Elektroschlitze & 80mm-Abzweigdose in 25er Ziegel + WDVS, Bedenken teilen

27.10.2026     2 Antworten    2 Autoren 2 2026-10-27T15:29:32+01:00
  •  BelagsfertigStrom
27.10.2026
2
Hallo zusammen,
das ist mein erster Thread, entschuldigt die Unwissenheit, aber:
bei unserer Elektroinstallation in den Außenwänden (25 cm Ziegel + 20 cm WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem]) gibt es Diskussionen mit dem Elektriker.

Ausgangslage:
 * Baustelle: Rohbau, noch keine Fenster eingebaut (entsprechend kalt/windig innen).
 * Problem: Es soll u.a. eine große Abzweigdose (200 mm, 80 mm tief) und diverse Schlitze in die 25er Ziegelwand gestemmt werden. Restwandstärke hinter der Dose beträgt nur noch ca. 17 cm.

Meine Bedenken:

 * Wärmebrücke & Dichtheit: Bringt die 80 mm tiefe Dose (nahe an der Dämmebene) Probleme bei der Luftdichtheit oder Kondensat/Schimmel innen? Der Elektriker meint, die 20 cm WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] fangen das locker ab.

 * Verarbeitung bei Kälte & Material: Wir haben vom Maurer noch einige Säcke Quarzolith P 2000 Thermomörtel übrig. Kann man den zum Verschließen der Schlitze nehmen?

 * Temperatur-Problem: Da der Rohbau offen ist, hat das Mauerwerk aktuell stark abgekühlt (teils Nachtfrost). Der P 2000 verlangt laut Datenblatt min. +5 °C während Verarbeitung und Abbindung.

Meine Frage an euch:
Mache ich mir unnötig Sorgen oder ist das Vorgehen (gerade bei den aktuellen Temperaturen und offenem Rohbau) kritisch? Worauf sollten wir bestehen?
Vielen Dank für eure Einschätzung!
Viele Grüße

  •  christoph1703
27.10.2026 15:09  (#1)

zitat..
BelagsfertigStrom schrieb: Wärmebrücke & Dichtheit: Bringt die 80 mm tiefe Dose (nahe an der Dämmebene) Probleme bei der Luftdichtheit oder Kondensat/Schimmel innen?

Nein. Das wäre nur ein Problem in der Dämmebene. Diesbezüglich wäre auch ein Loch durch den vollen Ziegel irrelevant. Wichtig ist, dass der Elektriker die Dosen und Schläuche luftdicht einbaut (egal wie tief).
 
Zur Verarbeitungstemperatur kann ich leider nichts sagen, außer dass Hersteller sowas normalerweise nicht zum Spaß draufschrauben.

1
  •  Lu1994
  •   Silber-Award
27.10.2026 15:29  (#2)
Thermomörtel ist eher mies zum Schlitze verfüllen

Ich hab entweder Schlitzmörtel genommen, ist im Grunde Styropor mit Zement, der bindet schnell ab, oder zum Fixieren der Schläuche Flexfix selbst gemischt (Flexkleber mit Blitzzement gemischt, man kann's gemütlich verarbeiten, lässt sich gut rein schmieren und wird steinhart)

Thermomörtel hab ich vorm Glattstrich in die Laibungen geschmiert, weil er doch billiger ist als Klebespachtel und dann drübergenetzt 

Ich versteh nur nicht wozu er die Verteildose braucht, soll er hald Technikdosen verbauen bzw mehr Rohre zum Verteiler legen, hab ich auch gemacht, wobei es der Statik Wurscht ist, dass da geschlitzt wird, außer du machst alles waagrecht, dann kanns irgendwann sein, dass das Haus paar cm nachsackt 😂

1