ovale kanäle - wir werden einen Grossteil der Lüftungskanäle des EG's im Fussbodenaufbau des OG's unterbringen. Wir haben dort 16cm Aufbau. Der gesamte Bodenbelag im OG soll aus Holzdielen sein, welche auf einer Holzunterkonstruktion aufliegen. In dieser Konstruktion verlaufen die Kanäle. Um dem runden Wickelfalzrohr am nähesten zu kommen (wegen der Reibungsverluste) verwendet unser Installateur ovale Rohre und keine rechteckigen Flachkanäle
Lüftungskanäle im Boden - Wir haben im OG einen Fussbodenaufbau von 20cm, die verwendeten runden Wickelfalzrohre haben einen Druchmesser von 12cm. Geht sich also alles recht gut aus.
73mm Luftrohre - ...sind am besten dafür geeignet. sind flexibel und daher supereinfach zu verlegen. sehen aus wie ein grosser Elektro Schlauch nur in Weiss.
@pascal - z.B. Helios bietet Schläuche an, die innen komplett glatt sind - sind auch 75mm wie MASTAofDISASTA schreibt, also der "FRS" hat bestimmt keine hohen Reibungswiderstände.
Guckst du hier: http://www.heliosventilatoren.de/pdf/helios_kwl%2Bperipherie_0107.pdf Auf Seite 24
ps: nein ich hab mit Helios nix zu tun, außer dass ich´s eventuell verbauen werde...
zwei RohreDie Helios Auslässe sind allesamt für je 2 Rohre ausgelegt. Es jammern zwar immer viele über die kleinen Rohre, aber das hat auch Vorteile. Z.B. kann ich ein kleineres und innen völlig glattes Rohr recht einfach reinigen, indem ich einen "Puschel" durchziehe.
Ahja: mehr als 30m²/h sollte man bei den 75mm Rohren nicht bemessen, da sonst auch die Strömungsgeschwindigkeit und somit auch die Geräusche zu hoch werden. Aber mehr als 60m³/h macht man ja eigentlich eh nicht pro Auslass.
System mix möglich - Je nach Bodenaufbau und Möglichkeit der Rohrführung sind verschiedne Rohrsysteme möglich.
Besteht die Möglichkeit eines Zentralen Steigstranges mittels Rundrohr (DN160-200 2x) und dann vielleicht mir Oval weiter 60mm in der Höhe wäre es perfekt.
Besteht jedoch eine andere Möglichkeit sind auch die 75 Schleuche nicht Schlecht und könnte man auch in die Betondecke eingiesen - ACHTUNG nur wegen der Statik... da ja die ganzen Schleuche auf ein Loch zusammen kommen.
Ich habe für meinen Keller die Schleuche verwendet in der Decke verlegt und den Rest mit Flachkanälen mit 60mm oval in einer Abgehängten Rigips-Decke verlegt... super Lösung und auch leicht selber zu verlegen...mit Plan vom Anlagenbauer...
1