KWL und Erdung

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  kiara12
14.12. - 15.12.2006 1
1
Weiß jemand, ob man die Spiralrohre der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] erden muß, wenn ja wie schließt man den Draht an das Rohr an und am besten mit welchem Querschnitt ?

Besten Dank im Voraus.
Kiara

  •  pascal
15.12.2006  (#1)
Erdung ist Vorschrift - sämtliche elektrisch leitenden Teile (also auch Wickelfalzrohre) müssen laut Norm geerdet werden. (kann mir kaum vorstellen, dass das in AT AT [Außentemperatur] anders sein soll wie in LU, DE, BE, ... emoji ). Metallene Wasserrohre und Badewannen und so ausserdem auch. Für die Wickelfalzrohre gibt wahrscheinlich wie bei den Wasserrohren Bandschellen, die um das Rohr befestigt werden und an die Potentialausgleichsschiene angeschlossen werden. Und zwar alle einzeln und nicht schleifen!!! Querschnitt Einzelader 10mm2

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.