hallo,

ich hab bei meiner heizungsinstallation seit neuestem einen motorkugelhahn, der automatisch von meiner LWP LWP [Luftwärmepumpe] angesteuert werden soll. ich muss das ganze mehr oder weniger mit einem 3-wege-ventil mitsteuern, das bereits von der LWP LWP [Luftwärmepumpe] geschaltet wird. 

das problem ist: der hahn soll bei warmwasserbetrieb AUF gehen und ist stromlos ZU. die LWP LWP [Luftwärmepumpe] hat aber nur einen 230V ausgang, der bei warmwasserbetrieb auf AUS geht, statt an. fürs 3 wege ventil passt das so, aber für den kugelhahn bräuchte ich das genau umgekehrt.

es is relativ aufwendig den kugelhahn tauschen, und ich denk mir es MUSS doch irgendein teil/schaltung beim conrad geben, mit dem man das relativ einfach umsetzen kann. ich bin aber elektrotechnisch wenig bewandert und ich weiß einfach nicht nach was ich suchen soll. sowas wie eine backup/notstromschaltung, nur dass es halt _erst_ dann den ausgang auf 1 schaltet, wenn die eingangsspannung wegfällt?? so auf die art.

also: ich hab einen eingang, der auf 1/230V ist. output soll auf 0 sein. wenn der eingang auf 0 geht, soll der output auf 230V gehen. und halt umgekehrt wieder retour. 

dankbar für jeden input :) 

  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
14.12.2023  (#1)
Was du brauchst ist ein einfaches Koppelrelais oder ein kleines Schützerl mit Umschalt- oder Wechslerkontakt. Je nach notwendiger Leistung z.B. sowas:
https://www.conrad.at/de/p/finder-39-31-3-230-0060-koppelrelais-230-v-ac-6-a-1-wechsler-1-st-1217557.html

Hat auf der Schaltseite 3 Anschlüsse:
COM: da schließt du (fix) 230V an
NO: normaly open -> im Grundzustand offen, also 0, im geschaltenen Zustand 230V von COM
NC: normaly closed -> im Grundzustand geschlossen, also 230V von COM, im geschaltenen Zustand 0V

Geschalten wird das Relais zusammen mit deinem 3-Wege-Ventil, den Motorkugelhahn schließt du auf NC an.

2
  •  hauslbauer123
14.12.2023  (#2)
Hi

zitat..
tksr schrieb: also: ich hab einen eingang, der auf 1/230V ist. output soll auf 0 sein. wenn der eingang auf 0 geht, soll der output auf 230V gehen. und halt umgekehrt wieder retour. 

Ich hoffe das ich es richtig verstanden habe. Wen ja fällt mir hier eine Schaltung mit einem NC-Schütz ein. Wen die WP WP [Wärmepumpe] Spannung liefert öffnet der Schütz und der Kugelhahn geht zu. Wen keine Spannung anliegt sind die Kontakte vom Schütz geschlossen und der Kugelhahn geöffnet.

Edit: da war jemand schneller^^

1
  •  tksr
14.12.2023  (#3)
traumhaft, danke! 

1


  •  seebser
  •   Bronze-Award
14.12.2023  (#4)
Hast mal ein Foto davon.
Bei den meisten angetriebenen Kugelhähnen kann man den Antrieb um 90° drehen,  bzw, Antrieb abnehmen, Hahn mechanisch umstellen, Antrieb wieder montieren.
Dann ist die Logik umgedreht ohne eine extra Schaltung einbauen zu müssen.

1
  •  tksr
14.12.2023  (#5)
hab ich mir auch schon gedacht, wär natürlich viel einfacher. hab ein bild gemacht. das lochbild der befestigung ist aber rechteckig, nicht quadratisch, daher hat mich das erstmal abgeschreckt - also einfach den motor um 90 grad drehen wird nicht ohne weiteres gehen

ob man antrieb abnehmen, hahn 90 grad drehen, motor wieder drauf machen kann, wird wohl dran liegen ob die welle wiederum quadratisch ist...


2023/20231214888085.jpg

1
  •  tksr
15.12.2023  (#6)

zitat..
BungalowImGruen schrieb:

Was du brauchst ist ein einfaches Koppelrelais oder ein kleines Schützerl mit Umschalt- oder Wechslerkontakt. Je nach notwendiger Leistung z.B. sowas:
https://www.conrad.at/de/p/finder-39-31-3-230-0060-koppelrelais-230-v-ac-6-a-1-wechsler-1-st-1217557.html

Hat auf der Schaltseite 3 Anschlüsse:
COM: da schließt du (fix) 230V an
NO: normaly open -> im Grundzustand offen, also 0, im geschaltenen Zustand 230V von COM
NC: normaly closed -> im Grundzustand geschlossen, also 230V von COM, im geschaltenen Zustand 0V

Geschalten wird das Relais zusammen mit deinem 3-Wege-Ventil, den Motorkugelhahn schließt du auf NC an.

also sowas wär brauchbar oder? für den preis probier ichs auf jeden fall

https://www.amazon.de/Heschen-Haushalts-Wechselstromsch%C3%BCtz-2-polig-Spulenspannung-DIN-Schienenhalterung/dp/B08FX67G4Y/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21


1
  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
15.12.2023  (#7)
Ja, sollte funktionieren. Wenn ich mich nicht verschaut habe, müsstest du in deinem Fall die R-Kontakte (R1, R2) verwenden. 

1
  •  tksr
20.12.2023  (#8)
hab grad den schütz eingebaut, funktioniert traumhaft. danke nochmal an alle, ohne ESH ESH [Energiesparhaus] wär ich schon so oft aufgschmissen gewesen 🥲

Hier der Beweis:


2023/20231220298285.jpg

1
  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
20.12.2023  (#9)
👍