Hallo,
ich hätte gerne einen Tipp bzgl. der Vorgehensweise bei der Wahl des richtigen Carportanbieters. Vielleicht irre ich mich, aber die Dimensionen/Statikberechnungen dürften hier so weit auseinandergehen, dass ich mir nicht sicher bin, wo ich besser aufgehoben bin. Ich möchte weder unnötig viel zahlen (Anbieter 2) noch Angst haben, dass mir das Carport bei sehr viel Schnee+Regen zusammenfällt (Anbieter 1). Beide Anbieter sagen, sie hätten es vorerst selbst nach Erfahrung gerechnet, bei Auftragsvergabe wird dann noch extra von einem Statiker geprüft. Beide wirken mir seriös und kompetent.
Ausgangsposition:
  • Carport aus Stahl mit Sandwichpaneelen, ca. 3-5° Dachneigung.
  • Im Westen massive Betonwand als Stützmauer verwendbar, im Osten 2 im Plan rot markierte Punktfundamente vorhanden.
  • Schneelast: sk = 2.66 kN/m2
    Dachfläche ca. 6x7m
  • Abstand Betonwand zu Punktfundament ca. 6m
  • Überstand vom Punktfundament zur Dachkante im Osten ca. 1,2m

Anbieter 1: 
Säulen aus 100x100x5mm Formrohr
Konstruktion aus IPE 140x75mm

Anbieter 2:
Säulen aus 200x150x5 mm Stahl
Primäre Konstruktion: HEA 260mm
Sekundäre Konstruktion: HEA 140mm

Ein von mir kontaktierter Statiker meinte, dass zuerst berechnen lassen und später planen preislich deutlich höher sein würde, als die umgekehrte Variante. 
Die Grundkonstruktion ist bei uns durch die vorgegebenen Punktfundamente und die Wand wohl nicht sehr variabel, also sollte sie bei beiden Anbietern ähnlich sein. 
Preisdifferenz Anbieter 1vs2 ca. € 2.000,- bei gleichen Inklusivleistungen.

Skizze:


2023/20230919852379.jpg
Wie würdet ihr vorgehen?

  •  Hobbyplaner
  •   Silber-Award
22.9.2023  (#1)

zitat..
2woozy schrieb: Anbieter 1: 
Säulen aus 100x100x5mm Formrohr
Konstruktion aus IPE 140x75mm

Die Säulen wären kein Problem, die würden das locker tragen. Aber die IPE 140 wären bei einem Abstand von 75 cm bereits am Limit:

2023/20230922553757.png

Als Querträger würde er reichen:

2023/20230922294462.png

2023/20230922497731.png

Dagegen hätte der HEA bei 1,00 m Abstand eine Auslastung von 81,6 % im Feld. (Die Überhöhung an der Auskragung kann vernachlässigt werden)

2023/20230922721598.png

Fazit: Beide nochmals mit HEA 140 und Säulen mit 100/100 oder bis zu 140/140 anbieten lassen.

(Bei meiner Berechnung habe ich das Gewicht der Eindeckung nur geschätzt, und keinen Wind berücksichtigt!)

2
  •  2woozy
  •   Bronze-Award
23.9.2023  (#2)
Hallo,

herzlichen Dank für deine Mühe, die Berechnungen extra durchzuführen! Zugegebenermaßen verstehe ich von der Materie zu wenig, um die Grafiken ansatzweise vollständig interpretieren zu können, aber soetwas wie dein Fazit ist das, was ich mir durch meine Frage erhofft habe 👌


1
  •  Gast-Karl
  •   Gold-Award
24.9.2023  (#3)
Bei den jetzigen Preisen würde ich mir auch statt der Sandwichpaneele PV-Module überlegen (eventuell mit Modulwechselrichtern wegen der Beschattung). 

1


  •  2woozy
  •   Bronze-Award
24.9.2023  (#4)

zitat..
Gast-Karl schrieb:

Bei den jetzigen Preisen würde ich mir auch statt der Sandwichpaneele PV-Module überlegen (eventuell mit Modulwechselrichtern wegen der Beschattung).

Das Thema hatte ich sogar schon mal angeschnitten, die Rückmeldungen waren recht klar Richtung "PV lieber extra": https://www.energiesparhaus.at/forum-solar-carport-
herangehensweise-verkabelung-dachart/71436
Nachdem viel Schatten und wenig WR WR [Wechselrichter]-Kapazität (ich glaube, knapp über 3kWp wären noch möglich), wäre die ganze Fläche mit Glasmodulen etwas überdimensioniert.

Ich schwanke grad eher zw. Trapezblech und Sandwich - Lautstärke wäre kein Problem, da es an dieser Position nicht stören würde. Kondensat könnte lästig sein. Muss mir aber noch Vergleichsangebote einholen, auch da sind beide Anbieter zwischen "macht keinen großen Unterschied" und "Trapezblech ist viel billiger!" 😂.
 
 


1
  •  Hobbyplaner
  •   Silber-Award
25.9.2023  (#5)

zitat..
2woozy schrieb:

Hallo,

herzlichen Dank für deine Mühe, die Berechnungen extra durchzuführen! Zugegebenermaßen verstehe ich von der Materie zu wenig, um die Grafiken ansatzweise vollständig interpretieren zu können, aber soetwas wie dein Fazit ist das, was ich mir durch meine Frage erhofft habe 👌.

Ohne Berechnung hätte ich dazu keine Bewertung abgeben können.

Das interessanteste an den Grafiken werden für dich vermutlich die Auslastungen sein. 1 entspricht dabei 100%.

 


1
  •  2woozy
  •   Bronze-Award
25.9.2023  (#6)

zitat..
Hobbyplaner schrieb: Ohne Berechnung hätte ich dazu keine Bewertung abgeben können.

Ich weiß, drum weiß ich das auch zu schätzen - manch Anderer würde stattdessen einfach nichts schreiben 🍻.