« Elektrotechnik & Smarthome  |

Kurzschluss im 24V LED System finden

Teilen: facebook    whatsapp    email
 1  2  > 
  •  DrShouter
  •   Gold-Award
16.1. - 17.1.2024
27 Antworten | 8 Autoren 27
27
Hallo,

Mir hat es 2 Lunatone Dali Dimmer geschossen (8A) - Elektriker meint wir haben ab und zu einen Kurzen im System welcher dann den Dimmer killt (Kurzschlussstrom >8A).

Die Led Streifen funktionieren jedoch - nach meinen Verstädnis müsste aber bei einem Kurzen der Led Streifen ausfallen oder nicht?

Habe jetzt vorsichtshalber die Einspeisverbindung und den LED Streifen gewechselt und die alten durchgemessen. Nichts gefunden. Wirklich Treffsicher durchmessen geht ja nicht oder?

Danke!
LG

  •  hartbau
  •   Bronze-Award
16.1.2024  (#1)
Schwierig ohne Plan und Reihenfolge der Beschaltung. Ein paar Fragen vorab:
  • Treiber sind an 230V Hausnetz oder 24V angeschlossen (Netzgerät im Technikraum)?
  • Sind die Netzgeräte separt abgesichert oder im 230V-Fall mit anderen Räumen zusammengeschlossen?
  • Ist nur der Treiber "überlastet" worden oder FI\LS gefallen?
  • Zwei gleichzeitig? Nach Wechsel an derselben Stelle? 


zitat..
DrShouter schrieb: Elektriker meint wir haben ab und zu einen Kurzen im System welcher dann den Dimmer killt (Kurzschlussstrom >8A).

Deswegen bräuchte man einen Plan der Beschaltung\ Verkabelung. Alte Halogen-Lampen haben höhere Anlaufströme, ebenso klassische Stehlampen mit schiebbaren Dimmern. Wie der Strom dann ohne Last zum Treiber kommt ist natürlich ein Rätsel.

Wir haben 10 Lunatone CV Treiber (3Channel\ 2 Channel) 24V->24V. Im Technikschrank sind Labornetzgeräte auf Hutschiene. Die Haustechnik ist mit einem C16-LS abgesichert und hängt am FI von der Technikseite des Hauses (Garage, WaMa, Trockner, Sauger,... )


1
  •  Bauherrjoe
  •   Bronze-Award
16.1.2024  (#2)
Ist eine eher Pragmatische Lösung aber ich würde vor jeden Verdächtigen eine Galssicherung in die Leitung einbauen, in der Stromstärke was laut Datenblatt zu erwarten ist.

So sollte der Verursacher sich zeigen, wo diese durchbrennt.

1
  •  Deep
16.1.2024  (#3)
Naja, einen Kurzschluss hat man oder nicht....kannst du messen ob es Durchgang gibt wenn du die Leitungen zu den LED Streifen misst?

Für so etwas sichert man normalerweise auch die 24VDC Leitungen ab damit nicht die Treiber geschossen werden...

1


  •  hartbau
  •   Bronze-Award
16.1.2024  (#4)

zitat..
Deep schrieb: Für so etwas sichert man normalerweise auch die 24VDC Leitungen ab

An welcher Stelle? Zwischen Treiber und Netzteil?


1
  •  Deep
16.1.2024  (#5)
Kommt immer darauf an was man absichern möchte bzw. wie die Leitungslängen sind.
Wenn das Netzteil direkt neben dem Treibern ist hat man ja kaum Leitungslänge bzw. haben Netzteile auch oft eine Kurzschlussschutz integriert.
Also vorrangig würde ich sagen zwischen Treibern und LED.

1
  •  DrShouter
  •   Gold-Award
16.1.2024  (#6)
Laienhaft ausgedrückt ist die Verkabelung so: Sicherung 230V - Netzteil 24V - Dimmer - LED
Gesamte 24V Beleuchtung (Netzteile + Dimmer) vom Carport hängt auf einer separaten Sicherung - diese hat aber nicht ausgelöst.

Hab ich auf der Leistungsseite (LED) einen Kurzen räumt es mir natürlich als erstes den Dimmer.

Auf der Alu Led Schiene hab ich keine Spannung und entsprechenden Widerstand.

1
  •  GKap
  •   Silber-Award
16.1.2024  (#7)

zitat..
DrShouter schrieb: Mir hat es 2 Lunatone Dali Dimmer geschossen

2 Dimmer für 2 Leuchten oder gibt es nur eine Leuchte und ein getauschter Dimmer ist wieder kaputt gegangen?

Gruß
GKap


1
  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
16.1.2024  (#8)

zitat..
hartbau schrieb: An welcher Stelle? Zwischen Treiber und Netzteil?

Wenn du den Treiber schützen willst, musst du auf der Sekundärseite sichern.


