« Heizung, Lüftung, Klima  |

Einstellungen Wärmwpumpe FBH und ERR

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  DanielL
6.1. - 7.1.2026
5 Antworten | 4 Autoren 5
5
Hallo! 

In unserm Holz Fertigtelhaus (BJ 2022) wurde eine Wärmepumpe mit Fußbodenheizung und leider Einzelraumregler verbaut.

Ich weiß, das ERR ERR [Einzelraumregelung] schlecht sind und möchte keine Diskussion diesbezüglich entfachen, sondern suche nun Hilfe mit der effizientesten Einstellung der Komponenten. 

Wir haben ein EFH mit ungeheiztem Keller, EG und OG jeweils etwa 120 m2 Fläche. Im EG Parkett geklebt und oben schwimmend. Fliesen in den Badezimmer und Wirtachaftsrräumen (Speis Waschraum, Abstellraum). 

In den Badezimmern gibt es keine ERR ERR [Einzelraumregelung], da sind die Regler auf ganz offen eingestellt. 

In den Wirtschaftsrräumen und Schlafzimmer habe ich die ERR ERR [Einzelraumregelung] etwas unter der Mitteleinstellung und dort ist es wie gewünscht deutlich kühler. 

An der Wärmepumpe ist eine Raumsolltemperatur von 20 °C eingestellt. Die Heizkurve wurde angeblich vom Herstellern optimal eingestellt.

Nun ist das Problem, dass es in den gefliesten Badezimmern mit 24 - 25 °C fast zu warm ist und die Fliesen vorallem in der Früh spürbar warm sind. Wir haben im EG einen großen offenen Bereich der 15 m lang und fast durchgehend 4.5 m breit ist, wo Parkett verklebt ist. Vorallem hier ist es uns aber eigentlich mit etwa 21 °C in der Früh und 22 °C am Abend etwas zu kalt. Der ERR ERR [Einzelraumregelung] ist auf die voreingestellte Mittelposition gestellt. 

Nun ist die Frage, wie ich am energieeffizientesten auf 23 - 23.5 °C in allen Räumen kommen. 

Gleich zu Beginn ist mir nicht ganz klar, warum wir permantent eine höhere tatsächliche Raumtemp haben als die an der WP WP [Wärmepumpe] eingestellten 20 °C. Ist das nur ein fiktiver Wert für die Heizkurve und hat nichts mit den ERR ERR [Einzelraumregelung] zu tun?

Ich habe dennoch mal in einem ersten Versuch die Raumsolltemperatur an der WP WP [Wärmepumpe] um ein Grad erhöht. Das brachte null Verbesserung.

Dann habe ich die Heizkurve um 1 K nach oben verschoben. Hier wurden die Badezimmer spürbar wärmer. Für den großen Raum im EG brachte dies aber keine Verbesserung. Beim Betrachten der Heizkurve wurde ersichtlich, dass genau im Bereich um die -5°C Aussentemp (die es zum Zeitpunkt des Herumprobieren hatte) die Vorlauftemp um 2 °C höher war als bei der Grundeinstellung. Bei Anheben der Raumsolltemperatur war hier der Unterschied nur 1°C. Aber irgendwie bringt das sichtlich nur was in den gefliesten Räumen ohne ERR ERR [Einzelraumregelung]

Dann habe ich, was man aber glaube ich nicht machen soll, den ERR ERR [Einzelraumregelung] im großen Raum im EG aufgedreht, und siehe da, dann war es in diesem Raum spürbar wärmer. 

Jetzt stellt sich für mich die Frage, welche der folgenden Varianten ist am energieeffizientesten:

Soll ich
A) die Heizkurve wieder runter stellen, um die Badezimmer gut temperiert zu haben und im großen Zi im EG den ERR ERR [Einzelraumregelung] noch höher aufdrehen, oder
B) die Heizkurve der WP WP [Wärmepumpe] noch höher anheben bis der große Raum bei mittlerer Einstellung des ERR ERR [Einzelraumregelung] warm ist, oder 
C) die Raumsolltemperatur der WP WP [Wärmepumpe] höher stellen bis der große Raum bei mittlerer Einstellung des ERR ERR [Einzelraumregelung] warm ist. 

