Neura Wämepumpe Direktverdampfer Kompressor Augang zu Temp zu hoch

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen
  •  Trubadix
13.4.2026
7 Antworten | 5 Autoren 7
7
Servus, habe ine Neura Wärmepumpe (Direcktverdampfer) wurde umprogramiert auf M-Tech, da Neura Konkurs. Habe das Problem das immer wieder eine Sörung auftritt (Kompressor Ausgangstemperatur zu hoch) 120 grad...
Frage wie wird diese beeinflusst Ventielposition, Füllung, Drehzal Umwelzpumpe?!?
Kann einer seinen "Senf dazu geben, der mehr Ahnung von Kältetechnik hat als ich...
Danke vorab ! LG. Alex.

_aktuell/20260413109595.jpg

  •  ds50
  •   Gold-Award
13.4.2026 11:41  (#1)
Bin auch kein DV Profi. Aber könnte es sein, dass dein Haus gerade keine Wärme abnimmt und die WP WP [Wärmepumpe] "gegen die Wand fährt"? Hast du Einzelraumregler? Falls ja, dreh die mal alle voll auf (und begrenze dann die Wärmemenge mittels Heizkurvenanpassung).

1
  •  Trubadix
13.4.2026 12:14  (#2)
Danke! Fahre ohne Einzelraumregelung das heißt regle Temperatur über die Stellräder (mechanisch) Einzelraumregelung halte ich nicht für sinvoll. wenn ichs wärmer will wirds dann im ganzen haus wärmer. (ist eh so gut isoliert, dass sobald ne Türe offen bleibt sich die Temperatur anpasst) Auf der Wasser seite hab ich ja Vorlauf anforderung 37grad Umwelzpumpe zum Puffer habe ich schon mit gespielt, also erhöht - leider keine große Besserung. man müsste wissen ob Hochdruck 20,7 bar ok sind. Brauch da wohl doch nen Monteur. Blöderweise gerade Scheidung kampf ums Haus etc. 

1
  •  Landei
  •   Gold-Award
13.4.2026 12:35  (#3)
Mal langsam. "Wurde umprogrammiert..." bedeutet die WP WP [Wärmepumpe] hat vor der Programmierung ganz normal funktioniert?
Auf den ersten Blick sieht man am Bild (wurde das während der Warmwasserbereitung aufgenommen?) eine zu hohe Überhitzung, ein offenes Expansionsventil (480) und 100% Kompressor und UWP (was bei einer Momentaufnahme nix heißen muss). 
Entweder du hast zu wenig Kältemittel im System oder die Regelung ist falsch programmiert. 

1


  •  Harri24
13.4.2026 13:04  (#4)
Bei einer Außentemperatur von 8°C läuft der Kompressor mit 100% (!); mit einer Überhitzung des Kältemittels von 13 K höher als das Soll und einem Kompressorausgang von 118°C. Das ist (bei einer R-410a Maschine) ein problematischer Betriebszustand und die Abschaltung ist gerechtfertigt.
Zu wenig Kältemittel?
Defektes Einspritzventil?
Falsche Regelung?

1
  •  Markus98
13.4.2026 13:18  (#5)
Wurde die Befüllung des Kollektors richtig durchgeführt? Ist dieser für R410A geeignet?
Wurde das alte Verdichteröl berrücksichtigt?
Die Neura Wärmepumpe war mit R290.

20K Überhitzung, 100% EEV, 100% Verdichterdrehzahl und 118°C Heißgastemperatur spricht für zu wenig Kältemittel.

Wann wurde die Wärmepumpe umgebaut? Hätte auch DV-WP mit R290 gegeben.

1
  •  Trubadix
13.4.2026 15:21  (#6)
OK Danke Euch, werde zunächst das Ding einmal leer machen und mit richtiger Menge befüllen... Da ist so ein Bajonettverschluss, oder Schnellverbinder zum Kompressor Wechsel. vermutlich da etwas undicht. Denke am besten an der Stelle Hart verlöten.... Hat mir alles schon mal weitergeholfen.
Danke nochmal!
Werde berichten 

1
  •  Trubadix
13.4.2026 15:22  (#7)
Habe keine Warmwasseraufbereitung, mache ich separat, mit ner Ochsner. Also kein Umschaltventil....

1