bei mir wird demnächst das Satteldach gedeckt und die Dachdurchführung für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] soll gleich mitgemacht werden. Aufbau: CLT als luftdichte Ebene, darüber Zellulosedämmung.
Geplant wäre ein Längsfalzrohr durch CLT und Dämmung, das der Spengler gegenüber der CLT-Platte luftdicht abdichtet und oben sauber in die Dachhaut einbindet. Darauf kommt eine Deflektorhaube.
Meine Frage: Reicht dafür ein ungedämmtes Längsfalzrohr, oder sollte die Durchführung im Bereich der Zellulosedämmung zusätzlich gedämmt werden, um Kondensat bzw. Wärmebrücken zu vermeiden?
In der CLT Decke ist die Durchführung vorgefräst. Was benötigt der Spengler dafür vor dem Eindecken von mir – reicht es wenn ich ihm das Längsfalzrohr und die Haube gebe?
Ist das Satteldach CLT? Womit wird das Dach gedeckt? Genauer Aufbau wäre notwendig zu wissen.
Im Allgemeinen hast du eine luftdichte Ebene innen (CLT), eine winddichte Ebene (über der Dämmung) und dann die wasserführende Ebene (Eindeckung). In alle 3 muss das Rohr eingebunden werden.
Der Dachaufbau ist von innen nach außen wie folgt ausgeführt: 10cm CLT-Platte, die gleichzeitig die luftdichte Ebene bildet, darauf 24 cm Zellulose-Einblasdämmung, Rauschalung, diffusionsoffene Unterdachbahn, Konterlattung und Dachlattung.
Dann brauchst du eine Dichtmanschette am CLT, eine an der Unterdachbahn, und je nach Dach noch eine Durchführung durch die Eindeckung. Die Rohrdämmung würde ich möglichst weit nach außen durch die Zellulose ziehen.