bin immer noch hinsichtlich besserer Lösung am Suchen.

In einem ca. 135 qm großem Neubau ist inmitten ein Specksteinofen mit Nennleistung 5kw verbaut.
Genau geommen besteht das Haus aus einem sehr großem Raum welcher über 2 Geschoße mittels Luftraum und Stiege verteilt ist.
6 kleinere Nebenraume(2* KZ,SZ, Bad, WZ und Windfang), bei welchen bis auf den sehr kleinen Windfang die Türen immer offen sind.
Somit ein großer Raum annehmbar.

Heizung GB 142/15 + RC 35
Heizkörper

Habe den Raumeinfluss auf 10 Kelvin eingestellt.
Ich habe aber das Gefühl dass die Regelung die VL VL [Vorlauf] Temp nicht allzu reduzieren kann, da die Mindestleistung noch zu stark ist, dies vor allem bei höheren AT AT [Außentemperatur].

Ist die nur Witterungsgeführte RL RL [Rücklauf] die bessere Alternative für mich?

Mich würde vor allem die Regellogik interessieren.
Falls alle oder fast alle Ventilköpfe geschlossen sind, was macht die Anlage?
Versucht sie die Soll VL VL [Vorlauf] temp zu halten?
Das führt doch bei keiner oder geringer Leistungsabgabemöglichkeit (zb. nur ein Heizkörper ist offen) zu hohen Taktungen?

Vielen Dank vorweg für Kommentare.

  •  Electronics
19.11.2007  (#1)
Das klingt im Grunde genommen so, - als würde Dir die Lektüre von:
http://www.hydraulischer-abgleich.de
weiterhelfen können.

Gruß Gerhard

1
  •  karl
20.11.2007  (#2)
@ Electronics - nett von Dir zu hören.

Glaube auch dass ich mich damit beschäften werden muss, da ich bislang nur hörte dass des eh alles so paßt.....

1
  •  Electronics
21.11.2007  (#3)
Dass ohnehin alles passt, - darauf vertrauen wohl die meisten Anlagenbetreiber. Und lass Dich bitte nicht entmutigen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es ein langer, steiniger und zeitaufwändiger Weg werden wird, bis alles passt. Und am Ende des Weges wirst Du einsehen, warum auch der beste Fachmann nicht in der Lage ist, die betreffenden Parameter, die optimal zu Deiner Hütte passen, auf Anhieb einzustellen. Dafür ist die Aufgabenstellung zu komplex, da jedes Gebäude ein Unikat darstellt. Folglich werden - und das soll jetzt gar kein Vorwurf an den Anlagenerrichter sein - Parameter eingestellt, die auf der sehr sicheren Seite liegen, um Klagen des Betreibers, dass es überall zu kalt ist, keinen Angriffspunkt zu geben. Der Einzige, der die Heizung dem Gebäude optimal anpassen kann, bist also Du selbst.
Ich drücke Dir auf jeden Fall beide Daumen, dass Du diese Herausforderung zu einem erfolgreichen Abschluss bringen wirst.

Gruß Gerhard