Hallo,
wäre Euch dankbar, wenn Ihr meine Aufbauten der Kellerdecke und der Geschoßdecke beurteilen könntet. Zur Info: Keller ist außerhalb der thermischen Hülle. Die Lüftungsrohre werden im Bodenaufbau verlegt und Trittschall ist für uns auch ein großes Thema - v.a. zwischen EG und OG. Bezüglich der Höhen können wir noch einiges ändern, da der Plan noch nicht eingereicht ist.
Warme Zwischendecke:
Bodenbelag: 2 cm Lamda 1,3
Baumit Fertigestrich E225: 7 cm Lamda 1,7
Rolljet:3 cm Lambda 0,038
Styroporbeton: 13 cm Lamda 0,06
Trägerdecke: 25 cm Lamda 0,956
Baumt MPI 20 1 cm Lamda 0,7
U-Wert 0,28. Verbesserungsvorschläge? Wo könnte man unter Berücksichtigung eines angemassenen Kosten/Nutzenverhältnis ansetzen? Trittschall? Ist dieser Aufbau für eine Zwischendecke nicht übertrieben?
Kellerdecke zu unbeheizten Keller:
Bodenbelag: 2 cm Lamda 1,3
Baumit Fertigestrich E 225: 7 cm Lamda 1,7
Rolljet: 3 cm Lamda 0,06
Styroporbeton: 18 cm Lamda 0,06
Trägerdeck Bims: 25 cm Lamda 0,956
Baumit MPI 20
U-Wert 0,22. Verbesserungsvorschläge?
Vielen Dank für Eure Unterstützung!!!!!!!!!!!!
lg Lax