« Photovoltaik / PV  |

Hürden und Bürokratie bei PV Angelegenheiten

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  concierge
23.4. - 26.4.2023
13 Antworten | 4 Autoren 13
13
Hallo zusammen,
Ich hab für meine Eltern eine kleine PV anlage als insel aufgebaut um im Sommer nicht mehr den Holzofen anfeuern zu müssen um warmwasser zu haben also hab ich nun eine DC Heizung relaisiert die viel zu gut funktioniert.

Viel zu gut deshalb das einfach strom übrig bleibt. Jetzt möchte ich gerne das Hausnetz auftrennen und alles nach dem E-Herd auf eine WR WR [Wechselrichter] mit 48V Batterie schalten. Warum so kompliziert? weil der netzbetreiber es nicht will das ich zum Haus Parallel etwas betreibe. Das hat er damals auch überprüfen lassen auch mit strafandrohung. Das ganze hat den hintergrund die zuleitung ist jetzt knapp 70 jahre alt der verteiler mit zählerkasten 35. Es wurde das Smartmeter eingebaut weils ja vorschrift ist und da hat er eben die Panele gesehen.
Naja damit ich den Strom im Haus das ja nur SUB  am alten haus wp der Zähler 1 Phasig ist hängt (ist die installation 25 jahre alst als up to date) würde der umbau im alten haus 15000 euro kosten weil über 150 meter eine neue 4 polige zuleitung verlegt werden soll, der zählerkasten erneuert und noch so ein paar geschichten. Das beste zum schluss es gibt für meine anwendung nur 1 zugelassenen WR WR [Wechselrichter]
Wozu braucht man bei einer Insel eine zulassung? Das netz wenn die Batterie aus ist oder PV nicht da ist wird mit einem Netzumschalter von PV auf Netz umgeschalten. Einspeissen wil ich ohnehin nichts bei den 3 oder 4 kw die da übrig bleiben lohnt sich der aufand nicht gut im sommer wirds mehr sein aber nicht der rede wert. 

Als WR WR [Wechselrichter] wollte ich eben als vorbild den deye-sun-5k-sg0103 1Ph nehmen da der Große 3 Phasige ja die selbe Schutzausführung hat mit zulassung aber der 1 ph nicht zur Typengenehmigung angemeldet wurde

so nun ist es so weit jetzt möchte der netzbetreiber weil ich ab und an die Ladefunktion verwenden möchte wenn der Strom nicht reicht um die batterien zu erhalten vor allem im winter eine netzzulassung dafür. Obwohl wenn der WR WR [Wechselrichter] am netz hängt um die batterie zu laden der WR WR [Wechselrichter] ausgang zum haus AUS ist und der Strom über den netzumschalter ins haus geht.

muss ich wirklich in den sauren apfel beissen und die Victrongeräte kaufen die das 3 fache vom Deye kosten? Der Deye würde alles bieten was man braucht.

Vielleicht hab ich einfach nur so viel pech 
ich dank euch mal 
conci

  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
23.4.2023  (#1)
1phasig ist ja Victron jetzt auch nicht Welten teurer als Deye?!
Oder?

einen Easysolar II 48V und gut ist.
Da hast auch alles gesammelt drin.
TOR Zulassung gibts mittlerweile auch, soweit ich weiß.
Und bei dem überschaubarem Mehrpreis würd ich aber dringend zur Victron Lösung raten. 

Bei einer 3phasigen Anwendung versteh ichs hingegen, dass Viele aus Kostengründen doch eher einen Deye nehmen

1
  •  Fani
24.4.2023  (#2)
Warum du eine "Zulassung" brauchst? Weil es keine Insel ist.

Alles was mit Netzumschalter wieder ans Netz geschalten werden kann ist keine Insel.

Netzanschluss abmelden, Zaehler ausbauen lassen, dann hast eine Insel. 

1
  •  concierge
24.4.2023  (#3)
Guten morgen,

@pedaaa

Sagen wirs so, ich hab eine budget grenze. 

Die grosen deys sind auch mittlerweile ohne genehmigung das versteh wer mag.

Bei victron sind nur die multi plus2 zugelassen.
Die modularität ist zwar super doch von den ladereglern erfüllt nur einer meine spezifikationen 
Gut ich käme mit dem mp2 48/3000 aus das ist die einzige serie die zugelassen ist.

Ok das sind dann 2600 teuro statt 1300

So unterschiedlich ist das alles da ist von liberalisierung nicht viel zu merken.

Ob der aufwand sich dann für ein paar kw strom lohnt.

Deutschland ist zwar verbohrt doch dort sinds froh wenn die leute was tun. 

Vielleicht ists besser ich lass es ganz ..

Einfach frustrietend vieles läuft für mich nur mehr auf geldschneiden raus....

1


  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
24.4.2023  (#4)

zitat..
Fani schrieb:

Warum du eine "Zulassung" brauchst? Weil es keine Insel ist.

