Meine 2 Umwälzpumpen der LWZ303 sind auf Stufe 3 (2250 l/min, 90 W)eingestellt.Kann ich eine niedrigere Stufe einstellen um Energie zu sparen (kleinste braucht nur ca. 40 Watt)? Ich bin einem Haus mit 95 qm Wohnfläche und habe eine FBH FBH [Fußbodenheizung]. Danke für die Antworten, in der Suchfunktion habe ich leider nichts gefunden.

  •  stephan79
7.10.2007  (#1)
.. - bin zwar nicht vom fach aber ich finde das schon sehr hoch eingestellt,oder hast du die 96m2 auf 3ebenen verteilt?eher nicht ,aber wieso hast du überhaupt zwei UWP ? ich hab eine für die FBH FBH [Fußbodenheizung] und eine fürs WW WW [Warmwasser](eine rote) . die für die Fbh ist auf 64watt (mittlere stufe) eingestellt.das schlimmste was meiner meinung nach passieren kann ist, das deine oberen räüme kalt bleiben ,dann drehst sie halt wieder hoch.lg stevie

1
  •  kristema
27.10.2007  (#2)
.. - Bei mir ist eine Wilo RS25/6-3P drin und bei dieser ist die Stufe 3 mit geringster leistung 40W/1450min-1 angegeben.

http://www.wilo.de/cps/rde/xchg/de-de/layout.xsl/3528.htm

Kannst du ja mal selber schauen. Wenn dem so ist macht deine Pumpe schon die geringste Leistung

Wir haben eine DHH mit ca. 120m2 FBH FBH [Fußbodenheizung] auf 2 Etagen Höhen unterschied vom Keller zum oG ca. 4,5m.

Gruß markus