« Heizung, Lüftung, Klima  |

Erdung Lüftung/Heizung/Warmwasser

Teilen: facebook    whatsapp    email
   
  •  Zeichi1984
  •   Bronze-Award
21.3. - 28.3.2023
8 Antworten | 4 Autoren 8
8
Schönen Nachmittag,

ich habe letztens durch Zufall aufgeschnappt, dass die Rohre für Lüftung/Heizung/Warmwasser angeblich an den Potentialausgleich angeschlossen werden müssen. Als ich einen Elektriker bei der Montage des Wechselrichters darauf angesprochen hab, war der eher verwirrt und hat gemeint, ob das nicht eh über die Erdung des Kontaktgeräts erfolgt...?

Ganz ehrlich, ich bin ein elektrotechnisches Nackerbatzl. Ich weiß zwar was und wo die Potentialausgleichsschiene ist, aber wenn jemand die Güte hätte, mir zu erklären wo hier was auf der Gegenseite angeschlossen werden sollte oder das gar auf den Bildern markieren könnte, wäre ich echt dankbar. 🤓👍


2023/20230321765595.jpg


2023/20230321701241.jpg


2023/20230321767638.jpg


2023/20230321978711.jpg

LG


[Hinweis: Umfrageergebnisse sind nur für eingeloggte Mitglieder sichtbar]

  •  Akani
21.3.2023  (#1)
Abgestimmt mit: Was machen
Erden nur wenn Rohre Metalisch sind was aber nicht erkennbar ist.
Aber deine Trinkwasserleitungen solltest noch isolieren

1
  •  Zeichi1984
  •   Bronze-Award
22.3.2023  (#2)

zitat..
Akani schrieb: Aber deine Trinkwasserleitungen solltest noch isolieren

Ok - stimmt. Hast du eine Produktempfehlung für Do-it-yourself?

zitat..
Akani schrieb: Erden nur wenn Rohre Metalisch sind was aber nicht erkennbar ist.

Ja, die sind aus Metall, aber keine Ahnung aus welchem. Reicht es dann, alle Rohre am Anschluss zum Kompaktgerät zu erden? Also:
  • Vorlauf
  • Rücklauf
  • Warmwasser
  • Zuluft
  • Abluft

??

LG

1
  •  Zeichi1984
  •   Bronze-Award
23.3.2023  (#3)
Weiß hier denn keiner mehr einen Rat? 🤓

LG

1


  •  Akani
24.3.2023  (#4)
Es gibt dafür Erdungsschellen.
Dann ein Erdekabel denke 6mm2 wird passen durchschneiden und damit an den Fundamenterder nicht ans Gerät

1
  •  leitwolf
  •   Gold-Award
24.3.2023  (#5)
Meines Wissens nach reicht ein 4mm² Erdungsdraht, Anschluss der Leitungen an den Potentialausgleich.

1
  •  Zeichi1984
  •   Bronze-Award
28.3.2023  (#6)
Ok, wenn ich das richtig interpretiere, dann muss einfach an jede der gelben Linien (Zuluft, Abluft, Vorlauf/Rücklauf/Warmwasser) eine Erdungsschelle, und diese werden dann über einen gemeinsamen Erdungsdraht an die Potentialausgleichsschiene angehängt?

2023/20230328113483.jpg

LG
Michi

1
  •  Akani
28.3.2023  (#7)
Richtig

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
28.3.2023  (#8)
ich habs so gemacht (4mm2)


2023/20230328545639.jpg


2023/20230328489726.jpg

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: KWL, Bora Abluft und Kachelofen