1
  •  Andreas90
  •   Bronze-Award
16.1.2024  (#9)
Wenn du eine 8A Kurzschluss erzeugen kannst welche Netzteilgröße hast du?

Da bist ganz schnell dabei das der Leitungsschutz besonders im Anschlussberreich der LED nicht gegeben ist

mit 24V DC fackelt man sich wesentlich einfacher die Bude ab als mit 230V AC, sind ja im Loxone und KNX Umfeld doch einige beinahe Kastastropen bekannt :)

1
  •  hartbau
  •   Bronze-Award
16.1.2024  (#10)
Wenn alle LED-Reihen funktionieren, kann es kein Kurzschluss in den Leuchtmittel sein. Niedervolt LEDs halten solche Ströme\ Spannungen nicht aus.

Ist die Primär- oder Sekundärseite kaputt? Mit einem Multimeter einfach den Durchgangswiderstand auf der Eingangsseite (24V vom Netzteil) und dann die Sekundärseite (V+ und Kanal) messen. Damit kann man zumindest die Richtung des fehlerhaften Stroms bestimmen.

zitat..
DrShouter schrieb: vom Carport

Sind Treiber/Netzteil im Freiem bzw. nicht für Aussen geeignet? Bei Carports habe ich schon oft Kondensat an der Unterseite des Daches gesehen.


1
  •  DrShouter
  •   Gold-Award
16.1.2024  (#11)
Danke schonmal an alle!

zitat..
GKap schrieb:

──────..
DrShouter schrieb: Mir hat es 2 Lunatone Dali Dimmer geschossen
───────────────

2 Dimmer für 2 Leuchten oder gibt es nur eine Leuchte und ein getauschter Dimmer ist wieder kaputt gegangen?

Gruß
GKap

Es sind insgesamt 4 Led Streifen im Carport - aufgeteilt auf 2x150W Netzteil und 2xLunatone 2-Kanaldimmer.

Beide Dimmer (also alle 4 Kanäle) sind im Eimer. Jetzt hat der Elektriker die Dimmer getauscht und ich habe die Led Streifen erneuert und die Anschlüsse an die LED Streifen. Es funktioniert bisher alles. (Vorher sind die dimmer auch 6 Monate gelaufen und aufeinmal waren sie hin).

zitat..
Andreas90 schrieb:

Wenn du eine 8A Kurzschluss erzeugen kannst welche Netzteilgröße hast du?

Da bist ganz schnell dabei das der Leitungsschutz besonders im Anschlussberreich der LED nicht gegeben ist

mit 24V DC fackelt man sich wesentlich einfacher die Bude ab als mit 230V AC, sind ja im Loxone und KNX Umfeld doch einige beinahe Kastastropen bekannt :)

2x150W

zitat..
hartbau schrieb:

Wenn alle LED-Reihen funktionieren, kann es kein Kurzschluss in den Leuchtmittel sein. Niedervolt LEDs halten solche Ströme\ Spannungen nicht aus.

Ist die Primär- oder Sekundärseite kaputt? Mit einem Multimeter einfach den Durchgangswiderstand auf der Eingangsseite (24V vom Netzteil) und dann die Sekundärseite (V+ und Kanal) messen. Damit kann man zumindest die Richtung des fehlerhaften Stroms bestimmen.

──────..
DrShouter schrieb: vom Carport
───────────────

Sind Treiber/Netzteil im Freiem bzw. nicht für Aussen geeignet? Bei Carports habe ich schon oft Kondensat an der Unterseite des Daches gesehen.

Das denk ich mir eben auch - wenns ein kurzer wäre mit X Ampere dann häts ja auch die Led Streifen zerbröselt. Und wenns ein kurzer im Netzteil wäre dann würde doch die Sicherung fallen - oder nicht?

Dimmer + Netzteil hängen in der unbeheizten Werkstatt. Wird zwar kalt aber nicht feucht.

Vielleicht auch alles nur Zufall? Aber bei 2 Dimmern die gleichzeitig kaputt werden glaube ich nicht dran.




1
  •  GKap
  •   Silber-Award
16.1.2024  (#12)

zitat..
DrShouter schrieb: 2x150W Netzteil und 2xLunatone 2-Kanaldimmer

Und alle 4 Kanäle waren gleichzeitig kaputt?
Kurzschluss erscheint mir sehr unwahrscheinlich, mussten ja mindestens 2 Kurzschlüsse gleichzeitig aufgetreten sein!

Das sind doch 2 komplett getrennte Stränge, ein Netzteil, ein 2-kanaliger Dimmer und 2 Streifen!

Kann es sein, dass irgendwie 230V auf die Sekundärseite der beiden Netzteile gekommen ist? Gibt es eine sekundärseitige Verbindung der beiden Netzteile?

