Einstellungen für KNV 2125 mit Holzofen und Heizkörpern
|
|
||
Ich habe die S2125/8 und da bedeutet "nur Zusatzheizung" Heizstab (!!). Also direktelektrisch. Ich denke nicht, dass deine S2125/12 von der Holzheizung "weiß" und diese als Zusatzheizung sieht, sondern eben mit Einstellung ZH den Heizstab aktiviert. |
||
|
||
Stell mal deine Einstellungen zu Heizkurven, Heizgrenzen, Pumpen aus Menü 7 ein, auch Gradminuten Einstellungen. Und Brauchwasserbereitung die Torte. Warmwasser sollte fertig gemacht werden. Zudem bitte diverse Anlagenbilder. Was allerdings keine gute Kombination ist, ist Wärmepumpe mit Puffer, Kombipuffer noch viel weniger weil hier eben der Brauchwasserteil ständig an die Heizung verliert. Eine WP WP [Wärmepumpe] sollte ohne Puffer betrieben werde. Der Holzofen befeuert den Puffer und dieser sollte über einen Entnahmemischer entladen werden. Du solltest auch etwas besser erläutern was du generell eingestellt haben möchtest und ob das dann über den jetzigen Zustand möglich ist ein zu stellen |
||
|
||
Danke, somit werde ich mal von "nur Zusatzheizung" auf "Auto" umstellen. Ich werde am Wochenende dann die genauen Einstellungen abfotografieren und posten. Vielen Dank schon mal. |
||
|
||
|
||
So, hab jetzt mal alles abfotografiert: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |