« Heizung, Lüftung, Klima  |

Fristar 3 WP - wie lange dauert es bis warm kommt? Ausstoßzeit Friwa

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Quiesl
18.10.2025 0
0
Hallo,
ich schwanke zur Zeit noch bei der Entscheidung ob ich eine Frischwasserstation oder einen (Hygiene-) Speicher einbauen werde. Beheizung Monovalent über Wärmepumpe. Das Bad ist direkt über dem Heizraum, die Leitungen kurz und es wird keine Zirkulation geben.
Jetzt würde mich interessieren, wie lange die Fristar braucht, um auf einen Warmwasserverbrauch zu reagieren. Sprich wie viele Sekunden dauert es, bis Wasser in der eingestellten Temperatur aus der Friwa heraus kommt? In den Technischen Daten konnte ich dazu nichts finden. 

zitat..
manuon schrieb: Bis am Ausgang der Friwa am morgen das ausgehende Wasser 38/39Grad erreicht hat, dauert es rund 25 Sekunden.

7 Sekunden allein von Durchfluss bis das Ventil in der Friwa geschaltet hat und die Pumpe komplett hochgefahren ist. Weitere 18 Sekunden bis am Ausgang der Friwa 38/39 Grad warmes Wasser kommt. Dann gehts erst warm in die Leitung.

Das fände ich viel zu lange, da wäre dann der Hygienespeicher klar im Vorteil. Könnt ihr diese langen Wartezeiten mit der Friwa bestätigen?



Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Isolierung der WP Leitungen zerbröselt