« Heizung, Lüftung, Klima  |

Erdwärme Soletemperaturen 2023/24

Teilen: facebook    whatsapp    email
 1  2 ...... 3 ... 15  16  17  > 
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
20.11.2023 - 25.4.2024
322 Antworten | 57 Autoren 322
12
334
Da wahrscheinlich mittlerweile jeder in die neue Heizsaison gestartet ist, habe ich mir gedacht ich starte mit einen neuen Thread.

Da die WP WP [Wärmepumpe] bei mir schon ein bisschen arbeiten hat müssen , habe ich folgende Werte:

Wärmequelle 1x 400m dn40
Standort nordöstlich von Wien
Baujahr 
2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS)
Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur]
4.2°C (36h)
Aktuelle AT 6.9°C (07:00 Uhr)

KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200)

KT-Pumpe:
KT ein 12°C
KT aus 7.7°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 27% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 27°C
Vorlauftemp.
27.6°C
Rücklauftemp. 23.5°C
Raumtemp. 22.5°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
 50% (fix)
Volumenstrom 11.7l/m

Verdichter: 30 Hz
GM: -570

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW
RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW
Gebäude:

Beheizte Fläche: 311 m²
FBH, BKA, Wandheizung im Bad
KWL

  •  DrShouter
  •   Bronze-Award
20.11.2023  (#1)
Wärmequelle 1x 400m dn40
Standort OÖ Bezirk VB
Baujahr 
2022 (massiv 50er Ziegel)
Durchschnittliche AT
8.3°C (24h)
Aktuelle AT 10.8°C (10:00 Uhr)

KNV(Nibe) F-1255-6 PC

KT-Pumpe:
KT ein 10.4°C
KT aus 5.9°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 25% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 26,8C
Vorlauftemp.
26.5°C
Rücklauftemp. 25.3°C
Raumtemp. 23.6°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
60% (fix)
Volumenstrom 16.1l/m

Verdichter: 20 Hz
GM: -274

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 6 kW
RGK Leistung (errechnet): 7 kW
Gebäude:


1
  •  tepee
  •   Bronze-Award
Firmenempfehlung 22.11.2023  (#2)
Bei mir läuft die Heizung seit Mitte Oktober und die Soletemperaturen sind schon etwas niedriger als bei Euch.

Wärmequelle
1x 300m DN40
Standort Bayern (410Hm, NAT -12°C)
Baujahr 
2022 (massiv 36.5er Ziegel T6.5 U-Wert 0,16)
Durchschnittliche AT
6°C (24h)
Aktuelle AT 4°C (13:00 Uhr)

Roth ThermoTerra BF6 (1,25-6kW, ähnlich Nibe S1255)

KT-Pumpe:
KT ein 7,5°C
KT aus 4°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 1% (Auto)

Heizkreispumpe:
Vorlauftemp. 27.5°C
berchnete RL RL [Rücklauf]-Temp.
23.6°C (WP ist RL RL [Rücklauf]-geführt)
Rücklauftemp.
23.8°C
Raumtemp. 22.4°C (Wohnzimmer laut Temperaturanzeige)
Pumpengeschw. Wärmetr.
22% (Auto)
Volumenstrom 300-400 l/h

Verdichter: 20 Hz

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 5 kW
RGK Leistung (errechnet): 6 kW
Gebäude:

Beheizte Fläche: 170 m²
FBH, KWL

1
  •  Alf73
22.11.2023  (#3)
Hallo, ich bin neu im Forum und gebe gerne auch meine aktuellen Werte der Heizung samt RGK RGK [Ringgrabenkollektor] weiter. Ich habe hier im Forum viel gelesen und hoffentlich einiges durch euch richtiger gemacht als die Grundeinstellung von Nibe/KNV …. DANKE
Bei mir läuft die Heizung auch seit Mitte Oktober und die Soletemperaturen sind ebenso schon etwas niedriger (erstes Jahr mit WP WP [Wärmepumpe] anstatt Gas, RGK seit einem Jahr im Garten):

