Kellerboden gegen aufsteigende Feuchtigkeit absperren??
|
|
||
Du versuchst hier eine sogenannte Negativabdichtung, also die Abdichtung sitzt nicht auf der Wand und wird durch Wasser daran gedrückt, sondern eben weg von der Wand. Normalerweise wird positiv (also außen an der Kellerwand) isoliert. Bitumenbahnen sind für Negativabdichtungen nicht geeignet (zumindest keine, die ich kenne). Dichtschlämme wäre als Negativabdichtung möglich, ich bezweifle aber, dass du die Haftung sicherstellen kannst. Der Untergrund sieht recht instabil aus und es scheint auch diverse Durchdringungen zu geben. Wenn du das jetzt auch nicht hören willst, aber vermutlich ist außen aufgraben der einzige Weg das dauerhaft in den Griff zu bekommen. Und auch das ist nicht sicher, wenn es durch die (gerissene) Bodenplatte drückt. Die Innenabdichtung würde dazu führen, dass das Wasser sich weiter in der Wand nach oben bewegt und dort zu Putzschäden führt wo die Abdichtung endet. |
||
|
||
Du musst das Problem an der Ursache angehen, alles andere bringt nichts. Alles andere kannst Du in die gleiche Kategorie einreihen wie die Isoliertapete in "Hinterholz 8" ... 😜 |

Nächstes Thema: Renovierung Bauernhaus: Installateur bzw. Pressmaschine leihen