Habe versehentlich die Filter rausgenommen und mir nicht die Position gemerkt.
Bin zu blöd, und mittlerweile zu entnervt, die Anleitung und die Piktogramme am Filter richtig zu interpretieren
Sind sie richtig drinnen (siehe Pfeile etc.)?

KWL Viessmann Vitovent 300 - richtige Filterposition?

 
8.2.2020 20:10
Hi,

die Pfeile zeigen in die richtige Richtung (immer zum Wärmetauscher, da die Luft jeweils vor diesem gefiltert wird).

Viele Grüße,

Jan
8.2.2020 20:47
danke.
9.2.2020 13:13
hmmm müsste dann nicht einer vom Wärmetauscher wegzeigen, der filter für die luft die INS Haus geht?


9.2.2020 14:01
Hallo,

die Filter müssen den WT und die Lüfter schützen, nicht nur das Haus. Also sieht der Weg so aus: Gerät kommt ins Gerät, dann der Filter, dann der Wärmetauscher und dann der Lüfter. Das gilt sowohl für die Abluft, die dann zur Fortluft wird, als auch für die Außenluft, die dann zur Zuluft wird. Wenn der Zuluftfilter nach dem WT wäre, würden ja die ganzen Fliegen den WT verstopfen

Viele Grüße,

Jan
9.2.2020 15:04
hmmm klingt natürlich logisch :D - haste recht :D