« Hausbau-, Sanierung  |

KNV vs. Ochsner Wärmepumpe

Teilen: facebook    whatsapp    email
 1  2 ...... 3  > 
  •  sandyx1
20.4. - 26.4.2017
56 Antworten | 14 Autoren 56
1
57
Guten Morgen!
Das Angebot der 2 Installateure ist nur minimal auseinander. Es geht uns jetzt eigentlich eher um das Gerät an sich.
Was würdet ihr für eine Wärmepumpe nehmen? Wir wollen eine Direktverdampfer Erdwärmeheizung.
Erfahrungen bzw. Tipps?
lg. Sandy

  •  gwasserbacher
20.4.2017  (#1)
Vergleiche: - Wer hat in deiner Nähe Suport (Wartung, Fehlerfall)?
KNV ist für viele weit weg, deshalb hohe Anfahrtkosten!

1
  •  Microft
  •   Bronze-Award
20.4.2017  (#2)
Den Hersteller wirst fast nie in der Nähe haben..(ausser du wohnst zufällig in der Nähe)
dafür gibst es Partner für Ochsner und KNV in jedem Bundesland.
Mein Insti vetreibt beide Marken. Der ist mein Ansprechpartner, sollte er sich nicht auskennen, wird er eh den Hersteller kontaktieren.

mbg


1
  •  Executer
  •   Gold-Award
20.4.2017  (#3)
Um über das geeignetere Gerät zu diskutieren bitte mal beide nennen bzw. auch Infos zum Haus und der Heizlast posten ;)

Warum unbedingt Direktverdampfer?

1


  •  streicher
  •   Gold-Award
20.4.2017  (#4)
Wieso machst nicht KNV mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor]?


1
  •  sandyx1
20.4.2017  (#5)
Wenn man Probleme mit der Heizung hat, kann man ja immer seinen Installateur anrufen oder nicht? Müsste ich nochmal nachfragen wie das dann abläuft.

Direktverdampfer weil es anscheinend effizienter ist. Weniger Verlegung der Rohre angeblich auch. Haben 4 Angebote von Installateueren. 2 x wurde uns Sole angeboten, 2x Direktverdampfer. Direktverdampfer war immer am billigsten!
OCHSNER GMDW 8 plus
Direkterwärmung HWP die KNV weis ich jetzt leider nicht genau!

1
  •  mike82
  •   Silber-Award
20.4.2017  (#6)
Okeeee... Dann fang ich mal an emoji

http://ringgrabenkollektor.at/

Preisbeispiele:
http://www.energiesparhaus.at/forum/41064

RGK FAQ:
http://www.energiesparhaus.at/forum/39569

RGK Infos:
http://www.energiesparhaus.at/forum/41030


1
  •  TitusSteel
20.4.2017  (#7)
knv kenn ich nicht. habe eine ochnser LWP LWP [Luftwärmepumpe] und bin mit dem kundenservice zufrieden. man wendet sich hier direkt an ochsner, nicht an den installateur. hatte aber erst 1 störfall wo ein fühler im außenteil falsche daten gesendet hat.
der techniker ist immer der selbe, das find ich angenehm, der kennt die anlage. (inbetriebnahme, jährliche dichtheitsprüfung, d.h. der war schon ein paar mal da)

1
  •  sandyx1
20.4.2017  (#8)
Blöde Frage: Ringgrabenkollektor ist was? Sole?

1
  •  sandyx1
20.4.2017  (#9)
Ach ja, noch ein Grund für den DV war: Weil man da anscheinend keine Wartung hat! Also keine jährlichen Wartungskosten!

1
  •  mike82
  •   Silber-Award
20.4.2017  (#10)
Jep Sole.

Ich wüsste jetzt nicht, was man bei der Sole warten müsste...
Evtl. mal nachschauen ob der Druck noch passt. Aber ansonsten fällt mir nix ein.

1
  •  sandyx1
20.4.2017  (#11)
Das wurde uns eigentlich von beiden gesagt, die den DV anboten. Wir wurden aber nicht gleich auf den DV angesetzt es wurden uns beide erklärt. Für uns als Laien hörte sich der DV besser an.
Was ist so schlecht am DV?

