« Heizung, Lüftung, Klima

M-TEC WP AHPA412 plus Solar - Stromverbrauch / Netzbezug  teilen

29.10. -8.11.2026    38 Antworten    3 Autoren 38 2026-11-08T10:29:58+01:00    3 Empfehlungen
    
Zusammenfassung
 1  2 
  •  JanDeh
29.10.2026
41
Moin zusammen

ich habe gelernt, dass Nov, Dez, Jan und Febr die Monate mit dem höchsten Netzbezug sind - die PV ist schlapp...
d.h. bei mir:
Nov 1208 kWh
Dez  1645 kWh
Jan  1939 kWh
Febr 1975 kWh
Das sind 6767 kWh, Okt und März kommen noch ein wenig dazu, dann macht die PV den Rest

d.H. ich muss ca 7000 kWh dazu kaufen. Das erscheint mir (Bauchgefühl) zu viel.

EinfamilienHaus 1980 - 155qm - Heizkörper (große) - oben werden Zimmer nicht/wenig beheizt - ansonsten normale Verbraucher, keine Sonderlocken.
Ist das im normalen Rahmen oder sollte ich da weiter eintauchen, weil höchstwahrscheinlich Optimierungsbedarf besteht?

Gruß

  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
29.10.2026  (#1)
Naja,  was du nicht bekannt gegeben hast, ist der Energiebedarf von deinem Haus.  Ein Richtwert von einem nicht thermisch saniertem Haus um die 1980 Jahre liegt bei ca. 160kWh/m2.a.  Macht dann ungefähr 24.000kWh.  
Bei einem COP von 3-4 brauchst dann zwischen 8000- 6000kWh.

1
  •  JanDeh
29.10.2026  (#2)
Ich habe mal gesucht und einen Bericht von einem Energieberater von der Vertbraucherzentrale gefunden.

Wir haben teilweise thermisch saniert (Fensterscheiben sind alle getauscht worden)

Er hat in seinem Bericht einen ca. Wert von knapp 120 kWh/qm.a  herausgefunden/berechnet.
Aber aus Gas-Zeiten habe ich Verbrauchswerte von 28.000kWh bis zuletzt runter auf 22.000kWh

d.h. deine 6 - 8 MWh passen dazu, wobei ich denke, dass die WP WP [Wärmepumpe] nicht optimal läuft, dazu mache ich aber einen weiteren Thread auf

1
  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
29.10.2026  (#3)
Was man generell bei Luft-Wasser-WP beachten muss ist, dass der COP-Wert stark von der Aussentemperatur zur Vorlauftemperatur abhängt. Bei sehr ungünstigen Verhältnissen sinkt dieser schon mal nahe 2 ab. 


2026/2026102917880.png

1


  •  RaBo76
30.10.2026  (#4)
Ich kann mich erinnern, dass wir Anfang des Jahres schon Optimierungen an Deiner WP WP [Wärmepumpe] versucht hatten aber nicht so recht weitergekommen sind. Eher mehr mit Bestandsaufnahme beschäftigt waren und von einem Thema zum nächsten gesprungen sind:
https://www.energiesparhaus.at/forum-m-tec-wp-ahpa412-einstellungen/84613

Ich nehme daher an du fährst noch mit den Werkseinstellungen?

Du nennst zwar die Stromwerte aber nicht die dazugehörigen Wärmemengen, die produziert wurden.
Auf der Wärmepumpensteuerung unter "Wärmepumpe->Betriebsdaten->Energiemonitor" siehst du Gesamtwärmemenge, Strom und JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl].
Unter "Anlage->Diagramme->Diagramm3" kann man sich normalerweise auch die Wochen- und Monatswerte gegenüberstellen lassen.

Ich habe ebenfalls eine AHPA412 im Elternhaus und im ersten Betriebsjahr (ab Okt 2025 bis Okt 26) kam ich auf 3560 kWh Strom bei 16150 kWh Wärme. Die starken Kälteperioden haben ihre Spuren hinterlassen. Haus BJ1974 (ohne VWS) aber mit 3fach verglasten Fenstern und Heizkörpersystem. Ziel-Raumtemperatur ~21-22°C.

Wichtig wäre eine Angabe in welchem Temperaturbereich (Heizkurve) sich der Vorlauf Deiner WP WP [Wärmepumpe] hauptsächlich bewegt und auf welche Raumtemperatur vorwiegend geheizt wird. 