Wärmequelle
 1x 400m DN40
Standort NÖ Bezirk St.Pölten
Baujahr 
2000 (Holzriegelbauweise U-Wert 0,175)
Durchschnittliche AT
 6°C (24h)
Aktuelle AT 4,1°C (18:56 Uhr)

KNV – Nibe S1155-6 PC (1,5 kW – 7,5 kW) (Greenwater 300/200)

KT-Pumpe:
KT ein 7,8°C
KT aus 3,5°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 25% (Auto)

Heizkreispumpe:
Vorlauftemp. 27.8°C
berechnete VL-Temp. 
28.3°C
Rücklauftemp. 
25.9°C
Raumtemp. -
Pumpengeschw. Wärmetr.
 55% (Auto)
Volumenstrom 12,2 l/h
Gradminuten -387 DM

Verdichter: 24 Hz
Momentan verwendete Leistung: 307 W

Gebäude-Heizlast laut Wärmebedarfsberechnung : 9,2 kW bei NAT -14°C
RGK Leistung (errechnet durch dyarne): 9,788 kW
Gebäude: Beheizte Fläche: 158 m² FBH


1


  •  heinzi00
  •   Gold-Award
23.11.2023  (#4)
Heute haben bei mir die Werte wie folgt ausgesehen. Leider schaffe ich noch keinen durchgehenden Heiztakt und die WP WP [Wärmepumpe] schaltet sich einmal am Tag noch aus.

Wärmequelle 1x 400m dn40
Standort nordöstlich von Wien
Baujahr 
2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS)
Durchschnittliche AT
3°C (36h)
Aktuelle AT -3°C (07:00 Uhr)

KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200)

KT-Pumpe:
KT ein 11.6°C
KT aus 7°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 20% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 27.7°C
Vorlauftemp.
27.8°C
Rücklauftemp. 24.2°C
Raumtemp. 22.6°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
 50% (fix)
Volumenstrom 11.7l/m

Verdichter: 30 Hz
GM: -518

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW
RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW
Gebäude:

Beheizte Fläche: 311 m²
FBH, BKA, Wandheizung im Bad
KWL

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
23.11.2023  (#5)

zitat..
heinzi00 schrieb:

Heute haben bei mir die Werte wie folgt ausgesehen. Leider schaffe ich noch keinen durchgehenden Heiztakt und die WP WP [Wärmepumpe] schaltet sich einmal am Tag noch aus.

Wärmequelle 1x 400m dn40
Standort nordöstlich von Wien
Baujahr 2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS)
Durchschnittliche AT 3°C (36h)
Aktuelle AT -3°C (07:00 Uhr)

KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200)

KT-Pumpe:
KT ein 11.6°C
KT aus 7°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 20% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 27.7°C
Vorlauftemp. 27.8°C
Rücklauftemp. 24.2°C
Raumtemp. 22.6°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr. 50% (fix)
Volumenstrom 11.7l/m

Verdichter: 30 Hz
GM: -518

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW
RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW
Gebäude:
Beheizte Fläche: 311 m²
FBH, BKA, Wandheizung im Bad
KWL

Ich muss jetzt einfach mal fragen, weil es micht interessiert, aber wie kommst du zu diesen Werten? 311 m² ist nicht gerade wenig. Ich selber hab ja 50er Ziegel ohne Fassade, schon klar das ich mehr brauche.
Macht die Fassade/Dämmung wirklich soviel aus? Oder lebt dein Haus viel von der Sonne?

