Hi an alle

Ich hätte eine Kurze Frage. Ich installiere gerade eine CEE Steckdose (16A für mobile 11kw Wallbox). Ich habe mal ein 5x4mm² Kabel (Erdkabel) vom Keller ins freie gezogen. Im Verteiler kommt das ganz an einen eigenen FI und eigene Leitungsschutzschalter (16A). Im freien ist das ganze auf einen Alu Gestell montiert das auf einer Waschbetonplatte steht. 

Nun muss ich ja das Alu Gestell demensprechend Erden. Die 4mm² PE Leitung ist in der CE Steckdose montiert und dort gibt es leider nur einen Anschluss. das Gestellt hat am unteren Punkt eine Erdungsschraube. Wie könnte ich das nun am besten machen das ich die PE Leitung nach unten bekomme. Ich habe ein 2,5mm² Kabel zuhause und dachte zuerst das ich das einfach einziehe und in die Klemme  der Steckdose mit einklemme. Aber damit ist es halt ein anderer Querschnitt was ja nicht gerne gesehen wird! 

Oder ist es besser zwischen CEE Dose und 4mm² Kabel eine Wagoklemme zu geben und dort dann das 2,5mm² anzuschliesen das dann nach unten geht? 

Wie seht ihr das oder wie würdet ihr es machen?

mfg Harald 

  •  TobiK
  •   Silber-Award
15.11.2026 12:18  (#1)
Woher leitest du die "Erdungspflicht" ab? Wenn es wirklich "geerdet" werden muss, dann üblicherweise direkt an die PE-Schiene/Haupterdungsschiene. Bei der Stärke bin ich überfragt, das ergibt sich aus der Grundlage der PA-pflicht.

1
  •  Lu1994
  •   Silber-Award
15.11.2026 21:14  (#2)
Bei der Erdung geht's nur darum, falls mal was defekt wird und das Gestell irgendwie Spannung abbekommt soll der FI auslösen, deswegen brauchen die Plastik Feuchtraumlampen keine Erdung

2,5 mm aufs Gestell ist besser als nix, Vorschrift sind aber meine ich 16mm für Bauteile bzw 8-10 mm Niro Draht, zumindest hab ich in den Heizraum meiner Eltern und zum Serverschrank jeweils ein 16er hingezogen, im Heizraum dann eine Pot Schiene montiert und von dort mit 10mm zu den Heizungsrohren

Elektriker war glücklich und meinte bei der Erdung besser bissl mehr 

Kurzum, Kauf im Baumarkt zumindest ein paar Meter 4mm und gut wird's sein

1
  •  fresh
15.11.2026 21:53  (#3)
Die CEE Steckdose ist eine PLastiksteckdose und ich habe ein Erdkabel verwendet welches mit Mandel in die Steckdose hineingeht und dann drinnen mit den Kontakten verbunden ist. Ich denke die einzige Gefahr ist wenn sich eine Verschraubung löst und plötzlich die 230V direkt am Steher anliegen. Dies müsste die Erdung dann erkennen oder?

1


  •  Lu1994
  •   Silber-Award
15.11.2026 22:24  (#4)
Wie gesagt die Erdung ist eine Versicherung, wenn alles sauber verarbeitet wurde und keine Materialermüdung vorliegt braucht man sie theoretisch nicht, wenn was passiert freut man sich sie zu haben, damit der FI sauber auslösen kann

Und wenn mal was bei der CEE Dose kaputt geht können 400V anliegen, das ist dann nimma so geil, wie gesagt Gestell gehört mMn ordentlich geerdet, es wird zu 99% nie relevant werden, für den einen Prozent kauf ich mir im Baumarkt bissl 4mm Draht, nehm einen Schrumpfschlauch, damit der Draht vor UV Strahlung und Alterung geschützt ist und freu mich 