Hat noch jemand Tipps zum Beseitigen? Ich werd aus unserem Küchenabfluss nicht schlau und der nächste Weg wär wohl eine mechanische bzw. endoskopische Maßnahme.

- Küchenabfluss im EG macht ca. >20 Sekunden nach dem Abrinnen die typischen Geräusche
- Relativ kurzer weg zum Hauptkanalstrang
- Dazwischen noch ein WC im EG inkl. HL 900 + Waschbecken dass keine Probleme macht
- OG unauffällig und hängt an eigenem Strang + eigener Strangentlüftung übers Dach
- das ganze ca. 7 Jahre im Einsatz

"Plömpel" und Profi Zeug zum Reinschütten haben wir schon alles durch mehrmals. Ohne den geringsten Erfolg. Kann der HL 900 Schuld sein? Aber dann sollte ja das andere Waschbecken ähnliche Symptome zeigen, oder? Also rein nur der Abfluss von der Küche eine Engstelle irgendwo?
https://www.energiesparhaus.at/forum-laestige-gluckergeraeusche-beim-abfluss-behoben/46972

Was als nächstes? Spirale kaufen/ausborgen? Kamera oder Profi rannlassen?

  •  MissT
  •   Gold-Award
17.1.2023  (#1)
Ich würde mal prüfen, ob die Entlüftung des Hauptkanalstrangs frei ist. Das Gluckern müsste nach meinem Verständnis von Luft kommen, die durch den Siphon zurück Richtung Spüle gedrückt wird - oder?

1
  •  Stoffal02
  •   Silber-Award
18.1.2023  (#2)
Ist das schon immer so, oder etwas neues? Gibt es eine Entlüftun am Ende des Küchenstranges?

1
  •  Innuendo
  •   Gold-Award
18.1.2023  (#3)
Ist neu. Entlüftung am Ende gibts nicht, nur eben der HL 900 der am selben Strang liegt. Wo aber eben noch ein Waschbecken und WC drannhängen die geräuschlos ablaufen.

1


  •  Landei
  •   Gold-Award
18.1.2023  (#4)
Hast du es schon mit so einem Rohrbelüfter versucht? https://www.amazon.de/Rohrbel%C3%BCfter-Bel%C3%BCftungsventil-f%C3%BCr-Sanit%C3%A4ranlagen-DN/dp/B00GWKHCQ2/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21

1
  •  goaspeda
  •   Gold-Award
18.1.2023  (#5)
Hatte das gleiche Problem. Hab dann ein Doppelkammer-Siphon eingebaut. Seither ist Ruhe!

https://www.skybad.de/geberit-doppelkammergeruchsverschluss-252053111-o-40-mm-fuer-geraeteanschluss-kunststoff-weiss.html?__country=AT&utm_source=kelkooat&utm_medium=cpc&utm_campaign=kelkooclick&utm_term=Geberit+Doppelkammergeruchsverschluss+25&from=kelkoo&gbraid=0AAAAADGtTT-EI8ZQfGbjMkX0G9lXtGph4&gclid=EAIaIQobChMIipzGiLTR_AIVz-eyCh1UcAGTEAQYASABEgJkFvD_BwE

1
  •  Sektionschef
  •   Gold-Award
18.1.2023  (#6)
Hallo
Wenn das Problem früher nicht war dann muss sich etwas verändert haben.
Ich würden den HL900 zuerst einmal untersuchen bzw testhalb einmal herausnehmen.
Mfg
Sektionschef

1
  •  Innuendo
  •   Gold-Award
20.1.2023  (#7)
Genau, ging ja Jahre ohne Geräusche. Gestern den HL gecheckt und alles funzt wies soll. Die Tage wird der Abfluss zerlegt und eine Spirale wird zum Einsatz kommen. Mal gucken...