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
23.11.2023  (#6)
Wärmequelle 1x 400m DA40 RGK RGK [Ringgrabenkollektor]
Standort Weinviertel
Baujahr
2021 (50er Ziegel keine Fassade)
Durchschnittliche AT
1.9°C (24h)
Aktuelle AT 2.7°C

KNV S-1155-6 PC (Greenwater 300/200)

WQ-Pumpe:
Sole ein 6.8°C
Sole aus 2.6°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 44 %

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 27.6°C
Vorlauftemp.
27.5°C
Rücklauftemp. 24.4°C
Raumtemp. 23.6°C (Wohnessbereich laut WP WP [Wärmepumpe]-Fühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
56% (fix)
Volumenstrom 15.1l/m

Verdichter: 41 Hz
GM: - 385

Gebäude-Heizlast: 7.5 kW
RGK Leistung (errechnet): 10.7 kW
Gebäude:

Beheizte Fläche: ca. 260 m²
FBH, BKA, DK und Wandheizung

1
  •  Fino
  •   Bronze-Award
23.11.2023  (#7)

zitat..
Ulairi schrieb:

──────
heinzi00 schrieb:

Heute haben bei mir die Werte wie folgt ausgesehen. Leider schaffe ich noch keinen durchgehenden Heiztakt und die WP WP [Wärmepumpe] schaltet sich einmal am Tag noch aus.

Wärmequelle 1x 400m dn40
Standort nordöstlich von Wien
Baujahr 2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS)
Durchschnittliche AT 3°C (36h)
Aktuelle AT -3°C (07:00 Uhr)

KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200)

KT-Pumpe:
KT ein 11.6°C
KT aus 7°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 20% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 27.7°C
Vorlauftemp. 27.8°C
Rücklauftemp. 24.2°C
Raumtemp. 22.6°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr. 50% (fix)
Volumenstrom 11.7l/m

Verdichter: 30 Hz
GM: -518

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW
RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW
Gebäude:
Beheizte Fläche: 311 m²
FBH, BKA, Wandheizung im Bad
KWL
───────────────

Ich muss jetzt einfach mal fragen, weil es micht interessiert, aber wie kommst du zu diesen Werten? 311 m² ist nicht gerade wenig. Ich selber hab ja 50er Ziegel ohne Fassade, schon klar das ich mehr brauche.
Macht die Fassade/Dämmung wirklich soviel aus? Oder lebt dein Haus viel von der Sonne?

Glaube Heinzi hat eine Thermalbad-Warmwasser-Ader der angegraben und könnte mit seiner Quelle eine ganze Siedlung versorgen 😅


1
  •  Kirchstettner
23.11.2023  (#8)
Anbei meine Werte. 15km östlich von St. Pölten. Heize mehr oder weniger auch seit Oktober. Heizbedarf laut EAW: ca. 9.500kWh. FBH und derzeit nicht aktiv verwendete BKA BKA [Betonkernaktivierung]. 166qm Wohnfläche auf zwei Ebenen. Länge RGK RGK [Ringgrabenkollektor]: glaube 400m. sehr lehmiger Boden, Tiefe ca. 2,5m. 50er Ziegel, vor ca. drei Wochen Außenputz fertig gemacht. Drehzahl HU-Pumpe auf fix 35% eingestellt.
Bei heinzis VL VL [Vorlauf]-Werten habe ich auch ca. seine Solewerte, bzw. vorhin wurde gerade Warmwasser erzeugt.


2023/2023112325310.jpg

1
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
24.11.2023  (#9)

zitat..
Ulairi schrieb:

Ich muss jetzt einfach mal fragen, weil es micht interessiert, aber wie kommst du zu diesen Werten? 311 m² ist nicht gerade wenig. Ich selber hab ja 50er Ziegel ohne Fassade, schon klar das ich mehr brauche.
Macht die Fassade/Dämmung wirklich soviel aus? Oder lebt dein Haus viel von der Sonne?