Gruß
GKap

1
  •  DrShouter
  •   Gold-Award
16.1.2024  (#13)

zitat..
GKap schrieb:

──────..
DrShouter schrieb: 2x150W Netzteil und 2xLunatone 2-Kanaldimme
───────────────

Und alle 4 Kanäle waren gleichzeitig kaputt?
Kurzschluss erscheint mir sehr unwahrscheinlich, mussten ja mindestens 2 Kurzschlüsse gleichzeitig aufgetreten sein!

Das sind doch 2 komplett getrennte Stränge, ein Netzteil, ein 2-kanaliger Dimmer und 2 Streifen!

Kann es sein, dass irgendwie 230V auf die Sekundärseite der beiden Netzteile gekommen ist? Gibt es eine sekundärseitige Verbindung der beiden Netzteile?

Gruß
GKap

Sorry für die blöde Frage. Sekundär=24V Primär=230V?


1
  •  hartbau
  •   Bronze-Award
16.1.2024  (#14)
Soweit ich den Aufbau verstanden habe:
230V (Hausnetz)-> 150W Netzteil (230V->24V) -> Lunatone 24V -> Leuchtmittel 24V

Wie da nach 6 Monaten erst ein Kontakt zustande kommt müsste leicht feststellbar sein: Kabel an der Kontaktstelle ist schwarz und kürzer. Aber dann wäre das Netzteil auch kaputt.

In meiner Welt: Primär=Input; Sekundär=Output (Antwort)

1
  •  DrShouter
  •   Gold-Award
16.1.2024  (#15)
So wurde das ganze vom Elektriker installiert:

_aktuell/20240116134390.jpg

230V: Von der Sicherung zum 1. Netzteil und von da zum 2. Netzteil
24V: Von V- und V+ auf den Treiber

Warum jedoch V- und V- der beiden Netzteile verbunden sind - keine Ahnung?

Irgendetwas auffälliges dabei?

Nachdem beide "Kreise" miteinander verbunden sind - gehe ich davon aus, dass deshalb auch beide Dimmer hin sind und möglicherweise das Problem nur in 1 Kreis stattfand?

1
  •  massiv50er
  •   Gold-Award
16.1.2024  (#16)

zitat..
DrShouter schrieb:
Irgendetwas auffälliges dabei?

ja die sekundärseitige verbindung der beiden Netzteile ergibt für mich keinen Sinn....




1
  •  DrShouter
  •   Gold-Award
16.1.2024  (#17)

zitat..
massiv50er schrieb:

──────..
DrShouter schrieb:
Irgendetwas auffälliges dabei?
───────────────

ja die sekundärseitige verbindung der beiden Netzteile ergibt für mich keinen Sinn....

Laut Internet "gleiches Bezugspotential". 

Aber da steigt mein HTL Elektrikerwissn aus :D


1
  •  Bauherrjoe
  •   Bronze-Award
16.1.2024  (#18)

zitat..
DrShouter schrieb:

Warum jedoch V- und V- der beiden Netzteile verbunden sind - keine Ahnung?

Normal Erdet man den -


1
  •  Andreas90
  •   Bronze-Award
17.1.2024  (#19)

zitat..
Bauherrjoe schrieb:

Normal Erdet man den -

ja, bei PELV... in den Fall ist es SELV!

die minus der Netzteile verbindet man in der Regel da sonst die Potentialdifferenzen schwierigkeiten machen können, bei dieser Anwendung ist es aber egal vorausgesetzt es hängt nichts anderes an den Netzteilen


1
  •  DrShouter
  •   Gold-Award
17.1.2024  (#20)

zitat..
Andreas90 schrieb:

──────..
Bauherrjoe schrieb:

Normal Erdet man den -
───────────────

ja, bei PELV... in den Fall ist es SELV!

die minus der Netzteile verbindet man in der Regel da sonst die Potentialdifferenzen schwierigkeiten machen können, bei dieser Anwendung ist es aber egal vorausgesetzt es hängt nichts anderes an den Netzteilen

Aber könnte diese Verbindung GND-GND (V- - V-) dazu geführt haben das es mir bei Problemen in einem Lichkreis den anderen mitschisst?


1
  •  hartbau
  •   Bronze-Award
17.1.2024  (#21)
V-_V- braucht man glaube ich nicht, solange die zwei Kreise nicht miteinander kommunizieren müssen (Stichwort: Bezugspotential). Hier kann man sicher auch die Netzteile voneinder trennen. Da die zwei Kreise verbunden sind, ist die Liste der Verdächtigen nur größer geworden. 

Sind beide Treiber gleichzeitig gestorben? Habe ich nocht nicht rausgelesen.

Bitte auch die Typenbezeichnung der Netzteile, vielleicht müssen die anders geschalten werden. Hast du ein Foto der Treiber, gibt es irgendwo sichtbare Schäden?

1
 1  2  > 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next