« Heizung, Lüftung, Klima  |

Heizkörper wird nicht warm

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Petziiii
17.10. - 18.10.2023
8 Antworten | 3 Autoren 8
8
Alle Heizkörper außer einem werden warm. Der Stift beim Termostat ist in Ordnung. Entlüftet wurde auch. Was kann bitte noch sein? Heizkörper ist fünf Jahre alt. GlG

  •  MissT
  •   Gold-Award
17.10.2023  (#1)
Oft gibt es ein zweites Ventil im unteren Bereich, mit dem der Heizkörper "abgesperrt" werden kann. Das würde ich mal prüfen.

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
17.10.2023  (#2)
Hi
Bestehende Heizung mutmaße ich?
Erstes Mal Heizen in der Saison?
Von wo wird der versorgt, Wird der HK davor warm?
Passt der Druck in den Rohrleitungen?
Wurde am obersten Punkt entlüftet?

LG

1
  •  Petziiii
17.10.2023  (#3)
Gerade gemerkt das der Heizkörper davor auch nicht warm wird. Es würde ein Zusatzofen installiert. Ich vermute das da etwas in die Hose gegangen ist. Werden morgen mal den Installateur anrufen. 🙈

1


  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
17.10.2023  (#4)
Hi
Na dann viel Erfolg!
Wobei sich mir als Inst-  Laie ned ganz erschließt, wie jetzt Zusatzofen und Heizkörper kausal und direkt zusammenhängen 😏
LG

1
  •  Petziiii
18.10.2023  (#5)
Ja stimmt wegen den geschlossenem Kreislauf meinst oder🤔. Beim installieren vom Ofen wurden auch neue Leitungen gemacht deshalb denke ich mir das durch das auslassen vom Wasser und a sperren der Heizkörper da vielleicht was hängt😅

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
18.10.2023  (#6)
Morgen
Ah, schon klar, ja das ist dann naheliegend.
Lg

1
  •  Petziiii
18.10.2023  (#7)
Es hat sich ein Luftpolster beim Heizkörper Einlauf gebildet. Hab den Tipp bekommen alle Heizkörper die funktionieren auszuschalten und nur die einschalten die nicht warm werden. Dann den Heizungs Druck erhöhen. Siehe da es funktioniert. Nochmal alle aufgedreht und entlüftet. Wieder alle warm👍👍👍👍

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
18.10.2023  (#8)
super!
danke für die Rückmeldung!
LG

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Arotherm 125/6; man. Speicherladung bei Heizbetrieb zeitl. begrenzt?