1
  •  brink
  •   Gold-Award
20.4.2017  (#12)
DV ist mittlerweile auslaufmodell, vielleicht deshalb mit rabatt sticker. Bald gibts die nicht mehr.
Ja, dv entzieht dem erdreich die wärme effizienter. Aber dann? Erde kühlt rund ums rohr schnell stark ab. Dann ist vorbei mit effizienz.
Ein rgk (sole) verwendet dazu x mal mehr rohr, erschließt dadurch x mal mehr erde. Die quelle ist beim rgk einfach besser und günstig groß herstellbar. emoji

1
  •  Kleinermuk
  •   Silber-Award
20.4.2017  (#13)
Hallo,
ich hoffe, die werden dir alles genau zum DV-Kollektor erklärt haben.
Ich möchte nur einige Fakten punktuell aufzählen:
Für den DV-Kollektor spricht:
-Eine etwas bessere Performance COP (angeblich bis 10%) gegenüber einem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] da ein Wärmetauscher wegfällt.
-Es wird eine kleinere Fläche in Bezug RGK RGK [Ringgrabenkollektor] bei gleicher Leistung benötigt.
-Im Durchschnitt rechnet man mit 40W/m2.

Das würde ich alles beachten, bzw. dem ausführenden Installateur unterschreiben lassen.

-Preis des Kollektors. Es dürfen nur Kupferrohre mit einem mind. 0,5mm dicken HDPE-Kunststoffmantel in Kältetechnik-Qualität nach DIN 8960/8905, die auch einer 100% Wirbelstromprüfung und einer 14KV Hochspannungsprüfung (EN 10204) unterzogen wurden, verwendet werden.
-Es dürfen keine unzugänglichen Verbindungen (Lötstellen, Verschraubungen) im Erdreich gemacht werden.
-der DV-Kollektor muss 100% waagrecht und eben verlegt werden – wird das nicht gemacht kann das Kompressoröl in der Leitung verbleiben und dem Kompressor durch Schmierölmangel Schaden zufügen (und dass auch nach Betriebsjahren).
-Die Größe des DV-Kollektors muss exakt stimmen. Wird dieser viel zu groß ausgelegt, ist die Strömungsgeschwindigkeit des Sauggases zu langsam und das Kompressoröl kann unter Umständen zu langsam oder teilweise nicht zum Kompressor gelangen und dem Kompressor Schaden zufügen (und das auch nach Jahren Betrieb).
-penible Sauberkeit bei der Verlegung ist Voraussetzung
-alle Lötstellen müssen unter Schutzgas hergestellt werden (mit Silberlot 55%).
-Eine Stickstoff- Druckprüfung mit mind. 20 BAR ist unbedingt notwendig (EN 378–2)
-eine Prüfung unter Vakuum ist auch notwendig
-der Kompressor muss mit einer Ölmangel- bzw. mit einer Öldrucküberwachung (bei Ölpumpe) ausgestattet sein.
-viel Kältemittel ist notwendig (können bis zu 10KG sein). Bei den Solegeräten sind es ca. 1-2.5KG.
-CE Zeichen wird das System in den meisten Fällen auch keines haben, da mindestens 2 Hersteller beteiligt sind (WP und Verdampfer).

Gruß


1
  •  sandyx1
20.4.2017  (#14)
Was genau soll ich den Installateur unterschreiben lassen?
Zu deinen Fakten werde ich gleich mal die Angebote ansehen!
Danke!!!

1
  •  sandyx1
20.4.2017  (#15)

2017/20170420466077.jpg

1
  •  sandyx1
20.4.2017  (#16)
Das ist die Knv!

1
  •  sandyx1
20.4.2017  (#17)

2017/20170420978049.jpg

1
  •  sandyx1
20.4.2017  (#18)

2017/20170420978049.jpg

1
  •  sandyx1
20.4.2017  (#19)
Das die Ochsner

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
20.4.2017  (#20)

zitat..
gwasserbacher schrieb: KNV ist für viele weit weg, deshalb hohe Anfahrtkosten!

???
knv und ochsner sitzen beide in oö.
haben beide ein großes partnernetz (installateure) knv >240 in ganz A.
servicetechniker sitzen in jedem bundesland...
manche spezialisierte partnerinstallateure haben sogar einen eigenen wp-servicetechniker, die brauchen das werk gar nicht...

zitat..
sandyx1 schrieb: Wenn man Probleme mit der Heizung hat, kann man ja immer seinen Installateur anrufen oder nicht?

natürlich. wenn der mit seiner weisheit ansteht kommt der werksservice zum einsatz...

zitat..
sandyx1 schrieb: Direktverdampfer weil es anscheinend effizienter ist...

das hat so bis vor rund 2 generationen gegolten. mittlerweile haben solemaschinen aufgeholt, die besten bieten denselben cop wie dx-maschinen (direktverdampfer) an.

