Werte.
Um halbwegs genaue Werte zur Prüfung der Plausibilität zu erhalten, sollte man bei AT AT [Außentemperatur] unterhalb von 5°C messen.