Hiho,

ich hab in der vorderen Garagenwand eine normale 230V Steckdose über die meine Frau derzeit ihren eGolf lädt.
Sie wechselt aber jetzt auf einen MG4 und dann möchte ich dort eine zusätzliche Wallbox montieren.
Ich stell mir das so vor:
- 3-poliges Kabel das hoffentlich im Hauptverteiler endet rausziehen
- 5-poliges einziehen -
- zusätzlichen 3-poligen Sicherungsautomaten einbauen - fertig.

Stell ich mir das zu einfach vor ? :)
lG

  •  Rapiatler
  •   Bronze-Award
17.12.2023  (#1)
Theoretisch einfach, in der Praxis kann es herausfordernd werden.
  • Welche Wallbox? 11kW oder 22kW? Gehen wir von 11 aus.
  • 3x1,5 auf mindestens 5x2,5, je nach Leitungslänge --> Besser Aderleitungen einziehen ohne Mantel, im 20er Schlauch wird es eng werden
  • Wallbox direkt geklemmt oder 400V Dose?
  • falls 400V Dose UP oder AP?


1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
17.12.2023  (#2)

zitat..
Rapiatler schrieb:

Theoretisch einfach, in der Praxis kann es herausfordernd werden.

Welche Wallbox? 11kW oder 22kW? Gehen wir von 11 aus.
3x1,5 auf mindestens 5x2,5, je nach Leitungslänge --> Besser Aderleitungen einziehen ohne Mantel, im 20er Schlauch wird es eng werden
Wallbox direkt geklemmt oder 400V Dose?
falls 400V Dose UP oder AP?

11kw
habe nur 25er Schläuche verlegt - ja, würde auch 5x2,5 nehmen denke ich
wohl eher 400V Dose, ist flexibler ... und Unterputz damit Frauchen nicht schimpft

1
  •  Rapiatler
  •   Bronze-Award
17.12.2023  (#3)
Mit den 25er ist schon viel gewonnen, sollte eigentlich kein Problem werden.
Ein wenig mehr Arbeitsaufwand für die UP-dose, aber das zahlt sich auf jeden Fall aus!

1


  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
17.12.2023  (#4)
Nabend

zitat..
Gawan schrieb: - zusätzlichen 3-poligen Sicherungsautomaten einbauen - fertig

Rein der vollständigkeit halber, es muss 4 polig sein, LSS müssen allpolig abschalten.

Du kannst ja gleich mit der 3 poligen  die 5 polige leitung einziehen, geht in an Rutsch zu zweit...

Lg Wolfgang


1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
18.12.2023  (#5)
Wenn die Dose im "Verbund" mit diversenen anderen Schaltern / Steckdosen in der Garage verkabelt ist wird wohl nix anderes übrig bleiben als alles rausziehen und komplett neu verkabeln, oder ?

1
  •  Rapiatler
  •   Bronze-Award
18.12.2023  (#6)
Querschnitt verringern ohne LS dazwischen geht natürlich nicht.
Kannst du die restlichen Dosen von einer anderen Stelle versorgen?

1
  •  Cyber83
  •   Bronze-Award
18.12.2023  (#7)
musst bei einer wallbox weitere faktoren berücksichtigen:
a) fixe wallboxen müssen dem Netzbetreiber (teilweise schon - teilweise nicht?) gemeldet werden. während zB eine CEE Dose plus "Ladekabel" nicht gemeldet werden muss.
b) wallboxen brauchen gesonderte FI-Schutzschalter - demzufolge brauchst unter umständen einen unterverteiler oder ein eigenes Kabel und den gesonderten FI im Hauptverteiler
c) Querschnitt von 2,5mm² ist - abhängig von der Länge - eventuell schon grenzwertig. Auch abhängig von der Verlegeart des Kabels, ...
bei einem 25iger Schlauch würden auch noch 5x4mm² reinpassen, ich würde da zumindest 4mm² nehmen, sogar das wird bei 11kW dauerleistung fühlbar warm.


1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
18.12.2023  (#8)
Ich hab sogar ein 6mm² Kabel hingelegt. Selbst 1% Verluste summieren sich auf über die Jahre.

1