Wenn dein damals gezeichnetes Heizungsschema stimmt, ist der 500l Parallelpuffer auf die ungünstigste Weise als Trennspeicher eingebunden. Wenn hier dann die Volumenströme von WP WP [Wärmepumpe] und von der Heizkreispumpe nicht ähnlich hoch sind, wird meist mit stark überhöhten VL VL [Vorlauf] Temperaturen in den Puffer gefahren, dort vermischt sich das Wasser und kommt kühler in Deinen Heizkreis. Ergebnis: deine Stromverbrauchswerte.

1 

2
  •  JanDeh
30.10.2026  (#5)
@RaBo76 
schön, dass du noch da bist und ja, du hast recht.
Anfang des Jahres bin ich eingestiegen, von einem zum anderen gekommen und war damit teilweise überfordert, weil ich eben kein WP WP [Wärmepumpe] bzw Heizungs Profi bin, dann kam der Sommer und die Themen wurden beiseite gelegt. Ich habe mir aber vorgenommen, den besagten thread nochmal durchzuarbeiten und einzelne Themen zu verstehen und zu bearbeiten und abzuschließen - ist ja wieder Heizperiode... Vielleicht kann man die Themen clustern, das würde mir helfen.

1
  •  RaBo76
30.10.2026  (#6)
Um die vergangene Heizsaison abzuschließen und zu bewerten, poste zumindest folgende Werte:
  • Wärmepumpensteuerung "Wärmepumpe1->Betriebsdaten"
    -
    Betriebsstunden, Max. Laufzeit und Einschaltvorgänge.
  • Wärmepumpensteuerung "Wärmepumpe1->Betriebsdaten->Energiemonitor"
    - Wärmemenge, El.Energie Heizen und JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] Heizbetrieb.
    - Ähnlich klingende Werte gibt weiter unten für Warmwasser.
  • Wärmepumpensteuerung "Wärmepumpe1->Betriebsdaten->Quellenaktor"
    -
    Betriebsstunden, Max. Laufzeit und Einschaltvorgänge.

Wobei du hattest ja diesen Anzeigefehler beim Stromverbrauch, wurde dieser korrigiert und liefert nun korrekte kWh Werte (auch rückwirkend für die Vergangenheit) ? Wenn nicht, würde das die obigen Werte verfälschen.

Das sind Werte, die ich übrigens zumindest 1x jährlich irgendwo auf einem Wartungsblatt protokollieren würde.

1
  •  JanDeh
30.10.2026  (#7)
so - ich habe mal alle Werte kopiert:


2026/20261030761134.png

2026/20261030852184.png


2026/20261030816256.png
alles mit Kälte gleich Null


2026/20261030371595.png
 
rot Wärmeenergie
gelb Verwendung PV Überschuss Energie
grün elektrische Energie


2026/20261030616094.png
 



1
  •  RaBo76
31.10.2026  (#8)
Deine Screenshots verraten so einiges:

zu Bild "Betriebsdaten":
3468 Betriebsstunden bei gleichzeitig enorm hohen 4279 Einschaltvorgängen zeigen, dass sich die Wärmepumpe ständig ein- und ausschaltet. Rein rechnerisch kommst du damit nur auf eine durchschnittliche Laufzeit von 48 Min. Das häufige Takten ist sehr ungesund für den Kompressor. Zum Vergleich, meine AHPA412 hatte im ersten Jahr ~950 Einschaltvorgänge und selbst dieser Wert ist nur so hoch, weil Abtauvorgänge hier auch mitgezählt werden.

zu Bild "Energiemonitor"
Der Momentwert "1,69kW elektrische Leistung bei 10,89kW Heizleistung" zeigt, dass die WP WP [Wärmepumpe] selbst jetzt im Oktober offenbar Betriebszustände hat, wo sie mit 100% Kompressorleistung arbeitet. Das zeigt auch, die WP WP [Wärmepumpe] schaltet ein, heizt wie verrückt mit hohem Volumenstrom in den Trennpuffer rein, der ist nach kurzer Zeit durchgeladen und die WP WP [Wärmepumpe] schaltet wieder aus.
Auf den ersten Blick sieht die produzierte Wärmemenge für Dein Haus (16198kWh) bei 3961kWh Stromverbrauch eh ordentlich aus aber meine Vergleichsanlage hat die gleiche Menge mit ~500kWh weniger Stromeinsatz erzeugt. 