Bei B und C könnte ich dann wohl im Hauptverteiler die Kreise für die Badezimmer mit den dortigen Reglern drosseln?

Danke schon mal und LG
 

  •  christoph1703
6.1.2026 22:55  (#1)

zitat..
DanielL schrieb: Dann habe ich, was man aber glaube ich nicht machen soll, den ERR ERR [Einzelraumregelung] im großen Raum im EG aufgedreht

Genau das soll man machen. Alle ERR ERR [Einzelraumregelung] voll auf, am besten gleich runterschrauben. Dann kann die Wärme mal in die Räume. 
Danach regelst du die Heizkreise am Heizkreisverteiler ein, bis alle Räume die richtige Temperatur haben. Im besten Fall sind alle Ventile ganz oder fast ganz offen, aber das hängt von deinen Heizflächen ab.


1
  •  coolfranz
6.1.2026 23:00  (#2)
So richtig toll ist nix davon...

Wenn die ERR ERR [Einzelraumregelung] so wie sie jetzt sind bleiben sollen, dann um himmels willen nur a). b) und c) erstaunen dich dann bei der jährlichen Stromabrechnung emoji

Wenns richtig gemacht werden soll, nach thermischen Abgleich hier suchen und den richtig angehen. Ist dann so eine Art a) mit schlußendlichem abmontieren/ deaktivieren der ERR ERR [Einzelraumregelung]. Die Voraussetzungen scheinen nicht zu schlecht zu sein, d.h. es wurde u.U. nicht zu viel verpfuscht.

Die Belohnung gibts dann in Form von niedrigeren Heizkosten. 😉

1
  •  coolfranz
6.1.2026 23:02  (#3)

zitat..
christoph1703 schrieb: Danach regelst du die Heizkreise am Heizkreisverteiler ein, bis alle Räume die richtige Temperatur haben.

Im ersten Schritt am besten den wärmsten Raum mit der Heizkurve/ Raum Soll Temp. einregeln 😉
(bzw. davor noch Volumenstrom rauf!)


zitat..
DanielL schrieb: Nun ist das Problem, dass es in den gefliesten Badezimmern mit 24 - 25 °C fast zu warm ist und die Fliesen vorallem in der Früh spürbar warm sind.


Denn hier klingeln etwas die Alarmglocken...


1


  •  DoertyHarry
7.1.2026 6:47  (#4)

zitat..
christoph1703 schrieb:

──────..
DanielL schrieb: Dann habe ich, was man aber glaube ich nicht machen soll, den ERR ERR [Einzelraumregelung] im großen Raum im EG aufgedreht
───────────────

Genau das soll man machen. Alle ERR ERR [Einzelraumregelung] voll auf, am besten gleich runterschrauben. Dann kann die Wärme mal in die Räume. 
Danach regelst du die Heizkreise am Heizkreisverteiler ein, bis alle Räume die richtige Temperatur haben. Im besten Fall sind alle Ventile ganz oder fast ganz offen, aber das hängt von deinen Heizflächen ab.

+1 

Dafür zuvor noch im Forum nach hydraulischen Abgleich und thermischen Abgleich suchen. 


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
7.1.2026 9:08  (#5)

zitat..
DanielL schrieb: die Heizkurve der WP WP [Wärmepumpe] noch höher anheben bis der große Raum bei mittlerer Einstellung des ERR ERR [Einzelraumregelung] warm ist, oder die Raumsolltemperatur der WP WP [Wärmepumpe] höher stellen bis der große Raum bei mittlerer Einstellung des ERR ERR [Einzelraumregelung] warm ist. 

wenn ich deine frage übersetze lautet sie...

zitat..
soll ich um mit halb angezogener handbremse schneller zu werden besser gas geben oder zurückschalten und gas geben...


du solltest wirklich hier lesen und dich von den err verabschieden...
les dich ein, hier findest du alles dazu...


1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: IDM iPump 2-7 sehr laut