« Hausbau-, Sanierung  |

Kamin Rauchfang Deckendurchbruch luftd.

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  oachkazl
10.3. - 14.3.2009
4 Antworten 4
4
Hallo zusammen,
Ich bin gerade beim Überlegen wie ich den
Deckendurchbruch vom Keller ins Erdgeschoss,
beim Rauchfang Luftdicht hinbekomme.
Da ja zwischen Betondecke und Schiedel Absolut Kamin
ca. 5cm Mineralwolle hineinkommen, denke ich funktioniert
es nicht einfach nur mit Dichtbändern.

Wie habt ihr das Problem gelöst,
bin für jeden Vorschlag dankbar.
Ob ich dann eine gute Lösung gefunden habe,
wird sich beim Blower Door-Test zeigen

lg
Erwin

  •  passatmani
10.3.2009  (#1)
Durchlass - Hi!

Also wir haben da wieder zu betoniert, es darf halt nur kein Verbund zum Kamin entstehen, da hama Styrotur dazwischen gegeben, damit der Kamin sich "bewegen" kann.

Lg

1
  •  ENB
11.3.2009  (#2)
@oachkazl - Wieso soll es nicht mit Dichtbändern funktionieren? Kannst ja auch mit Butylkautschuck-Bändern arbeiten.

1
  •  oachkazl
13.3.2009  (#3)
Dichtbänder - Ich dachte der Abstand zwischen Betondecke, und Kamin
(5cm) ist für Dichtbänder zu viel.

1


  •  ENB
14.3.2009  (#4)
Hallo! - Natürlich muss der Luftraum dazwischen mit einem nicht brennbaren(zb. Steinwolle) Material ausgefüllt werden, dann istn es mit Dichtbändern überhaupt kein Problem.Muß ja nur Luftdicht sein.
Gruß ENB

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: gibt hier einen Ausweg ohne Rechtsanwalt