zu "Verbrauchsdiagramm"
Nachdem der Fehler mit dem Stromzähler erst im Jänner repariert wurde, bin ich jetzt nicht sicher, ob die Betriebsdaten von weiter oben überhaupt vollständig sind. In den Jännerbalken fehlt in der Anzeige jedenfalls ein ähnlich hoher Wert wie im Februar.
Was auffällig ist, wo gehen bei dir in den Sommermonaten an die 1000kWh Wärme hin?? Da müsste ja der Pufferspeicher und der WW WW [Warmwasser] Speicher täglich auf enorm hohe Werte aufgeheizt werden, die dann wieder täglich stark abkühlen.
Da solltest du dir mal mit Hilfe der Diagramme ansehen, ob es da  im Sommer häufige Heizanforderungen gibt (Puffertemp und Warmwassertemp anzeigen lassen).
Wobei jetzt fällt es mir wieder ein, das werden bei dir die Energievernichter Nr1 und Nr2 sein. Warmwasserzirkulationspumpe und Legionellenprogramm. Letzteres könnte evtl. sogar den Heizstab aktivieren.

Fazit
Um einen zukünftigen Kompressorschaden zu vermeiden, sind hier unbedingt Änderungen an den Einstellungen notwendig. Die gute Nachricht, es sind nicht so viele Schrauben an die man drehen muss, damit das Ding runder läuft.

Hausaufgabe für dich:
Du musst herausfinden, welchen Volumenstrom deine Heizkreispumpe tatsächlich in die Heizkreise befördert:
  • Pumpenmodell prüfen: Welches Modell genau ist verbaut? Hat sie ein Display für die aktuelle Leistung (Watt) oder lässt sich der Durchfluss in m³/h direkt ablesen? Bei manchen Modellen kann man die Anzeige umschalten.
  • Pumpenmodus anpassen: Falls die Heizkreispumpe in einem variablen Automatikmodus läuft, stelle sie am besten auf eine fixe mittlere Drehzahlstufe.
  • Volumenstrom schätzen: Falls keine direkte Anzeige vorhanden ist, lass dir z.B. per KI mit den Angaben zu deinen Raumgrößen, Heizkörperanzahl und Stockwerkshöhen den ungefähren Volumenstrom in Liter/Stunde bei fixer Drehzahl schätzen.
Dieser Wert ist der Ziel-Richtwert, auf den die Wärmepumpe hinoptimiert werden muss (damit WP WP [Wärmepumpe]-Volumenstrom und Heizkreis-Volumenstrom möglichst synchron laufen). Als Orientierung: Bei meinen zwei Anlagen liegt dieser Wert jeweils bei knapp 1000l/h.

2 

3
  •  JanDeh
31.10.2026  (#9)
Moin,
ich werde die Hausaufgaben machen (die besagte Pumpe ist die, die im Vorlauf sitzt? Ich denke ja, ist glaube ich auch die einzige...), dauert aber ein paar Tage.
Ich habe seit Fr Abend kein Internet, kein TV und kein Telefon mehr... Das wird frühestens was, wenn ab Montag ein Techniker kommt... jetzt hexe ich mit dem Handy als Hotspot rum und ein Laptop, der nicht fürs Home-Geschehen angepasst ist

Zwei Dinge kann ich aber schon beantworten:
Legionellenschaltung ist aus und die Zirkulationspumpe läuft drei mal kurz pro Tag

2026/20261031689171.png



2026/20261031748648.png


1
  •  RaBo76
1.11.2026  (#10)
Kein Problem, wir können zwischenzeitlich schon ein paar andere Dinge einstellen.
Ich würde jedenfalls eine Datei anlegen, wo du dir alle geänderten Parameter mit vorher/nachher notierst. Alle Einstellungen erfordern den Servicelevel10.

Schritt 1: Sicherung der aktuellen Einstellungen:
"Menü->Service->Parameter sichern/laden->Parameter sichern"
  • Dort muss bei Gruppe "Anlage" ausgewählt sein.
  • Ich würde die Sicherung beim Speicher einmal "Lokal" machen, dann liegt sie auf der Steuerung selbst und einmal "PC/Mobil" auswählen. Dann hast du die Datei auch im Download-Ordner von deinem Browser.

