Hallo zusammen,
ich baue derzeit mein Dachgeschoss aus und stehe aktuell vor einer Entscheidung zur weiteren Vorgehensweise bei kalten Temperaturen (um 0 °C, nachts darunter). Dazu würde ich gerne eure Einschätzung aus bauphysikalischer und praktischer Sicht hören.
Dachaufbau (von außen nach innen)
- Dacheindeckung und Dachlatten
- Alte Unterspannbahn (Gitterfolie aus ca. 1980–1984, nach meiner Einschätzung nicht diffusionsoffen)
- Hinterlüftungsebene: ca. 2–3 cm Luftspalt zwischen Dämmung und Unterspannbahn (durchgehend bis zur Traufe/zum First)
- Zwischensparrendämmung: 14 cm Isover Lanaé 031 (Sparrentiefe 17 cm)
- Geplante Dampfbremse: Isover Vario XtraSafe (mit Systemklebeband und Dichtkleber)
Aktuelle Situation Das Dachgeschoss ist derzeit unbeheizt, die Heizung dort ist aus. Am Wochenende habe ich an einer Stelle im oberen Bereich (Richtung First/Traufe) die Dämmung entfernt und Feuchtigkeit bzw. Kondensat auf der Innenseite der alten Unterspannbahn gesehen, was mich etwas in Panik versetzt und schlecht schlafen lässt.
Bisher habe ich 3 Bahnen der Vario XtraSafe provisorisch an den Sparren angebracht, diese aber
noch nicht an den Überlappungen verklebt und auch noch nicht an Wand oder Boden angeschlossen.
Meine Fragen an euch
Winterpause vs. sofortiges Schließen: Macht es bei Temperaturen um 0 °C Sinn, die Arbeiten an der Dampfbremse ruhen zu lassen, um nicht durch eigene Arbeiten (Atemfeuchte, Bewegung) noch mehr Feuchte einzutragen und Verarbeitungsprobleme bei den Klebern zu vermeiden? Oder sollte die luftdichte Ebene trotz Kälte so schnell wie möglich hergestellt werden (ggf. an einem milderen Tag bzw.mit temperierten Klebern)?
Bahnen unverklebt lassen zur Kontrolle: Spricht etwas dagegen, die Bahnen bis zum Frühjahr bewusst unverklebt zu lassen, damit ich bei milderen Temperaturen noch einmal hinter die Folie schauen und prüfen kann, ob die Dämmung trocken geblieben ist – vorausgesetzt, ich dichte den Zugang aus den beheizten Geschossen darunter möglichst gut ab und lüfte an trockenen Tagen kurz stoß?
Wärmebrücke / kalte Luft an den Rändern: Wie schätzt ihr das Risiko ein, wenn die Dämmung schon drin ist, die Folie aber noch nicht rundum luftdicht angeschlossen ist und kalte Luft / Raumluft zirkuliert?
Mir ist wichtig, dass ich mir keine „Blackbox“ baue, hinter die ich später nicht mehr schauen kann, falls sich doch Feuchte sammelt – gleichzeitig möchte ich natürlich keinen Schaden an Sparren oder Dämmung riskieren.
Vielen Dank schon einmal für eure Rückmeldungen und Hilfe! Fotos von der Einbausituation kann ich bei Bedarf gerne nachreichen.
Grüße,
Tobias
Gesamten Text anzeigen