Genau kann ich dir das leider micht sagen, ich kann dir nur die Gegebenheiten schildern. Der Boden ist bei mir eigentlich nicht so gut, da wir fast nur Schotter/Sand haben, wurde aber von Arne in der Planung ja berücksichtig. Habe aber beim zuschütten des Grabens zuerst ein bisschen Erde über den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] gegeben. RGK liegt zwischen 2m - 1,80m, über dem warmen Ende ist ein Sickerkoffer, welcher vom Überlauf von der Zisterne angespeisst wird. Da durch den Wirbelfeinfilter nicht 100% in der Zisterne landen dürfte immer ein bisschen in den Überlauf gehen. Habe dann noch ein paar Schlaufen um die Zisterne herumgelegt. Im Augenblick haben wir leider nicht so viel Sonne, aber im Osten habe ich schon ein bisschen mehr Fensterfläche, würde aber sagen dass diese im Augenblick keine Rolle spielt.
Ich glaube die Fassade macht schon einiges aus, gerade bei kalten Wind der durch die Ziegel geht und deinen Innenputz abkühlt.

zitat..
Fino schrieb:

Glaube Heinzi hat eine Thermalbad-Warmwasser-Ader der angegraben und könnte mit seiner Quelle eine ganze Siedlung versorgen 😅

Schaut fast so aus... 😊 nur leider läst sich die im Sommer nicht deaktivieren und meine Werte sind zum kühlen nicht besonderst gut.

Heute schauen meine Werte so aus:
Wärmequelle 1x 400m dn40
Standort nordöstlich von Wien
Baujahr 
2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS)
Durchschnittliche AT
4.9°C (36h)
Aktuelle AT 5.2°C (regnerisch und bedeckt)

KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200)

KT-Pumpe:
KT ein 12.6°C
KT aus 8.1°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 1% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 25.5°C
Vorlauftemp.
26.2°C
Rücklauftemp. 23.6°C
Raumtemp. 22.7°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
 50% (fix)
Volumenstrom 11.7l/m

Verdichter: 20 Hz
GM: -375

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW
RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW
Gebäude:

Beheizte Fläche: 311 m²
FBH, BKA, Wandheizung im Bad
KWL


1
  •  chgamauf
24.11.2023  (#10)
Wärmequelle 3x 90m 
Standort BGLD OW
Baujahr 
2021 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS)
Durchschnittliche AT
1.7°C (36h)
Aktuelle AT 1.9°C (regnerisch und bedeckt)

IDM SWM3-12HGL

KT-Pumpe:
KT ein 8°C
KT aus 4.6°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 50% (Auto)

Heizkreispumpe:
berechnete VL VL [Vorlauf]-Temp. 25.9°C
Vorlauftemp.
26.6°C
Rücklauftemp. 24.5°C
Raumtemp. 22.9°C (Mittelwert laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
65% (fix)
Volumenstrom 22.7l/m

Verdichter: 24 Hz

Gebäude:
Beheizte Fläche: 280 m²
FBH, Variotherm Deckenelemente
KWL

1
  •  DrShouter
  •   Bronze-Award
24.11.2023  (#11)

zitat..
heinzi00 schrieb:

──────
Ulairi schrieb:

Ich muss jetzt einfach mal fragen, weil es micht interessiert, aber wie kommst du zu diesen Werten? 311 m² ist nicht gerade wenig. Ich selber hab ja 50er Ziegel ohne Fassade, schon klar das ich mehr brauche.
Macht die Fassade/Dämmung wirklich soviel aus? Oder lebt dein Haus viel von der Sonne?
───────────────

Genau kann ich dir das leider micht sagen, ich kann dir nur die Gegebenheiten schildern. Der Boden ist bei mir eigentlich nicht so gut, da wir fast nur Schotter/Sand haben, wurde aber von Arne in der Planung ja berücksichtig. Habe aber beim zuschütten des Grabens zuerst ein bisschen Erde über den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] gegeben. RGK liegt zwischen 2m - 1,80m, über dem warmen Ende ist ein Sickerkoffer, welcher vom Überlauf von der Zisterne angespeisst wird. Da durch den Wirbelfeinfilter nicht 100% in der Zisterne landen dürfte immer ein bisschen in den Überlauf gehen. Habe dann noch ein paar Schlaufen um die Zisterne herumgelegt. Im Augenblick haben wir leider nicht so viel Sonne, aber im Osten habe ich schon ein bisschen mehr Fensterfläche, würde aber sagen dass diese im Augenblick keine Rolle spielt.
Ich glaube die Fassade macht schon einiges aus, gerade bei kalten Wind der durch die Ziegel geht und deinen Innenputz abkühlt.