Schritt 2: Maximale Kompressorleistung reduzieren:
"Menü->Wärmepumpe->Parameter->Sensor/Aktor->Kompressor->Drehzahlvar.Komp."
  • "Max. Limit Heizen": 60% da würde ich vorerst nicht mehr eingeben. Für den maximalen Effekt kann man den Wert gelegentlich etwas der Jahreszeit nach oben/unten anpassen. Bei klirrender Kälte wirst dann mehr brauchen.
  • "Min. Limit Heizen": 33%
  • "Max. Limit Warmwasser": 70%
  • "Min. Limit Warmwasser": 40%

Schritt 3: Leistungsregelung anpassen
"Menü->Wärmepumpe->Parameter->Sensor/Aktor->Kompressor->Drehzahlvar.Komp.->Leistungsregelung"
Die M-TEC Steuerungen sind in der Regel immer so eingestellt, dass sie wie wild auf Sollwertabweichungen reagieren. Mit dem Offset der Leistungsberechnung kann man hier etwas mehr Gemächlichkeit reinbringen.
  • "Offset": -0,50 (wichtig Minus!)

Screenshots
Mach mal Screenshots der folgenden Einstellungen, dafür ggf. auch nach unten scrollen.
  • "Menü->Wärmepumpe->Parameter->Sensor/Aktor->Drehzahl Heiz.seite"
  • "Menü->Puffer->Parameter"


1
  •  JanDeh
1.11.2026  (#11)
Servicelevel 10?
Die Parameter habe ich gesichert und dann geändert und dementsprechend in einer Tabelle dokumentiert
Ich schau gleich auch nach der Pumpe...
und hier die screens:


2026/20261101917949.png

2026/20261101476941.png

2026/2026110157889.png   

1
  •  JanDeh
1.11.2026  (#12)
Pumpe
verbaut ist eine concept 200 - Nassläufer-Umwälzpumpe - es gibt eine Anzeige die Werte, stehen unten


2026/20261101266160.png

lese gerade im Netz: PP6 ist ein Fehlercode (nächste Baustelle?)

1,79 m   Förderhöhe
0,57 m³/h    Volumenstrom, also 570 l/h
9,8 W    Leistungsaufnahme

Das kleine Stellrädchen hat der Installateur so eingestellt...

1
  •  RaBo76
1.11.2026  (#13)
Ich kenne die Pumpe nicht. Laut KI soll der Fehler PP6 mit Überhitzung zusammenhängen. Entweder Elektronik oder zu viel Reibung der Welle.
Läuft die Pumpe überhaupt bzw geht die Fehlermeldung wieder weg?

Schritt 4 - Überheizung des Puffers:
"Menü->Puffer->Parameter"
  • "Leitungsverlust heizen": 0.0K;   hier sind bei dir irrsinnige 8K eingestellt, die immer auf die gerade benötigte Vorlauftemperatur draufgepackt werden müssen. Wenn du 40°C VL VL [Vorlauf] brauchst, muss die WP WP [Wärmepumpe] 48° erzeugen. Daher wird wohl auch die meiste Zeit eine hohe Leistung gefordert sein und wohl selten runtermoduliert werden.


1
  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
1.11.2026  (#14)

zitat..
JanDeh schrieb: lese gerade im Netz: PP6 ist ein Fehlercode (nächste Baustelle?)

Ich glaube, dass ist keine Fehlermeldung, sondern die Pumpe teilt dir ihren Betriebsmodus mit. 😀  So wie dieser vom Insti  mit dem Wahlschalter eingestellt wurde.  Ich würde sagen, mit der Pumpe ist alles im grünen Bereich. 😊
PPb =  Proportional Pressure Power-Stage B  (A, B, C).

1
  •  RaBo76
1.11.2026  (#15)

zitat..
Kleinermuk schrieb:
──────..
JanDeh schrieb: lese gerade im Netz: PP6 ist ein Fehlercode (nächste Baustelle?)
───────────────
Ich glaube, dass ist keine Fehlermeldung, sondern die Pumpe teilt dir ihren Betriebsmodus mit. 😀  So wie dieser vom Insti  mit dem Wahlschalter eingestellt wurde.  Ich würde sagen, mit der Pumpe ist alles im grünen Bereich. 😊
PPb =  Proportional Pressure Power-Stage B  (A, B, C).

Ha, bin ich voll auf die falsche Fährte gelockt worden, gut dass noch jemand anderer mit liest...
 


1
  •  RaBo76
2.11.2026  (#16)
Wie läuft die WP WP [Wärmepumpe] mittlerweile? Stelle mal ein Bild der WP WP [Wärmepumpe]-Werteübersicht ein, wenn sie stabil mind. 30 Min gelaufen ist.

