Hallo zusammen,

leider scheint der alte sc18 wartungsthread geschlossen zu sein - zumindest kann ich dort nicht mehr antworten und öffne daher ein neues Thema!

ich habe eine alte Grünbeck sc18 (ohne touch Display) unstabil seit ein paar Woche wieder ein Problem mit der Regeneration - hat sich aber jetzt verstellt und ich brauche Hilfe! 

1. Anlage scheint in einer endlosschleife der Regeneration zu hängen bzw. mehr als täglich diese zu starten! Der Tank war voll mit Salz - jetzt ist das Salz weg und das Wasser steht 20-30 cm über dem Gitter!
die Fehlermeldung die ich angezeigt bekommen habe war: Wasserzähler Regeneration Menge nicht erreicht!

2. wenn die Anlage regneriert kommt irgendwann der Programmpunkt "auswaschen"! Hier ist der durchfluss so hoch dass das Wasser aus dem Siphon spritzt - hier hing ein heute ein 20l Eimer drunter der normal mit paar 100ml voll ist! Heute dann von der Arbeit gekommen und er war bis oben hin voll! Vor dem Abendessen ausgeleert und dann komm ich nachschauen läuft die nächste Regeneration!

Habe die Anlage dann während dem "auswaschen" nach 10min ausgesteckt weil der nächste Eimer sich wieder gefüllt hat!
habe dann den Zulauf zugedreht und der Wasserdruck wurde höher so dass noch mehr aus dem Siphon rausgespritzt ist! Erst als ich den Rücklauf/ Ablauf auch gesperrt habe hat es aufgehört!

Ventile sind zu und der Bypass zum mischen dafür auf!

Kennt das Problem jemand?

Danke und viele Grüße 
 

  •  Akani
4.2.2026 8:41  (#1)
Schon mal eine Wartung durchgeführt? 
Würde dir ein Wartungsset empfehlen.
Den Wasserzähler prüfen, dass dieser plausibel misst.
Ansonsten würde ich auf Platine Tendieren

1
  •  Shebo
5.2.2026 7:12  (#2)
Hi Akani,

wartungsset ist bestellt - wollte nur fragen ob das jemand einordnen kann ob es damit funktioniert! Könntest du mir sagen wie ich den Wasserzähler prüfe? Steht glaub ich nicht in dem alten Thread oder doch?

danke dir

1
  •  Akani
5.2.2026 9:40  (#3)
Du musst ins Servicemenü, bei der Regenerierung sollte der WZ was ausspucken. In der Regel sind die aber okay.

1


  •  Shebo
5.2.2026 17:26  (#4)


ok hat jetzt geklappt:
Menü 290
wasserzähler weichwasser impulsrste 0.0043l/lmp
Wasserzähler Regeneration impulsrate 0.0039 l/lmp

menü 245
zähler Regeneration 002046
zähler weichwassermenge 707m3
duechfluss Spitzenwert 1.58 m3/h
zeitzähler nenndurchfluss Überschreitung 0h
chlorstrom 0mA
schrittanzeige transferventil 0 schritte
verbrauchskapazität 7.2 m3 x dh
durchschbittsverbrauch letzte 3 Tage 0.32m3 

fehlerspeicher 
Störung er 06 und 07 sind in den letzten 20h je 2-3 mal aufgetaucht! Der Fehler davor war auch 07 vor > 1000h und danach erst was bei vor 9000h

kann man damit was anfangen?