──────
Fino schrieb:

Glaube Heinzi hat eine Thermalbad-Warmwasser-Ader der angegraben und könnte mit seiner Quelle eine ganze Siedlung versorgen 😅
───────────────

Schaut fast so aus... 😊 nur leider läst sich die im Sommer nicht deaktivieren und meine Werte sind zum kühlen nicht besonderst gut.

Heute schauen meine Werte so aus:
Wärmequelle 1x 400m dn40
Standort nordöstlich von Wien
Baujahr 2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS)
Durchschnittliche AT 4.9°C (36h)
Aktuelle AT 5.2°C (regnerisch und bedeckt)

KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200)

KT-Pumpe:
KT ein 12.6°C
KT aus 8.1°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 1% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 25.5°C
Vorlauftemp. 26.2°C
Rücklauftemp. 23.6°C
Raumtemp. 22.7°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr. 50% (fix)
Volumenstrom 11.7l/m

Verdichter: 20 Hz
GM: -375

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW
RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW
Gebäude:
Beheizte Fläche: 311 m²
FBH, BKA, Wandheizung im Bad
KWL

Deine Quelle ist echt der Wahnsinn. Liegt der Kollektor teilweise im Grundwasser? Oder habt ihr Quellen am Grund? Fast 4K wärmer als unser RGK RGK [Ringgrabenkollektor].


1
  •  tepee
  •   Bronze-Award
24.11.2023  (#12)
Könnten wir die Angaben um die erzeugte Wärme in kWh seit Beginn Heizsaison (mit Datum) ergänzen?

Neben der Wärmequelle ist es schließlich auch wichtig welche Wärmemenge entzogen wurde.

Ich glaube, das ist bei mir nämlich ein nicht unerheblicher Punkt. Mein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] liefert 6kW, zu Haus-Heizlast gibt es verschiedene Berechnungen mit 4kW (Hz. 3,7 + WW 0,4kW lt. Trenchplanner) bis 5,5kW (Hz. 4,7 + WW 0,8kW lt. Heizlastberechnung). 

Gegenrechnung: Seit Einzug 1.7.22 bis 30.6.23 hat die WP WP [Wärmepumpe] 11590kWh erzeugt (Hz. 9830kWh + WW 1760kWh). Je nach dem ob ich diese durch 1800h, 2000h oder 2200h (was nimmt man da normalerweise?) teile, komme ich auf 6,4/5,8/5,3kW Heizlast. Wenn ich meinen 6kW RGK RGK [Ringgrabenkollektor] im Trenchplanner nachbaue, komme ich mit diesen Werten auf min. Sole Ein/Aus von -1/-4 im schlechtesten Fall mit 6,4kW Heizlast. Diese Solewerte hatte ich im Winter auch ziemlich genau.

Auch wenn der EA EA [Energieausweis] eher nur als Schätzung genommen werden kann. Darin wurden 6750kWh für Heizung + irgendetwas um die 2500kWh für WW WW [Warmwasser] = 9250kWh insgesamt berechnet. Es heißt ja, dass EA EA [Energieausweis] meist sogar zu pessimistisch rechnet. Da bin ich aber vor allem mit der Heizung weit drüber - Erklärung für niedrige Soletemperaturen!?

