« Heizung, Lüftung, Klima

Feedback zu Umsetzbarkeit RGK teilen

10.8. -11.8.2026    5 Antworten    4 Autoren 5 2026-08-11T21:41:46+02:00
  •  bene2605
10.08.2026
5
Hallo,
ich bräuchte bitte eure Meinung zur Machbarkeit eines RGK RGK [Ringgrabenkollektor] bei unserem EFH. Wir sind derzeit in der Entwurfsplanung und ich würde mir vorab gerne Gedanken machen, welche WP WP [Wärmepumpe] Technologie bei uns am sinnvollsten umzusetzen ist.

Das Grundstück selbst ist ca 26x28m und fällt zur NW Ecke hin insgesamt ca 2,7m ab. Unser Planer hat daher vorgeschlagen, das Carport etwas erhöht zum Haus zu errichetn und das Haus (fast) auf Gartenniveau. Die verbleibenden Höhenunterschiede werden dann abgeböscht. Ist es machbar, wenn wir den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] in den Böschungsbereich legen, bevor dieser aufgeschüttet wird? Die Überdeckung wäre dann dementsprechend je nach Lage mehr als die Grabentiefe gegen das Ursprungsniveau. Ist bei diesem Grundstück ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] sinnvoll umsetzbar?

Hier eine Skizze des Plans im Trenchplanner:

2026/20260810323652.png


und das Bodengutachten in der betreffenden Tiefe:

2026/20260810829708.png


Vielen Dank schon einmal für eure Antworten!

  •  mariof
  •   Bronze-Award
10.8.2026  (#1)
Ich würd ihn nen halben Meter in den schluff reinlegen, dann wieder mit schluff schließen und dann die Ausschüttung drauf. 

Pass aber mit Abstand vom rgk zu Böschung auf, ich würd sagen >3 Meter, sonst verlierst dort wieder  temp...

1
  •  christoph1703
10.8.2026  (#2)
Wichtig wäre eine Heizlastberechnung vom Haus. Bei dem begrenzten Platz bietet sich ein vertikaler Kollektor an. Wenn die freien Flächen frei bleiben, sehe ich da auf den ersten Blick durchaus Potenzial für eine gute Quelle. 

1
  •  bene2605
11.8.2026  (#3)
Danke euch beiden für die Antworten. Wenn ich es richtig verstehe, sollte der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] eben nicht an die Grundstücksgrenze wie ursprünglich überlegt?

Für die Heizlastberechnung warten wir noch auf den Energieausweis. Eine Planung des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] würden wir dann ohnehin vom Profi machen lassen. Ich wollte nur vorher eine Einschätzung ob es überhaupt machbar ist, oder wir uns doch mit einer Luft-Wasser WP WP [Wärmepumpe] anfreunden sollten.

1


  •  christoph1703
11.8.2026  (#4)
Es sind schon auf kleineren Grundstücken RGKs verlegt worden. Bei euch scheint ja doch einiges an freier Fläche zu bleiben, insofern habt ihr gute Voraussetzungen, würde ich meinen. Es steht und fällt alles mit der Heizlast und den Bodenverhältnissen. Du kannst ja mal grob schätzen und was einzeichnen, dann siehst du eh, wo du landest.

Wegen Abstand zur Grundgrenze: Wir sind ca 2m ferngeblieben, näher wäre für den Bagger schwierig gewesen. Als Entzugsradius nimmt man ca 1m an. 

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
11.8.2026  (#5)
Nabend,
Ganz grob und unwissenschaftlich, bei ana normalen bzw. Aktuellen Heizlast sollt das gehen.

Spiel dich amal mitn Trench Planner, wenn du den EAWEAW [Energieausweis] hast, dann bekommst bissl ein Gefühl dafür.

Und falls Dir das ist, kannst Dir meinen anschauen, ist auch a kleines Grundstückl mit zusatzhindernis: Bestand...

https://www.energiesparhaus.at/forum-gasheizung-auf-erdwaermepumpe-rgk-tauschen-kleines-grundstueck/65238

https://www.kraweuschuasta.at/ringgrabenkollektor.html