in der praxis laufen dx-maschinen nicht effizienter wie sehr gute solemaschinen, weil meist der potentielle vorteil 2-mal verkauft wurde. nämlich auch für den kleineren kollektor. sparsamer und kleinerer kollektor geht natürlich nicht ... emoji

zitat..
TitusSteel schrieb: man wendet sich hier direkt an ochsner, nicht an den installateur...

es gibt installateure die haben mit wp außer verkaufen wenig am hut, da ist der werksservice gefragt. bei spezialisierten installateuren ist das anders, die können sogar werksinbetriebnahmen selber machen...

zitat..
sandyx1 schrieb: noch ein Grund für den DV war: Weil man da anscheinend keine Wartung hat! Also keine jährlichen Wartungskosten!

das stimmt nicht. wird sich in zukunft wahrscheinlich sogar umkehren, weil es eine sogenannte F-gase verordnung gibt, die abhängig von der eingesetzten kältemittelmenge eine jährliche überprüfung auf dichtheit vorschreibt. dx-maschinen trifft das weil im kollektor kältemittel zirkuliert, kleine solemaschinen trifft das nicht weil die einen hermetisch geschlossenen und sehr kleinen kältekreis nur in der maschine selber haben.
draußen läuft dann nur plastikschlauch und bioalkohol...

zitat..
sandyx1 schrieb: Was ist so schlecht am DV?

nix ... emoji

aber alles was die kollegen hier sagen stimmt. die unmöglichkeit des passiv kühlens und die kältemittelprüfung werden dx (leider) weiter ins aus drängen...

ein vorteil ist daß ein installateur gar kein dx machen darf, nur ein kältetechniker. dh wenn dir ein installateur dx anbietet kennt er sich mit wp wirklich aus und ist spezialisiert.
wp verkaufen tut jeder installateur, wp verstehen&beherrschen viel weniger...

zitat..
Kleinermuk schrieb: ich hoffe, die werden dir alles genau zum DV-Kollektor erklärt haben...

brutale auflistung aber fachlich natürlich korrekt.

diskutieren kann man auch da höchstens über die vorteile:

zitat..
Kleinermuk schrieb: etwas bessere Performance COP

die besten sole- und dx-maschinen kratzen da am 5-er...

zitat..
Kleinermuk schrieb: Es wird eine kleinere Fläche in Bezug RGK RGK [Ringgrabenkollektor] bei gleicher Leistung benötigt...

was dann aber auch den cop reduziert. übertreiben darf mans nicht wegen vereisung/hebungen bei unseren typischen schweren böden...


2017/20170420333856.jpg

2017/20170420400131.jpg

1
  • ▾ Werbung
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo dyarne, schau mal hier im Shop nach, da siehst du Preise und wirst sicher auch fündig.
  •  Kleinermuk
  •   Silber-Award
20.4.2017  (#21)
Hallo,
zu meinen Beitrag zuvor.
Das sind die technischen Deatils und Ausführungen, so wie ich sie machen würde.
- CU-Erdkollektor: Ein halbwegs vernünftiger Installateur wird den Erdkollektor weder selber berechnen noch diesen mit selbst zugekauften CU-Rohren aufbauen. Die Fa. Ochnser bietet für die GMDW8HK plus einen fertig dimesionierten Erdkollektor an. Dieser besteht aus 5 Stück kunststoffumantelten CU-Leitungen mit je 75 Meter Länge. Da braucht man sich
um die Qualität dann keine Sorgen machen.
Ganz wichtig ist aber die Verlegung der Rohre. Ich kenne zwar jetz nicht die Details von diesen Rohren, aber Kältemittelleitungen sind chemisch gereinigte und getrocknete CU-Rohre , die mindestends an den Enden luftdicht verschlossen
sind und bei hochwertiger Ausführung mit Stickstoff gefüllt sind. Da darf keine Feuchtigkeit eindringen!
Ich habe selber mal bei einem WP WP [Wärmepumpe] Hersteller gearbeitet und Wärmepumpen in Betrieb genommen. In der Regel wird die Inbetriebnahme einer solchen
WP sowieso von einem ausgebildeten Servicetechniker vorgenommen. Ein verantwortungsvoller Installateur wird sogar die Verlegung des Kollektors vom Hertsteller abnehmen lassen, bevor wieder alles zugeschüttet wird. An dem Kältemittelkreislauf führt der Installateur keine Arbeiten durch - kannst ja deinen mal fragen.
Gruß

1
 1  2 ...... 3  > 

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.


next