1
  •  DrShouter
  •   Bronze-Award
24.11.2023  (#13)

zitat..
tepee schrieb:

Auch wenn der EA EA [Energieausweis] eher nur als Schätzung genommen werden kann. Darin wurden 6750kWh für Heizung + irgendetwas um die 2500kWh für WW WW [Warmwasser] = 9250kWh insgesamt berechnet. Es heißt ja, dass EA EA [Energieausweis] meist sogar zu pessimistisch rechnet. Da bin ich aber vor allem mit der Heizung weit drüber - Erklärung für niedrige Soletemperaturen!?

Von welchen Werten sprichst du? QhSK und QtW?
Die wären bei uns 7331kwh/a und 1902kwh/a. Heizlast liegt bei 6,8kw.


1
  •  tepee
  •   Bronze-Award
24.11.2023  (#14)
Kenne die Abkürzungen nicht. Aber ich meinte die erzeugte Wärme, die mir der Wärmemengenzähler der WP WP [Wärmepumpe] anzeigt.

1
  •  Deep
24.11.2023  (#15)
Aktuell auch bei ca. 12°C Quelle ein.

Standort: Weststeiermark

1
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
24.11.2023  (#16)

zitat..
DrShouter schrieb: Deine Quelle ist echt der Wahnsinn. Liegt der Kollektor teilweise im Grundwasser? Oder habt ihr Quellen am Grund? Fast 4K wärmer als unser RGK RGK [Ringgrabenkollektor].

Nein im Gegenteil, da bei uns fast nur Schotter ist liegt das Grundwasser weit entfernt vom RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und Quellen gibt es auch keine.

zitat..
tepee schrieb: Könnten wir die Angaben um die erzeugte Wärme in kWh seit Beginn Heizsaison (mit Datum) ergänzen?

Hier meine Werte:
28.Okt 16,8 kWh
29.Okt 42,5 kWh
30.Okt 29,4 kWh
02.Nov 10,6 kWh
03.Nov 18,6 kWh
04.Nov 39,3 kWh
05.Nov 28,2 kWh
06.Nov 24,4 kWh
07.Nov 16,9 kWh
08.Nov 25,6 kWh
09.Nov 43,9 kWh
10.Nov 45,9 kWh
11.Nov 48,1 kWh
12.Nov 41,1 kWh
13.Nov 53,7 kWh
14.Nov 41,9 kWh
15.Nov 22,1 kWh
16.Nov 29 kWh
17.Nov 50,4 kWh
18.Nov 43,1 kWh
19.Nov 71,9 kWh
20.Nov 35 kWh
21.Nov 46,9 kWh
22.Nov 65,1 kWh
23.Nov 50,7 kWh
Gesamt 941,1 kWh
 

1
  •  Altromondo
  •   Bronze-Award
24.11.2023  (#17)
Welchen Wirkungsgrad habt ihr zur Zeit für nur heizen? (Oder heizen +Ww falls der Wert verfügbar ist)


1
  •  LukasH
  •   Bronze-Award
24.11.2023  (#18)
Wärmequelle 1x 400m dA40mm   
Standort Innviertel (SCHILDORN)
Durchschnittliche AT
  4°C (24h)   
Aktuelle AT 1°C   

KNV(Nibe) S1255-06 PC  
KT-Pumpe:  
KT ein 11,7 °C (
KT aus  6,8°C   
Drehzahl der WQ-Pumpe 29% (Auto)   

Heizkreispumpe:  
berchnete VL-Temp. 26,7°C  
Vorlauftemp.
 26,6°C   
Rücklauftemp. 23.2°C   
Raumtemp im EG 22,0 bis 23 Grad°C
Pumpengeschw. Wärmetr.
 34% (fix)   
Volumenstrom 12,3l/m   
Verdichter: 27 Hz   
GM: -283  
Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 5,9 kW
der Ringgrabenkollektor liefert: 8703 Watt Heizleistung   
Gebäude:
  
Beheizte Fläche im nackten 50er Ziegel: 139 m²   
FBHBKA, Wandheizung im Bad   
keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]