Er hat quasi eine Peninsula-PV-Anlage und demnach laut Ausfuehrungsbestimmungen ist diese auch nur mit einer offiziellen Zulassung baubar 😀🤡


1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
24.4.2023  (#5)
Easysolar Zertifikat hätt ich zumindest gefunden:
https://www.victronenergy.com/upload/documents/Certificate-ESS-Austria-TOR-Erzeuger-Typ-A-1.1-Easysolar-II-24V-3kVA-48V-3kVA-48V-5kVA.pdf

Damit mal bei den ominösen Zulassungs-Listen-Machern anfragen, dann sollte das schon gehen.

1
  •  concierge
24.4.2023  (#6)
Hi @fani

Hmmmm
Okay ein umschalter generator 0 netz dann ist der geberator eine insel weil das netz pysisch und galvanisch getrennt ist.

Das lernte ich zumindest vor 35 jahren in der lehre. Gut moglich das ichbda was geändert hat.

Dann besorg ich eben ein herkömliches ladegerät für den fall das ich zu wenig sonne haben sollte und der WR WR [Wechselrichter] bekommt gar keine zuleitung dann ist halt ein teil netz und der rest insel

1
  •  concierge
24.4.2023  (#7)

zitat..
Pedaaa schrieb:

Easysolar Zertifikat hätt ich zumindest gefunden:
https://www.victronenergy.com/upload/documents/Certificate-ESS-Austria-TOR-Erzeuger-Typ-A-1.1-Easysolar-II-24V-3kVA-48V-3kVA-48V-5kVA.pdf

Damit mal bei den ominösen Zulassungs-Listen-Machern anfragen, dann sollte das schon gehen.

Hello
Hab ich und wurde nur auf die lister österreichs netze verwiesen.
Diese zulassung muss ein herstelle oder importeur ansuchen.


2023/20230424208172.jpg
Gut der netzbetreiber bestimmt die regeln 🤷🏻‍♀️


1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
24.4.2023  (#8)
nana... wer wird denn so schnell aufgeben.
Hier im Forum hat das schonmal geklappt, siehe hier:
https://www.energiesparhaus.at/forum-wechselrichter-liste-oesterreich/67710_3#678816

der ganze Thread ist übrigens sicher für dich interessant.

1
  •  Fani
24.4.2023  (#9)

zitat..
concierge schrieb:

Hi @Fani

Hmmmm
Okay ein umschalter generator 0 netz dann ist der geberator eine insel weil das netz pysisch und galvanisch getrennt ist.

Das lernte ich zumindest vor 35 jahren in der lehre. Gut moglich das ichbda was geändert hat.

Dann besorg ich eben ein herkömliches ladegerät für den fall das ich zu wenig sonne haben sollte und der WR WR [Wechselrichter] bekommt gar keine zuleitung dann ist halt ein teil netz und der rest insel

Auch dann hast du keine Insel.

Sobald du einen Netzanschluss hast und Verbraucher sowohl von Netz als auch deinen Stromerzeugern versorgt werden koennen ist es keine Insel mehr.

Insel bezieht sich nicht nur auf deinen WR WR [Wechselrichter] sondern auf die gesamte Installation inkl Verbraucher.


1
  •  concierge
24.4.2023  (#10)


2023/20230424636525.jpg

zitat..
Pedaaa schrieb:

nana... wer wird denn so schnell aufgeben.....

......der ganze Thread ist übrigens sicher für dich interessant.

Danke für den link,
ja so komm ich mir auch vor zumal ja deye sich wirklich gedanken in hard und sorftware gemacht hat.
Es wurde sogar funktionsfähiges vde v0126 implementiert welches vom netzbetreiber parametriesiert werden kann sowie auch vde 4105.

Das blöde getestet wurde nur der sun12.... Und das auch nur bis ende 1.23

Darauf hab ich die bei österreichische netze auch hingewiesen.

Auch ein ehemaliger lehrkollege von mir also vor 35 jahren ggg ist miitlerweile meister bei einem anderen evu der hat sich das angesehen und ausprobiert er verstehts auch nicht.

Nur solche ergebnisse sind denen dort egal nur der "Hersteller oder Generalimporteur kann sowas beantragen.
Und die halbillegalität ist auch net so super

Ps gibt es hier echt eine beitragsschreibebegränzung?

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
24.4.2023  (#11)

zitat..
concierge schrieb: Ps gibt es hier echt eine beitragsschreibebegränzung?

ja, ist bei neuen Usern eine Weile so. Soll Spam und Trolle fernhalten. 

Aber versuchs doch mal so wie @Catherine99,
die Easysolar-Geräte solltest so schon in die Liste bekommen, mit dem aktuellen Zertifikat.

Die Deye brauchen aber erstmal ein Update und neues TOR-Zertifikat, so wie ich es mitbekommen hab.




1
  •  concierge
25.4.2023  (#12)
Danke vielmals für die mühe,

Ich weder halt mal versuchen den netzbetreiber zu überreden diese mini anlage bauen zu dürfen ohne neue hauszuleitung.

Wenns nicht klappt. Hätte hier eine 16s230ah abzugeben 🤧

Danke euch

1
  •  concierge
26.4.2023  (#13)
Update, 

Wenn die softwarefehler bei Deye behoben werden was ich persönlich nicht glaube, bin von haus pessimistisch werden auch die 1 phasigen geräte geprüft.

Solange ist eben eine andere lösung am zug.

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Wechselrichter Outdoor