Schritt 5 - Volumenstromwerte ermitteln
Du schreibst aktuell läuft die Heizkreispumpe mit 570l/h. Auf so einen niedrigen Wert kann und sollte man die Umwälzpumpe der WP WP [Wärmepumpe] nicht drosseln, da kommen sonst schon Durchfluss-Fehlermeldungen.
Ziel: die Heizkreispumpe soll etwas mehr fördern als jetzt und die WP WP [Wärmepumpe] etwas weniger als jetzt.
Kannst du die Volumenstromwerte der Heizkreispumpe mit der fixen Drehzahlstufe röm. I und II ermitteln? Einfach das Stellrädchen umschalten. Zeigt deine Pumpe die m³/h Werte an?

1
  •  JanDeh
2.11.2026  (#17)
zu Verbrauchsdiagramm: wo gehen die 1000kWh Wärme hin...
Ich muss gestehen, dass ich im Sommer nicht auf Sommerbetrieb (nur WarmWasser) geschaltet habe, irgendwie dachte ich wohl, wenns draussen warm ist, das heizt die Pumpe auch nicht... stimmt wohl nicht, im Sept habe ich dann doch auf Sommer umgeschaltet, sieht man ja auch
grün ist WW WW [Warmwasser]
rot ist Puffer oben


2026/20261102504591.png


zu: Wie läuft die WP WP [Wärmepumpe] mittlerweile?
gute Frage - habe gerade in einem anderen Trööt gefragt, wie man schön und nett die Kennzahlen erfassen und auswerten kann, über die Zeit... da wird es doch etwas fertig geben - im Moment schreib ich die Daten in eine Tabelle:


2026/20261102311894.png


zur Pumpe: hier alle Werte und Beschreibung aus Manual dazu

2026/20261102415065.png




1
  •  JanDeh
3.11.2026  (#18)
so, mal ein Vergleich zur Wärmepumpe:
typischer Energieverlauf mit alten Parametern (28 Okt) - danach mit neuen Parametern (2. Nov)


2026/2026110355380.png
2026/20261103485782.png

die WP WP [Wärmepumpe] läuft länger mit allerdings weniger Leistung, ca. die Hälfte (kleiner 1kW)

1
  •  RaBo76
3.11.2026  (#19)
Das sieht schon etwas besser aus. Nun sollte man die Drehzahl der Umwälzpumpe der WP WP [Wärmepumpe] reduzieren.

Schritt 6 - Spreizung erhöhen
Menü->Wärmepumpe->Parameter->Sensor/Aktor->Drehzahl Heiz.seite"
  • "Spreizung Heizen" auf 7K stellen. Bei Mtec ist die Differenz WP WP [Wärmepumpe] VL VL [Vorlauf]/RL (=Spreizung) in der Praxis immer deutlich niedriger als der hier eingegebene Wert. Die 7K werden bewirken, dass die WP WP [Wärmepumpe] recht bald die Pumpendrehzahl auf das untere Limit von 50% reduziert.

Wenn sie das getan hat und mit 50% UWP Drehzahl läuft, dann im Menü Wärmepumpe->Istwerte->Massenstrom den Durchfluss (kg/h) ansehen und hier posten.

1
  •  JanDeh
4.11.2026  (#20)
ist das diese Pumpe? Umwälzpumpe


2026/20261104190447.png

Massenstrom aktuell vor Änderung 1540 kg/h +- 40  /  Umwälzpumpe bei 80%
5 min nach Änderung  1140 kg/h +- 40      / Umwälzpumpe bei knapp 60%

Ich schau später noch einmal

1
  •  RaBo76
4.11.2026  (#21)
Ja genau, das ist die Umwälzpumpe, die in der WP WP [Wärmepumpe] eingebaut ist.
Das passt gut, mit den 50% kommen wir dann wahrscheinlich um die 950kg/h. Damit verlängerst du die Laufzeit des Kompressors schon enorm.

Wenn Dir die Heizpausen (bei durchgeladenem Puffer) zu lang sind und die Heizkörper zu stark abkühlen, könntest du bei den Puffer-Parametern noch die Hysterese von aktuell 8K auf zB 5K reduzieren.

Noch eine Frage zum Puffer. Ich nehme an du hast nur einen Temperaturfühler im Puffer eingebaut? Wo genau wurde dieser von der Höhe her platziert? Evtl. machst du ein Foto vom Pufferspeicher, wo man die Anschlüsse sieht.

1
 1  2 


Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]