2023/20231124356581.jpg





1
  •  LukasH
  •   Bronze-Award
24.11.2023  (#19)
Wärmequelle 1x 400m dA40mm   
Standort Innviertel (SCHILDORN)
Durchschnittliche AT
  4°C (24h)   
Aktuelle AT 1°C   

KNV(Nibe) S1255-06 PC  
KT-Pumpe:  
KT ein 11,7 °C (
KT aus  6,8°C   
Drehzahl der WQ-Pumpe 29% (Auto)   

Heizkreispumpe:  
berchnete VL-Temp. 26,7°C  
Vorlauftemp.
 26,6°C   
Rücklauftemp. 23.2°C   
Raumtemp im EG 22,0 bis 23 Grad°C
Pumpengeschw. Wärmetr.
 34% (fix)   
Volumenstrom 12,3l/m   
Verdichter: 27 Hz   
GM: -283  
Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 5,9 kW
der Ringgrabenkollektor liefert: 8703 Watt Heizleistung   
Gebäude:
  
Beheizte Fläche im nackten 50er Ziegel: 139 m²   
FBHBKA, Wandheizung im Bad   
keine KWL
2023/2023112476450.jpg



1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
25.11.2023  (#20)

zitat..
heinzi00 schrieb:

──────
DrShouter schrieb: Deine Quelle ist echt der Wahnsinn. Liegt der Kollektor teilweise im Grundwasser? Oder habt ihr Quellen am Grund? Fast 4K wärmer als unser RGK RGK [Ringgrabenkollektor].
───────────────

Nein im Gegenteil, da bei uns fast nur Schotter ist liegt das Grundwasser weit entfernt vom RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und Quellen gibt es auch keine.

──────
tepee schrieb: Könnten wir die Angaben um die erzeugte Wärme in kWh seit Beginn Heizsaison (mit Datum) ergänzen?
───────────────

Hier meine Werte:

28.Okt
16,8
kWh

29.Okt
42,5
kWh

30.Okt
29,4
kWh

02.Nov
10,6
kWh

03.Nov
18,6
kWh

04.Nov
39,3
kWh

05.Nov
28,2
kWh

06.Nov
24,4
kWh

07.Nov
16,9
kWh

08.Nov
25,6
kWh

09.Nov
43,9
kWh

10.Nov
45,9
kWh

11.Nov
48,1
kWh

12.Nov
41,1
kWh

13.Nov
53,7
kWh

14.Nov
41,9
kWh

15.Nov
22,1
kWh

16.Nov
29
kWh

17.Nov
50,4
kWh

18.Nov
43,1
kWh

19.Nov
71,9
kWh

20.Nov
35
kWh

21.Nov
46,9
kWh

22.Nov
65,1
kWh

23.Nov
50,7
kWh

Gesamt
941,1
kWh

Und da sieht man glaube ich den großen Unterschied, ich hab ab 28.10. 2281,6 kWh ins Haus pumpen müssen und du 941,1 kWh.


1
  •  DrShouter
  •   Bronze-Award
27.11.2023  (#21)
Jetzt geht es mit den Sole Temps immer schneller bergab - jeden Tag 0,1-0,3K. Seit 14.10 1500kwh thermisch verbraucht.

Wärmequelle
 1x 400m dn40
Standort OÖ Bezirk VB
Baujahr 
2022 (massiv 50er Ziegel)
Durchschnittliche AT
1.2°C (24h)
Aktuelle AT 1.3°C

KNV(Nibe) S1255-6 PC

KT-Pumpe:
KT ein 7.8°C
KT aus 3.5°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 43% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 28,5C
Vorlauftemp.
28.4°C
Rücklauftemp. 25.9°C
Raumtemp. 22.7°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
55% (fix)
Volumenstrom 13.7l/m

Verdichter: 35 Hz
GM: -438

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 6.8 kW
RGK Leistung (errechnet): 7 kW


1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next