Einstellungen Wärmwpumpe FBH und ERR
|
|
||
|
Genau das soll man machen. Alle ERR ERR [Einzelraumregelung] voll auf, am besten gleich runterschrauben. Dann kann die Wärme mal in die Räume. Danach regelst du die Heizkreise am Heizkreisverteiler ein, bis alle Räume die richtige Temperatur haben. Im besten Fall sind alle Ventile ganz oder fast ganz offen, aber das hängt von deinen Heizflächen ab. |
||
|
||
|
So richtig toll ist nix davon... Wenn die ERR ERR [Einzelraumregelung] so wie sie jetzt sind bleiben sollen, dann um himmels willen nur a). b) und c) erstaunen dich dann bei der jährlichen Stromabrechnung Wenns richtig gemacht werden soll, nach thermischen Abgleich hier suchen und den richtig angehen. Ist dann so eine Art a) mit schlußendlichem abmontieren/ deaktivieren der ERR ERR [Einzelraumregelung]. Die Voraussetzungen scheinen nicht zu schlecht zu sein, d.h. es wurde u.U. nicht zu viel verpfuscht. Die Belohnung gibts dann in Form von niedrigeren Heizkosten. 😉 |
||
|
||
|
Im ersten Schritt am besten den wärmsten Raum mit der Heizkurve/ Raum Soll Temp. einregeln 😉 (bzw. davor noch Volumenstrom rauf!) Denn hier klingeln etwas die Alarmglocken... |
||
|
|
||
|
||
|
+1 Dafür zuvor noch im Forum nach hydraulischen Abgleich und thermischen Abgleich suchen. |
||
|
||
|
wenn ich deine frage übersetze lautet sie... du solltest wirklich hier lesen und dich von den err verabschieden... les dich ein, hier findest du alles dazu... |