Hallo

Unser Spachtler ist gerade auf unserer Baustelle.. er hat jetzt bemerkt dass unsere Beton Elementdecke schief ist. Also oft bei den Stößen auf einer Seite höher oder tiefer hängt.. wieviel Toleranz ist in der Önorm? Und wieviel kann man da beim Baumeister an Summe reklamieren?

 
8.1.2019 7:11
Ist in der OENORM DIN 18202 Toleranzen im Hochbau geregelt.

Elementdecke uneben

Der höhenunterschied dürfte demnach bis zu 5mm sein.

edit: ein preislicher Abzug in höhe der Mehrkosten des Spachtlers (mehr Material und mehrere Arbeitsgänge) dürften gerechtfertigt sein. Wie man diese Mehrkosten im vorhinein bestimmt ist aber sicher ein Streitpunkt.
8.1.2019 8:56
Danke für die Info. Sind mehr als 5mm. 1cm wurde schon gemessen
8.1.2019 9:27
Dann dürfte beim Abstützen der Elementdecken ordentlich was schief gegangen sein. Hast Du davon Fotos gemacht?


8.1.2019 9:35
Ja man sieht es auch so