« Heizung, Lüftung, Klima  |

Durchgang KWL Wickelfalz-Rohr an Mauerwerk / Erdreich

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  standardabweichung
  •   Bronze-Award
26.2.2024
7 Antworten | 4 Autoren 7
7
Hallo zusammen, 

ich habe oft gelesen, dass KG 2000 für die Lüftungsanlage genutzt werden kann, man sollte es trotzdem zwecks Weichmacher vermeiden. 

1. Wie würdet ihr dann aber zum Beispiel ein Wickelfalzrohr durch das Mauerwerk (noch im Erdreich) herausführen? Die Mauerwerksdurchführungen bzw. Manschetten sind ja prinzipiell für Wellrohre/KG-Rohre ausgelegt? 

2. Ein Wickelfalzrohr NW125 passt leider vom Übergang auch nicht in ein KG2000 125'er drauf. Bei KG 2000 ist 125 der Außendurchmesser. Bei Wickelfalzrohr ist 125 der Innendurchmesser. Wie würde man hier den Übergang sinnvoll gestalten?

Viele Grüße

  •  leitwolf
  •   Gold-Award
26.2.2024  (#1)
Das Wickelfalzrohr oder eine Muffe für Spiro kann auf das Kunststoffrohr aufgeschoben werden.

1
  •  standardabweichung
  •   Bronze-Award
26.2.2024  (#2)

zitat..
leitwolf schrieb: eine Muffe für Spiro

Verstanden, danke. An die Muffen der Wickelfalzrohre hatte ich garnicht gedacht. Die könnten, bzw. müssten passen. 

Wie würdet ihr den Übergang vom Hausinneren nach Außen (Mauerwerk) gestalten? Einfach auf KG wechseln?


1
  •  berhan
  •   Gold-Award
26.2.2024  (#3)
Warum kein PP-Rohr, dann hättest die Thematik mit den Weichmachern nicht.

1


  •  Akani
26.2.2024  (#4)
Vor allen Nennweize 125.
Hast du so geringe durchsetzen?
Würde für Erdreich eher an 160 oder 200 denken auch wegen Widestand der Strömung

1
  •  standardabweichung
  •   Bronze-Award
26.2.2024  (#5)

zitat..
berhan schrieb: Warum kein PP-Rohr, dann hättest die Thematik mit den Weichmachern nicht.

KG 2000 ist ja PP? (Polypropylen)?


zitat..
Akani schrieb: Vor allen Nennweize 125.
Hast du so geringe durchsetzen?

Ich habe mehrere Wohnungen. Jede Wohnung hat seine eigene Wohnungszentrale KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Im Dachgeschoss sind es 125, im OG = 125 und im EG = 160.
D.h., im EG würde ich dann auch 200 gehen, weil der Innendurchmesser von KG 160'er = 152mm ist. 




1
  •  berhan
  •   Gold-Award
26.2.2024  (#6)

zitat..
standardabweichung schrieb: KG 2000 ist ja PP? (Polypropylen)?

OK, dann passt es eh. 


1
  •  standardabweichung
  •   Bronze-Award
26.2.2024  (#7)
Super, danke euch allen. 

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Dachboden Klimaanlage statt FBH?