« Baurecht  |

Hilfe!!! Parapethöhe!!! [T]

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Fantipooh12
  •  [T]
  •  [Tirol]
27.2. - 1.3.2013
2 Antworten 2
2
Gegeben: 2,2m Rohbaumaß fast bodentief (1 Ziegelreihe steht noch). Angebot Fensterbauer: Ziegelreihe drin lassen,dann geteiltes Fenster (unten Fixelemente, oben "normale Fenster zum Öffnen). So sind die GRößenverhältnisse für uns optisch ideal. Innen ergibt sich eine kleine Fensterbank 10cm über dem fertigen Fußboden. Nun aber plötzlich die Angst (und müssen die Fenster morgen bestellen):

Absturzschutz: Vom Boden aus gerechnet oder von dieser kleinen Fensterbank 10cm über dem Boden, die man ja theoretisch betreten könnte?
Brüstungshöhe bis zum Boden 87cm Brüstungshöhe bis zur Fensterbank 77cm. Erlaubt??? Wo finde ich Auskunft????
Drehsperre und versperrbarer Griff vorhanden. Sicherheitsglas ohnehin. Wer weiß weiter????

  •  bautech
28.2.2013  (#1)
Was hast denn im Baubescheid stehen? - In NÖ wirds von der fertigen Fußboden-OK gemessen...

ng

bautech

1
  •  Fantipooh12
1.3.2013  (#2)
IM Baubescheid steht nur Abturzschutz vorsehen....
Jetzt ist es bei uns so laut Zuständigen bei unserer Gemeinde:

Ab 30cm Parapet= Fensterbank= vom Boden gemessen.
UNter 30 cm = Trittstufe,dann wird von dieser aus gerechnet, das Fixelement muss nach oben geschoben werden.

Wir müssten jetzt eine Ziegelreihe aufmauern.... Da verlierst ja echt die Nerven bei den fuchsigen Regelungen ... Danke Bautech für den Tipp mit dem Bescheid!