Hallo,

wäre Euch dankbar, wenn Ihr meine Aufbauten der Kellerdecke und der Geschoßdecke beurteilen könntet. Zur Info: Keller ist außerhalb der thermischen Hülle. Die Lüftungsrohre werden im Bodenaufbau verlegt und Trittschall ist für uns auch ein großes Thema - v.a. zwischen EG und OG. Bezüglich der Höhen können wir noch einiges ändern, da der Plan noch nicht eingereicht ist.
Warme Zwischendecke:

Bodenbelag: 2 cm Lamda 1,3
Baumit Fertigestrich E225: 7 cm Lamda 1,7
Rolljet:3 cm Lambda 0,038
Styroporbeton: 13 cm Lamda 0,06
Trägerdecke: 25 cm Lamda 0,956
Baumt MPI 20 1 cm Lamda 0,7

U-Wert 0,28. Verbesserungsvorschläge? Wo könnte man unter Berücksichtigung eines angemassenen Kosten/Nutzenverhältnis ansetzen? Trittschall? Ist dieser Aufbau für eine Zwischendecke nicht übertrieben?
Kellerdecke zu unbeheizten Keller:

Bodenbelag: 2 cm Lamda 1,3
Baumit Fertigestrich E 225: 7 cm Lamda 1,7
Rolljet: 3 cm Lamda 0,06
Styroporbeton: 18 cm Lamda 0,06
Trägerdeck Bims: 25 cm Lamda 0,956
Baumit MPI 20

U-Wert 0,22. Verbesserungsvorschläge?

Vielen Dank für Eure Unterstützung!!!!!!!!!!!!

lg Lax


  •  2moose
  •   Gold-Award
5.5.2011  (#1)
Lüftungsrohre raus aus dem Boden und zum Keller hin - stattdessen eine richtige Dämmung rein. Macht den U-Wert bei gleichzeitig niedrigerem Aufbau besser. Zudem passen bei 13cm Schüttung der Zwischendecke keine brauchbaren Lüftungsrohr-Querschnitte rein.

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.