Hallo zusammen,
ich brauche mal eure Einschätzung: Bei meinem LWP LWP [Luftwärmepumpe]-Außengerät riecht es seit zwei Tagen massiv nach Kanal. Der Geruch ist direkt vor dem Gerät am stärksten.
Wichtiger Kontext: Das Haus befindet sich noch in der Bauphase/Fertigstellung. Wir wohnen noch nicht drin, es wird aktuell nur geheizt und es findet noch keine Warmwasserentnahme statt.
Ich vermute daher, dass im Bereich des Kondensatablaufs ein Siphon entweder komplett fehlt oder schlichtweg ausgetrocknet ist, weil kein Wasser nachfließt. Hatte das schon mal jemand während der Bauphase? Worauf sollte ich bei der Prüfung der Anbindung an die Entwässerung achten?

  •  christoph1703
26.4.2026  (#1)
Du schreibst es eh schon selber:

zitat..
Informatiker schrieb: Ich vermute daher, dass im Bereich des Kondensatablaufs ein Siphon entweder komplett fehlt oder schlichtweg ausgetrocknet ist, weil kein Wasser nachfließt.

Also schau nach
- ob ein Siphon da ist, und
- ob Wasser drin ist.

Wenn er einfach nur trocken ist, füllst du Wasser ein und beobachtest weiter.


1
  •  nala123
  •   Bronze-Award
26.4.2026  (#2)
Ist der Kondensatablauf überhaupt an den Kanal angeschlossen und nicht nur ins Traufpflaster eingeleitet?

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
27.4.2026  (#3)
Imho ist in dem Bereich ein Siphon unüblich weil er ja theoretisch auffrieren könnte.
Ich hab jedenfalls im Regenwasserkanal zum Sickerschacht nirgendwo einen Siphon.

1


  •  Akani
27.4.2026  (#4)
Wenn du einen Monoblock mit R290 hast, diesen im Kanal egal ob Regenwasser oder Schmutzwasser sind Syphons vor zu sehen um das Gas nicht ins Kanalnrtz zu leiten.
Natürlich Herstellerbedingt.
Ist so bei Buderus Bosch und Nibe in den Unterlagen vorgeschrieben

1
  •  Dirm
  •   Bronze-Award
27.4.2026  (#5)
Bei uns haben sie gemeint, an den Kanal würden sie den Kondensatablauf nicht anschließen, weil dann brauchts einen tiefe sitzenden Siphon und der ist dann regelmäßig trocken.

Siphon wegen R290 - soweit ich mich erinnere.

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
27.4.2026  (#6)
Ach ja das Gasthema... danke!

1
  •  Informatiker
  •   Bronze-Award
27.4.2026  (#7)
Ja es ist eine WP WP [Wärmepumpe] mit r290 und unter dem Sockel ist nur ein Ablauf in den Schotter runter kein Anschluss an den Kanal... Was kann dort riechen? 